Цитата:
Про еврокирпич. 85 мм маловато для нормальной заделки гибкой связи, делайте полноценную петлю а не отгиб конца на 90 градусов. для облицовки толщиной 90 мм связи ставил бы с шагом 400х400 мм и 200 мм у края проемов. Да, еще не забудьте о температурных швах в облицовке иначе порвет ее. Уже несколько коттеджей с завязанной в круговую облицовкой смотрел. Везде трещины в нижней трети стены, как правило в зоне окна (подоконника). Можете выложить картинку с планом и фасадами, я вам обозначу места. А 3 ряда кирпича проверяются на срез и смятие. 200 марка скажу перебор, М150 на растворе М100 хватит. Ну в запас конечно еще лучше. Вы морозостойкость кирпича минимум 35 возьмите и обязательно полнотелый, дольше цоколь продержится.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2015
Москва
Сообщений: 3
|
Спасибо всем откликнувшимся!
Взял СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Раздел "Срез" Пункт 7.20, формула (23), с учетом замечания "Расчет кладки на срез по перевязанному сечению (по кирпичу или камню) следует производить по формуле (23) без учета обжатия (2-й член формулы 23)." будет выглядеть так: Q<=(Rsq)*A, Rsq для кирпича М200 = 1Мпа A - площадь сечения, для условного метра стены и трех рядов кирпича =1*3*0.065=0.195 м.кв Отсюда Q=1*0.195=0.195 МН=19500КГС=19,5 Т Т.е. консоль из трех рядов кирпича на срез выдерживают 19,5 тонн? Или я где то ошибся? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Облицовка будет делаться совместно с основной кладкой, с использованием гибких связей. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2015
Москва
Сообщений: 3
|
Подскажите пожалуйста по гибким связям. Правильно я вас понял, что лучше применить именно стальные связи? А как же мостики холода? В продаже удалось найти связи трех видов: стальные, базальтовые гален, и стеклопластиковые. Какие лучше использовать для невысоких стен c евро кирпичом?
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Первая картинка если не ошибаюсь для бетона. Изгиб на "хвосте" анкера для трения по бетону, в кирпиче за счет меньшей прочности, швов и пр. не пойдет. Нужен загиб такой же как на противоположном конце. Правильнее с загибом 90 градусов в кладку с блоками, а на 180 градусов в облицовку. Вторая картинка мелковата, если правильно понял, это анкер с выштампованными головками или как на приложенной картинке. Все бы ничего, но на заделку таких анкеров надо 90 мм. Третья картинка - вообще не стал бы использовать. Почему можно поискать тему о стеклопластиковой (композитной) арматуре, там много мнений и информации для размышления. Повторюсь я бы заложил для себя нержавейку (мягкую), с одной стороны загиб 90 град, с другой 180. Вопрос о мостиках холода правильный, но в вашем случае не сильно актуальный.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
По какой формуле проверить работу анкера на смятие в кирпичной стене | Вовка7 | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 07.07.2018 19:01 |
Узлы трехслойной кирпичной клаки!(кирпич-утеплитель кирпич). | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.04.2014 20:37 |
Расчет кирпичной стены на BASE. что не правильно? | dextron3 | Разное | 1 | 25.08.2007 12:28 |
Расчет анкеров в кирпичной стене. | remaz | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 01.12.2005 17:52 |
Расчет сплошной кирпичной стены | Peter | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 28.09.2005 14:05 |