29.08.2016, 09:47 | #1 | |
Усиление опирания плит перекрытия в доме из газосиликатных блоков
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 10900
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
Норм. Делайте усиление дискретно, а уголок размещайте так http://prnt.sc/cbl179
и с обратной стороны пятак. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
На будущее внимательно следите за исполнением решений при строительстве. Вроде правильная мысль делать монолитный пояс под сборные перекрытия... Но глубина опирания 10-40 мм начисто лишает его смысла! Из-за разности жестокостей железобетона и газобетона почти всю нагрузку в данном случае от плиты принимает монолитный пояс. И кусочек газобетона 100 мм под плитой в данном случае действует как "перегородка под балкой", поэтому трещины ваши очень предсказуемы.
Ваши опасения на счёт изгиба шпилек тоже не лишены смысла. Попробуйте совместить два варианта, которые Вам предложили. Поэлементно удаляйте газоблок под плитами, вешайте уголки на стяжки из шпилек, так чтобы они примыкали к монолитному поясу. А дальше зачеканивайте штрабу любым раствором, требование по безусадочности в данном случае излишни. Offtop: P.S. Очень долго писал, суть моего ответа уже изложили выше))) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 19
|
Спасибо за помощь
Цитата:
Цитата:
Если все же делать , поэлементно, то какими элементами выштрабливать стену, чтобы не было опасности обрушения. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
а нужен ли весь этот огород с уголками и усилениями?
временные стойки под плитами, штрабление газобетона, новые уголки, которые должны полностью воспринять опорную реакцию плиты. не удивлюсь, что после такого хирургического вмешательства, "пациенту" станет хуже - образование новых трещин вполне возможно... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 19
|
В том то и дело, строители говорят, не трогать сам газосиликат, если что-то и делать, то делать не трогая уже устоявшуюся конструкцию, а то последствия могут быть плачевные.
Если выштрабливать поэлементно, то все равно есть риск смещения плит. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
Цитата:
А полностью и не надо. ЯТП усиление проводится для спокойного сна. И дело даже не в опирании плиты перекрытия. Ей там некуда деться. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 19
|
Цитата:
Примерно так, надеюсь понятно точно не помню, но помойму 1,5 и 1,2 Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.08.2016 в 14:06. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787
|
malabar, прикладывай картинки в пост!
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
... промежуточных стен нет...
задушить бы возможное горизонтальное усилие (распор)...ятд этого достаточно анкера для плит перекрытия выполнены? тогда скорее всего необязательно усиливать опирание на ценральную стену. Рекомендую следующее /конструктивно, как страховочное мероприятие/: 1. предварительно подпереть плиты перекрытия. 2. устроить уголки в опорной зоне, с привязкой центра к шву смежных плит. Навскидку достаточно 80х8 длиной 250-300мм. Для крайних стен крепить анкерами М12-М14., центральную проходить шпилькой насквозь. 3. Уголок крепить анкерами в ребра плит перекрытия - те же М12. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 19
|
v.psk Анкеровку сделал недавно, только по центральной стене, пропустил 10 арматуру между плитами в петли.
Если я понял верно ваши советы, то вы советуете на месте стыка плит проштробить газосиликат на ширину около 300 мм, и закрепить к армопоясу шпилькой уголки, длиной 250-300. Затем замазать эту дырень раствором. Забыл сказать, что на 2 этаже хочу сделать отопление теплым полом, что увеличит массу перекрытия |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
Цитата:
Предельное (аварийное) состояние не сможет наступить, пока стену не выпрет из плоскости. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 06.01.2023 20:41 |
Какая минимальное глубины опирания плит из монолитного железобетона? | Полякоф | Железобетонные конструкции | 8 | 20.09.2013 14:18 |