23.01.2017, 11:56 | #1 | |
Какое противопожарное расстояние от МиниНПЗ до товарного склада
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2252
|
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Цитата:
Не думаю. По таблице 40 СП4 расстояние от технологической установки до сырьевого или товарного склады (парки) легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должно быть не менее 100 м. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 3
|
То есть получается 100 метров независимо от того является ли склад технологически связанным с наружной установкой или нет (полагаю 100 метров разрыв указан между складом и технологической установкой не связанной с этим складом)? И независимо от объема склада? Я понимаю, когда речь идет о больших НПЗ, где разные продукты переработки с разных технологических установок (через промежуточные парки если необходимо - расстояние от установок до промежуточных парков кстати всего 40 м по СП4, полагаю потому что промежуточные парки технологически связаны с установками) поступают в общий товарно-сырьевой склад, который расположен на расстоянии 100 м от установок. А тут установочка 30х50 метров и три бочки по 60 кубов, которые складом назвать язык не поворачивается). Смотришь фото мини НПЗ на месторождениях - везде емкости готовой продукции расположены рядом с установкой, ну никак не в ста метрах. Или тут только СТУ помогут?
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 199
|
Не путайте УПН и УПДТ, добычу и переработку. То, что вы делаете якобы "дизель" на месторождении ничего не значит. Почитайте ФНП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств".
Вопрос не в объеме склада, а чтобы не взорвались вместе. |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Цитата:
Скорее всего СТУ. |
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117
|
А почему нельзя принять склад промежуточным? тогда 40 м.
с него нельзя 6.10.3.16 Прием и отпуск легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных углеводородных газов на промежуточных складах (в парках) должен производиться по трубопроводам без сливоналивных устройств. но можно по трубопроводу наверное отправлять на сливоналивные устройства отдельно стоящие. за 40 м (подтверждение этого расстояния не нашел) от него. может так как то удастся вписать в границы:
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент | Igor1985 | Металлические конструкции | 3 | 27.10.2015 12:44 |
Какое расстояние должно соблюдаться от гостевых парковок до детской площадке и жилого дома?? | людмила_20 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 23.09.2015 08:47 |
Какое принимается расстояние между трубопроводами сети связи? | Михаил Новоселов | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 03.02.2015 15:15 |
Пересечение 2-х ниточным газопроводом высокого давления ж. д. путей какое расстояние должно быть между футлярами? | gazovik007 | Инженерные сети | 8 | 01.12.2012 13:51 |
Какое максимальное расстояние между осями висячих свай в ленточном свайном фундаменте? | Maksim337 | Основания и фундаменты | 4 | 12.06.2011 14:03 |