Непрочитано 29.05.2017, 14:35 1 | #1
Усиление фермы из круглой трубы
Полусолнце
 
Конструктор
 
ЮФО
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 112

Добрый день всем участниуам форума.
Имеются фермы из круглой трубы. У некоторых деформирован верхний пояс, у некоторых раскосы. В некоторых раскосах есть локальные вмятины.
Хочу поделиться мыслями, как думаю устранять данные дефекты, может кто-нибудь даст дельный совет.

1. Верхний пояс, предварительно разгрузив, вырезать и заменить на новый элемент. (стыки перекрыть накладками, в нормалях нет круглой трубы, возьму как для гнутосварных из справочника Васильева)
2. Раскосы замена.
3. Раскосы с локальными вмятинами перекрывать половиной трубы большего сечения и приваривать вдоль стержня(если под нагрузкой).

Сомнения вызывает третий пункт. Будет ли достаточно локального усиления?
__________________
С уважением PDF
Просмотров: 3265
 
Непрочитано 30.05.2017, 10:40
2 | 1 #2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


0. Нужно опираться на реальные факты - на квалифицированно выполненный отчет обследования с заключением и рекомендациями.
1. Нужно понимать какое крепление фермы из круглой ( скорее всего электросварная прямошовная труба) трубы к колонне. Шарнирное или жесткое? Сколько видел их - зачастую шарнирное. Крайнюю нулевую панель можно поменять. Если следующие панели - то проблематично. Очень - я бы сказал. При реконструкции конструктивные решения по усилению нужно сразу же увязывать с реальной возможностью выполнения заложенных решений по усилению с точки зрения производства работ. Можно пробовать накладывать накладку из ближайшего диаметра.
2. Лучше усиление в связи с дальнейшей сложностью вваривания нового раскоса. Ведь периметр сварного шва очень сложен - по пространственному положению. На месте очень тяжело заваривать такую вещь.
3. Да.

Фото, схемы, приложите, если можно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 11:13
#3
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


ФАХВЕРК, спасибо за оперативный ответ!
0. Сейчас как раз делают отчет по обследованию. Ко мне обратились, чтобы я разработал рекомендации по усилению. Возможно в дальнейшем мы же и будем делать проект.
1. Фермы стропильные, 36м шаг 12. Опирание верхнего пояса шарнирное. Выяснилось, что у стропильных ферм нет деформаций поясов, только раскосы. Деформированиы связевые, они на болтах. Их проще заменить.
2. Подойдет ли усиление взятием раскоса в короб из швеллера и стяжкой его болтами, чтобы нивелировать деформации?
3. Может ли материал накладки, быть на 1-2 мм тоньше основного материала?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Фото, схемы, приложите, если можно.
К сожалению не могу.

Большое спасибо за советы.
__________________
С уважением PDF
Полусолнце вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 11:23
1 | #4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


0. Этого более логично будет ожидать от обследователей. А с учетом того ,что возможно объект выстрелит и Вам с ним возиться -тесно с обследователями работайте.
1. Неужели крепление раскосов за пояса на болтах?
2. Не пойдет - совместная работа не обеспечена.... это не ЖБ колонну в обойму одеть... нужна передача через варные швы.
3. Не могу уверенно ответить - но может...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 12:00
#5
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
1. Неужели крепление раскосов за пояса на болтах?
1. Нет, оно через фасонки. Крепление связевых вертикальных ферм (я думал, что на болтах) тоже сварное. Про замену, я имел ввиду замену связевой фермы у которой деформированы пояса.
2. Приварка тоже планировалась длина шва 50 через 200. Узел прикладываю. Вместо болтов можно шпильки поставить, они прижмут уголки к трубе.
3. Еще есть мысль давать пластины и внутр радиус для гнутья, т.к. не всегда по сортаменту идеально подбирается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 (2).png
Просмотров: 161
Размер:	29.1 Кб
ID:	188858  
__________________
С уважением PDF

Последний раз редактировалось Полусолнце, 30.05.2017 в 12:17. Причина: Дописал
Полусолнце вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 13:02
1 | #6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Полусолнце, приложение глянул. Понятно о чём речь. Это дельно, т.к. при сварке сталь ведет. Только надо узлы проверить - сечение Вы набрали, а узел проверить требуется.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 14:52
1 | #7
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


ФАХВЕРК, Спасибо за советы
__________________
С уважением PDF
Полусолнце вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Усиление фермы из круглой трубы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Стык нижнего пояса фермы из квадратной трубы Velkin Металлические конструкции 11 14.01.2014 21:51
Сварная труба треугольного поперечного сечения. Лучше или хуже прямоугольной, квадратной, круглой сварных труб? Применение сварной треугольной трубы? Snajdan Металлические конструкции 28 11.09.2013 22:11
Как выполнить соединение круглой горизонтальной трубы со швеллером. Antoxa1305 Металлические конструкции 6 07.08.2013 15:24
усиление металлической фермы из круглых труб viqa Металлические конструкции 18 03.06.2010 11:23