17.04.2015, 09:58 | #1 | |
Нужно ли устанавливать шайбы в фланцевом соединении труб
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 16953
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 982
|
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ (типа вместо ПБ 03-585-03) Особенности монтажа трубопроводов с номинальным давлением свыше 10 МПа 277. В собранных фланцевых соединениях длину шпилек рекомендуется выбирать так, чтобы выступание шпильки из гайки в резьбовом соединении было не менее шага резьбы. Не рекомендуется устанавливать шайбы между фланцами и гайками. Если общестрой то РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И СБОРКЕ МОНТАЖНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ С ПОЯСАМИ ИЗ ШИРОКОПОЛОЧНЫХ ДВУТАВРОВ 7.6. Под головки и гайки высокопрочных болтов устанавливают по одной шайбе. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Ну и вот аргумент : РД 10-249-98 8.2.2. Деталями фланцевого соединения являются фланцы, кольцо свободного фланца, прокладка, мембрана, шпильки (болты), гайки, шайбы. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9
|
Да в высоком давлении 100 атм. и более установка не нужна (даже запрещена).
Но в трубопроводах низкого и среднего давления нет указания ставить шайбу, как нет и указания не ставить. Обычно не устанавливают (как сказал монтажник), крутят просто гайками, но если установить я так понимаю не повредит. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фланцевое соединение труб. Методичка. Нужно ваше ценное мнение. | Simple13 | Металлические конструкции | 18 | 20.12.2013 20:24 |
AutoCad Civil 3d Научите пользоваться конструктором!!! Нужно сделать набор труб и колодцев. | astivi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 21.01.2013 18:01 |
Нужно ли рассчитывать прочность сварных швов в сжатом фланцевом соединении? | Paladin90 | Металлические конструкции | 5 | 18.06.2012 12:47 |
Нужно ли устанавливать ОПН (ВР) в ВРУ-0,4 кВ? | YuliaOz | Электроснабжение | 2 | 12.04.2012 21:51 |
Нужно ли ставить компенсаторы при проектировании холодного водопровода из полипропиленовых труб | molli | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 03.12.2011 18:38 |