13.04.2012, 13:51 | #1 | |
Предлагаю обсудить схему сети 0,4 кВ коттеджного посёлка
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 6382
|
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
1) В принципе да
2) Все Кс от лукового....на мой взгляд в СП они не оправднанно малы, потом кабели начнут гореть, если уж хочешь Кс использовать бери для 4 потребителей, если поселок в москве есть МГСН там все прописано. 3) меньше 0,85 брать не стоит 4) в принципе да за исключением вставок на 40 и автоматов на 25, нарисуй карту селективности увидишь. Сети неправы селективность защит Необзательное трбование! Сети в поселки их или абонента? |
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 10
|
Нет нейтрали на источнике - первая грубейшая опечатка (надеюсь). Муфты только на отходящих линиях изображены, не показано ответвление РЕН на вводе. Щиты пронумеровать. Ну и у счётчиков (если это они) есть УО. Класс напряжения проставьте. В общем, недооформлено и на 40%. Если это даже эскиз, дальше (по опыту) вылезет в проект.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что лучше для коттеджного посёлка - кабельные или воздушные линии? | sbar | Электроснабжение | 27 | 26.05.2012 14:40 |
Ограничение токов КЗ в сети 0,4 кВ | gusechka | Электроснабжение | 9 | 28.07.2011 14:31 |
Ищу схему электрической сети района 6-10 кВ | bdfy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.04.2008 23:45 |