15.10.2012, 13:12 | #1 | |
Раскрепление кирпичной кладки двутавром
км
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.12.2007
Сообщений: 546
|
||
Просмотров: 9537
|
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
К чему? Закрепления должны быть устойчивы, наверху точно есть диафрагма или диск?
Можно принять 1, можно в базе стойки выполнить 4 болта и расчетом подтвердить жесткость такой базы при малых нагрузках.(Закрепление низ жесткий - верх шарнир коэффициент 0,7). Цитата:
Если не проходит немного, можно посмотреть п 10.4.2 нового СП. За счет чего? |
|||
|
|||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Цитата:
Вряд ли, если только не выполнить как крестовую связь IXI. Раскреплением можно считать только устойчивые конструкции, если просто приварить уголок горизонтально раскрепления он не даст. |
|||
|
|||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Тогда остается вопрос, как раскрепить такую кладку |
||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
На каркасно обшивную перегородку перейти - не судьба? там есть решения на подобные высоты, не слишком толщее 120 мм. (С362 с шагом стоечных профилей 300мм)?
По кирпичу - для крепления стоек к верхней плите покрытия применить подвижный узел, позволяющий плите безпрепятственно изгибаться.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Выбор вариантов кирпичной кладки | GAS | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 25.04.2016 09:56 |
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) | Armin | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 03.02.2015 16:40 |
эстетика кирпичной кладки | baaba | Архитектура | 1 | 23.12.2009 23:15 |
Вопрос. Раскрепление кирпичной кладки... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.11.2006 19:47 |