13.06.2013, 21:46 | #1 | |
Толщина внутренней несущей стены из кирпича
Регистрация: 30.04.2009
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 35233
|
|
||||
9*.12*3*400*10=12960руб. на этаж на среднюю стену... бешеные бабки ну пусть даже + цемент и работа... все равно немного. зато чувствуешь себя увереннее, нормальные вентканалы во внутренней стене, теплоемкость повышается (летом холодно, зимой тепло) могу еще накидать пару плюсов, но не буду
а так, в целом, по несущей способности достаточно 250мм, только с простенками надо аккуратнее, совсем хилые не делать. |
||||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349
|
Где-то здесь на форуме была статейка, в которой на основании расчетов с учетом эксцентриситетов и геометрических отклонений кладки (в пределах допуска) рассказывалось почему не рекомендуется делать 250мм несущую стену (проходила без запасов).
|
|||
|
||||
Все кинулись давать советы.
Какой кирпич, на каком растворе. Может товарищ еще на втором этаже задумал кирпичные перегородки на плиты поставить. Все уверено дают советы. Выложи план второго этажа как минимум. ----- добавлено через 44 сек. ----- Не обратил внимание, что тема уже устарела
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем! |
||||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
О размерах кладочных стен, независимо от расчета говорится в СНиП II-22-81* п. 6.16 – 6.19 или в СП 15.13330.2012 п. 9.16 – 9.19. Размеры балконов - окон - дверей в индивидуалке на усмотрение хозяина.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Для справки можно ориентироваться на этот ГОСТ:
ГОСТ 11214-86 Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры. А вообще в сегодняшних реалиях размеры могут быть любые. Сделают под ваши размеры...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 48
|
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Молодец дяденька - все ясно и понятно расписал.
А то некоторым не объяснить почему нельзя так делать. Строительство самая консервативная отрасль. Нельзя считать что раньше дураки были и не экономили. Еще бы про ячеистые бетонные блоки (пено, газо и тп) кто-нибудь что-нибудь такое же сообразил.
__________________
Бойко Алексей |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
минимальная толщина монолитной стены | лин | Железобетонные конструкции | 25 | 16.11.2022 17:11 |
Дверной проем во внутренней несущей стене исторического здания | RoNeX | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 21.01.2013 02:35 |
Толщина кирпичной стены для Москвы | dextron3 | Архитектура | 37 | 21.06.2008 10:39 |
Наружные стены из кирпича в каркасном здании | ALEX_ | Архитектура | 11 | 26.02.2008 11:24 |
Толщина противопожарной стены | searcher | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.12.2007 08:32 |