| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Коэффициент продольного изгиба по нормам 1942 - 1946 годов

Коэффициент продольного изгиба по нормам 1942 - 1946 годов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2015, 13:53 #1
Коэффициент продольного изгиба по нормам 1942 - 1946 годов
Serega27
 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30

Вопрос по расчету центрально сжатых элементов!!

При обследовании стропильной стальной фермы возник вопрос как посчитать допустимую нагрузку на нее. Здание построено в 1952 году. Проектирование данной конструкции выполнялось по нормам НиТУ1-46 которых не могу найти. Нашли «Указания по проектированию и применению стальных конструкций в условиях военного времени» 1942 г. Там есть табличка коэффициентов продольного изгиба. Не могу понять по этой табличке что обозначают цифры от 0 до 9. Как определить коэффициент фи по этой таблице.

Последний раз редактировалось Serega27, 06.07.2015 в 16:07.
Просмотров: 5407
 
Непрочитано 06.07.2015, 17:08
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Serega27 Посмотреть сообщение
Не могу понять по этой табличке что обозначают цифры от 0 до 9.
Это лямбда для промежуточных значений. Верху целые от 0 до 9, слева десятки. На пересечении искомое, например для 28: слева берем строку 20 и ищем пересечение со столбцом 8
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 17:36
#3
Serega27


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30


Спасибо!!
Serega27 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2015, 19:11
#4
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от Serega27 Посмотреть сообщение
как посчитать допустимую нагрузку на нее. Здание построено в 1952 году.
на всякий случай напишу: расчеты нужно проводить на основании действующих нормативных документов.
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2015, 19:25
#5
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Коэффициенты во всех нормах (советских и зарубежных) примерно одинаковы. Тут уже можно видеть некоторую начальную градацию в зависимости от прочности (предела текучести). Сейчас в последних нормах явно добавляется зависимость от типа сечения. Учебник сопромата (немецкий) данного периода времени http://dwg.ru/dnl/5326 (кстати лучший по качеству и логике изложения учебник который я вообще видел в принципе, включая современные) - там есть немного про расчет на сжатие с тех позиций

Последний раз редактировалось ETCartman, 06.07.2015 в 19:35.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 07:57
#6
Serega27


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30


Можно и по новым нормам, но в таблице 72 СНиПа не предусмотрено коэффициентов продольного изгиба для стали с расчетным сопротивлением 160 МПа!!!
Serega27 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 08:18
#7
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от Serega27 Посмотреть сообщение
Можно и по новым нормам, но в таблице 72 СНиПа не предусмотрено коэффициентов продольного изгиба для стали с расчетным сопротивлением 160 МПа!!!
формула снип дана для этого случая
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot from 2015-07-07 00:22:04.png
Просмотров: 103
Размер:	156.5 Кб
ID:	152861  
Вложения
Тип файла: zip phi_axial_compression.ots.zip (50.8 Кб, 30 просмотров)
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 08:20
#8
Serega27


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30


Да я видел формулы по п. 5.3 и считал!! Но применима ли она для сталей тех годов!
Serega27 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 08:26
#9
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Согласно разделу о реконструкции http://www.vashdom.ru/snip/II-23-81/ (пункт сами поищите) расчетное сопротивление стали принимается при отсутствии данных 160 МПа (при этом расчеты следует выполнять согласно указаниям раздела по тому же СНиП) - читайте просто весь раздел внимательно.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 08:53
#10
Serega27


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30


Спасибо!! Будем расчитывать!
Serega27 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Коэффициент продольного изгиба по нормам 1942 - 1946 годов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Коэффициент фи продольного изгиба МК Fag Прочее. Архитектура и строительство 14 16.10.2018 08:03
Условная гибкость меньше 0,5. Какой принять коэффициент продольного изгиба при сжатии с изгибом bigden Металлические конструкции 21 29.10.2013 10:35
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. Tym Каменные и армокаменные конструкции 2 18.01.2010 11:03