Деталировка узлов вентиляционной шахты.
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Регистрация: 19.01.2005
Сообщений: 766
|
||
Просмотров: 6476
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Надо нарисовать стеночку вентблока из кирпича 510, а в ней необходимые дырдочки, на расстояниях, кратных размеру кирпича, т.е.размер отверстия кратный 140х140, а размер простеночка между каналами 120. Нужно 1 раз нарисовать и все станет понятно. :wink:
Размер каналов или их количество определяется расчетом в зависимости от требуемого воздухообмена. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2006
Москва
Сообщений: 36
|
Проемы 140х140 подойдут для жилого дома, а в торговом комплексе воздухообмены поболее.
Возьми проекты ОВ, канализации и др. В любой большой шахте идут не только воздуховоды, но и трубы, провода. Посмотри сечения воздуховодов (круглые, прямоуголка или м.б. плоскоовальные - сейчас в моде, большая ось бывает до 1,5м), трубы (канализация, отопление, кондиционирование), провода в чем идут. Прикинь как будет это все расположено в шахте. Согласуй с сантехниками, вентиляционщиками. В результате согласования получишь размеры шахты и расположение лючков в стене шахты (в шахте могут расположить канальный вентилятор, клапана, арматуру для труб - вобщем то, куда может потребоваться доступ при эксплуатации). Вобще шахта д.б. большая, чтоб через лючек в неё влезть и там чего-нибудь доделать в будущем. В туалет можно например сходить. Согласование должно быть обязательно, а то при прокладке могут быть серьезные споры между вентиляцией и сантехникой типа "я первый сделал, а вы пошли на ..", а виноватым будешь ты. Можешь особо не разрисовывать - прям от руки и пускай все распишуться. Самое главное это кровля. Помню раза три выход на кровлю ломали, чтоб вентиляторы поместились - они прям в шахте на кровле располагались. А сечения выхода никто не согласовывал, вот и переделки. Опять же могут быть крышные вентиляторы. А может быть венткамера - постройка на крыше под приточные установки. |
|||
|
||||
Может, я как то не правильно выразился. Отверстия есть, есть и габариты. Нужны узлы, вот я и думаю где взять образец. Или в какой-то серии, или в каком-то нормативе. В общем мне нужен образец, от чего оттолкнуться. Нужна ли развертка?
|
||||