| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.02.2016, 19:39 | #1 | |
Как лучше соорудить инженерные сети на суглинках (высокий уровень грунтовых вод)
стройка - наше все
R.F.
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 87
|
||
Просмотров: 2891
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Так вопрос в просадке, или во всплытии?
Уплотнение основания, это про просадку, "мешки" - про всплытие, с чем бороться собираемся? Диаметр увеличивать, в любом случае, не стоит.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87
|
Спасибо за внимание,
По-порядку: Сопротивление в отчете геологии нашел только q с индексом "с" - удельное сопротивление грунта под наконечником - 0.7 МПа Трубопроводы - пока приняты проектом хризотилцементные ВТ-9.. "Проколом" у нас как-то стало принято называть прокладку трубопровода методом ГНБ... конечно, неверно с точки зрения терминологии, каюсь. Вопрос изначально ставился в том, что при производстве работ в таких условиях не получится выполнить требования проекта по уплотнению суглинка - кроме того, сложно будет вообще вести монтаж, - если грунтовые воды поднимутся сверх отметки основания.. вероятность такого события есть. Под "мешками" имею ввиду, что в случае принятия решения с ГНБ - неизбежно будут отклонения от прямолинейности, которая обеспечивается при открытом способе монтажа. Как по вертикали, так и по горизонтали. И чтобы эти застойные области не привели к уменьшению диаметра, по которому фактически будет протекать сток, и ,следовательно, к пропускной способности, я считаю возможным увеличить диаметр трубопровода - даже при частичном заиливании стоки образуют ту поверхность, по которой и будут протекать в последующем... |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783
|
Хватит открытого водоотлива из траншеи, на мой канцелярский взгляд. По факту какая плотность?
За идеи применять гнб на самотёк, имхо, надо приговаривать к общественным работам. За идеи компенсировать косяки по прямолинейности увеличением диаметра - то же. И первое, и второе - вредительство. |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
engngr, люто плюсую, не хватало еще самотеки гнб делать.
Делал гнб на самотек только временный, в рамках ПОСа и механизации большого строительства. А нет..., опять вру, дюкера канализационные гнб под речкой были тоже. nrjst, щобень в дно трамбуйте 200-300мм |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
В первый раз что-ли?
Цитата:
То нужно сделать приямок и откачать их помпой. Цитата:
А вот за это и огрести не хило можно. В здравом уме, я бы таким не занимался.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87
|
engngr:
по факту плотность скелета 1.41 -1.45 г/см3. на одном объекте подрядная организация - она же фактически ресурсоснабжающая, т.е. водоканал - мотивировала применение ГНБ экономической целесообразностью.. fland: спасибо за рекомендацию, буду изучать такой метод. KronSerg: опыта у меня действительно мало. в проекте сказано уплотнить именно грунт основания на 0.3 м. насколько я уже понял, существует метод уплотнения щебнем.. увеличение диаметра самотечной системы негативно скажется на режиме самоочищения? - я правильно понимаю основной довод "против"? |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
После того, как ты объяснишь заказчику "За чей счёт этот банкет", тебе придётся объяснять проектировщику, что он должен откорректировать проект, т.к. сеть не соответствующую проекту ты не сдашь. Проектировщик откроет СНиП и увидит, что обосновать увеличение диаметра не получится, скорость слишком маленькая будет, или заполнение, пошлёт тебя лесом, и будешь ты сеть переделывать.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Высокий уровень грунтовых вод, подтопление в естественных условиях на участке проектирования | марияяяя | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 18 | 13.05.2014 17:29 |
Высокий уровень грунтовых вод. | Серега | Основания и фундаменты | 37 | 01.12.2011 17:37 |