Добрый день!
Требуется прикинуть кирпичную консоль на прочность, выдержит ли она вес облицовочного кирпича.
Кирпич "евро" - вес одного кирпича 2 кг.Максимальная высота стены (до конька) - 7 метров.
Подскажите, как правильно посчитать такую конструкцию? С какой стороны подступится? Расчет вести на сдвиг, на изгиб?

Спасибо большое.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Небольшое дополнение.
Родители делают пристройку к своему жилому дому. Отлита монолитная лента шириной 40см.
Стена из теплой керамики 38см, плюс 5 см утеплителя, плюс 8.5 см облицовочный кирпич.
Итого толщина стены 51.5 см.
Решили сделать свес цоколя по ~6см внутрь и наружу фундаментной ленты.

Рабочие конечно же говорят, что все будет стоять, но меня что то сомнения берут - получается вся облицовка будет висеть на 3 рядах полнотелого кирпича.
Может это и нормально, но сомнения есть. Хочется проверить.

Сам не конструктор нисколько, просто хочется родителям помочь.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: цоколь1.jpg
Просмотров: 748
Размер:	66.9 Кб
ID:	160737  

Просмотров: 6413
 
Непрочитано 19.11.2015, 14:49
#2
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от asvz Посмотреть сообщение
Рабочие конечно же говорят, что все будет стоять
Они наверно сравнивают сплошную скадку, где идет жесткая перевязка по всей высоте стены
maks-ufa на форуме  
 
Непрочитано 19.11.2015, 14:50
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Смотри СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции
Saur вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 14:53
#4
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Сделайте выпуски из несущей кладки в облицовку. или можно обойтись специальными деталями крепления облицовочного кирпича. Архитекторы знают как эти вопросы решаются
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 15:10
#5
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от asvz Посмотреть сообщение
Рабочие конечно же говорят, что все будет стоять, но меня что то сомнения берут - получается вся облицовка будет висеть на 3 рядах полнотелого кирпича.
Может это и нормально, но сомнения есть. Хочется проверить.
В вашем случае рекомендую обратить больше внимание на гибкие связи соединяющие кладку с облицовкой. Их необходимо выполнить минимум из диаметра 4 мм нержавеющий проволоки (12Х13Н10Т, 12Х18Н10Т) шаг 500х500 мм или 400х600. В местах откосов в проемах, на всех углах шаг уменьшить вдвое. Кирпич облицовочный либо полнотелый, либо толщина наружной стенки пустотелого кирпича не менее 20 мм. Расшивка без подрезки, либо заподлицо, либо выступающий валик.
Про еврокирпич. 85 мм маловато для нормальной заделки гибкой связи, делайте полноценную петлю а не отгиб конца на 90 градусов. для облицовки толщиной 90 мм связи ставил бы с шагом 400х400 мм и 200 мм у края проемов. Да, еще не забудьте о температурных швах в облицовке иначе порвет ее. Уже несколько коттеджей с завязанной в круговую облицовкой смотрел. Везде трещины в нижней трети стены, как правило в зоне окна (подоконника). Можете выложить картинку с планом и фасадами, я вам обозначу места.
А 3 ряда кирпича проверяются на срез и смятие. 200 марка скажу перебор, М150 на растворе М100 хватит. Ну в запас конечно еще лучше. Вы морозостойкость кирпича минимум 35 возьмите и обязательно полнотелый, дольше цоколь продержится.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 15:35
#6
asvz


 
Регистрация: 19.11.2015
Москва
Сообщений: 3


Спасибо всем откликнувшимся!
Взял СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.
Раздел "Срез" Пункт 7.20, формула (23), с учетом замечания "Расчет кладки на срез по перевязанному сечению (по кирпичу или камню) следует производить по формуле (23) без учета обжатия (2-й член формулы 23)." будет выглядеть так:
Q<=(Rsq)*A,
Rsq для кирпича М200 = 1Мпа
A - площадь сечения, для условного метра стены и трех рядов кирпича =1*3*0.065=0.195 м.кв
Отсюда Q=1*0.195=0.195 МН=19500КГС=19,5 Т
Т.е. консоль из трех рядов кирпича на срез выдерживают 19,5 тонн?
Или я где то ошибся?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Сделайте выпуски из несущей кладки в облицовку. или можно обойтись специальными деталями крепления облицовочного кирпича. Архитекторы знают как эти вопросы решаются
Облицовка будет делаться совместно с основной кладкой, с использованием гибких связей.
asvz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 15:54
#7
asvz


 
Регистрация: 19.11.2015
Москва
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Их необходимо выполнить минимум из диаметра 4 мм нержавеющий проволоки (12Х13Н10Т, 12Х18Н10Т)
Подскажите пожалуйста по гибким связям. Правильно я вас понял, что лучше применить именно стальные связи? А как же мостики холода? В продаже удалось найти связи трех видов: стальные, базальтовые гален, и стеклопластиковые. Какие лучше использовать для невысоких стен c евро кирпичом?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: bever.jpeg
Просмотров: 91
Размер:	11.0 Кб
ID:	160747  Нажмите на изображение для увеличения
Название: гален.jpg
Просмотров: 85
Размер:	3.9 Кб
ID:	160748  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стеклопластик.jpeg
Просмотров: 96
Размер:	19.8 Кб
ID:	160749  
asvz вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 16:55
#8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от asvz Посмотреть сообщение
Какие лучше использовать для невысоких стен c евро кирпичом?
Первая картинка если не ошибаюсь для бетона. Изгиб на "хвосте" анкера для трения по бетону, в кирпиче за счет меньшей прочности, швов и пр. не пойдет. Нужен загиб такой же как на противоположном конце. Правильнее с загибом 90 градусов в кладку с блоками, а на 180 градусов в облицовку. Вторая картинка мелковата, если правильно понял, это анкер с выштампованными головками или как на приложенной картинке. Все бы ничего, но на заделку таких анкеров надо 90 мм. Третья картинка - вообще не стал бы использовать. Почему можно поискать тему о стеклопластиковой (композитной) арматуре, там много мнений и информации для размышления. Повторюсь я бы заложил для себя нержавейку (мягкую), с одной стороны загиб 90 град, с другой 180. Вопрос о мостиках холода правильный, но в вашем случае не сильно актуальный.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: oblitsovka-kirpichom-betonnoy-steny.jpg
Просмотров: 314
Размер:	211.4 Кб
ID:	160756  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ufile_36610_5650807.JPG
Просмотров: 206
Размер:	15.2 Кб
ID:	160758  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет кирпичной консоли под облицовочный кирпич.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
По какой формуле проверить работу анкера на смятие в кирпичной стене Вовка7 Каменные и армокаменные конструкции 20 07.07.2018 19:01
Узлы трехслойной кирпичной клаки!(кирпич-утеплитель кирпич). ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.04.2014 20:37
Расчет кирпичной стены на BASE. что не правильно? dextron3 Разное 1 25.08.2007 12:28
Расчет анкеров в кирпичной стене. remaz Каменные и армокаменные конструкции 5 01.12.2005 17:52
Расчет сплошной кирпичной стены Peter Каменные и армокаменные конструкции 5 28.09.2005 14:05