Непрочитано 12.02.2010, 09:44 #1
Расстояние от ГРП до подземных резервуаров V=900м3 с нефтепродуктами
A_Ol
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 14

Доброе утро.

На территории предприятия надо разместить подземные резервуары V=900м3 для храмения нефтепродуктов. При соблюдении расстояний от резервуаров до соседних зданий на территории предприятия, до соседних жилых зданий и до а/дороги получается, что до ГРП, расположенной на этой территории, - 38м. А какое минимальное нормативное расстояние от ГРП до подземных резервуаров V=900м3 с нефтепродуктами должно быть? СНиПы ссылаются один на другой, а конкретно ничего. Подскажите, пожалуйста,расстояние и на какой нормативный документ сослаться?
Просмотров: 6698
 
Непрочитано 12.02.2010, 21:26
1 | #2
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


Согласно 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , таблица 13 "Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений до складов горючих жидкостей" для складов вместимостью от 800 м3 до 2000м3 расстояние до зданий и сооружений I, II степени огнестойкости - 40м. Здание ГРП согласно п.6.2.3. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» должно быть не ниже II степени огнестойкости.
vlads вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 10:45
#3
A_Ol


 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 14


vlads

По табл.12 123-ФЗ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ расстояние от складов нефтепродуктов до технологических установок категории А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности 100м. ГРП можно отнести к этой категории?
A_Ol вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 15:32
#4
15tetris

адм-технический персонал
 
Регистрация: 16.02.2010
Нижегородская область
Сообщений: 5


Есть еще такой документ, содержащий требования по противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями:
СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 174)
15tetris вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 23:32
#5
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


Таблица 13 не подойдет(сразу не глянул )
На мой взгляд ГРП не относится к технологическим установкам, так как не использует газ в качестве топлива или газ в качестве сырья. ГРП относится к категории А.
В ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления даны соответствующие термины и определения :
Газорегуляторный пункт (ГРП) - технологическое устройство, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях.
Газоиспользующее оборудование (установка) - оборудование, где в технологическом процессе используется газ в качестве топлива. В качестве газоиспользующего оборудования могут использоваться котлы, турбины, печи, газопоршневые двигатели, технологические линии и другое оборудование.
vlads вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 14:38 Расстояние от ГРП до резервуара дизтоплива
#6
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 644
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Здравствуйте!
Решил спросить в этой теме, т. к. у меня похожий случай:
у меня отдельная котельная на газу с резервированием дизельным топливом. Какое расстояние должно быть от подземной ёмкости с резервируемым топливом до ГРП?
Читаю СП 4 и не понимаю, могу я сделать ГРП встроенным в здание? В этом случае надо ли мне будет соблюдать противопожарное расстояние?

Последний раз редактировалось baaba, 10.01.2014 в 14:53.
baaba вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расстояние от ГРП до подземных резервуаров V=900м3 с нефтепродуктами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подземных резервуаров на всплытие Регишка Конструкции зданий и сооружений 32 17.01.2015 12:05
Бетонирование подземных прямоугольных резервуаров Beirut Железобетонные конструкции 15 14.12.2007 09:27