Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую все таки применять длину перепуска для стыковки арматуры колонн?

Какую все таки применять длину перепуска для стыковки арматуры колонн?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.12.2017, 21:05 | 1
Какую все таки применять длину перепуска для стыковки арматуры колонн?
lionheart3391
 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152

Споров много, а ясности так и нету. Какую все таки брать длину перепуска для колонн? Как для растянутой арматуры или как для сжатой? с одной стороны в колонне могут возникать моменты и в сечении ( в какой-то его части) может возникать растянутая зона. С другой стороны это все таки внецентренно СЖАТЫЙ элемент, и нужно брать как для сжатой. Давай внесем наконец ясность!
Просмотров: 18921
 
Непрочитано 26.12.2017, 16:31
#41
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


В бюллетене 87 года вообще допускали в колоннах каркасов при приличных диаметрах 50% арматуры стыковать встык, без всяких перепусков, а народ на 3 метра нахлестывает!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 17:12
#42
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Какую позицию? Это не моя позиция - это позиция нормативной и технической литературы. Ни в одном нормативном документе нет требований стыковать сжатую рабочую арматуру вразбежку, с увеличением длины нахлеста и т.д. Все эти указания везде относятся к рабочей растянутой арматуре.
Я думал Вы тоже двойной нахлест делаете.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 17:15
#43
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Стандарт организации! Умные дяди приняли, куда мне...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 17:18
#44
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Тихонов же даже в своей "новой" книжке картинку аж целую нарисовал как надо в колоннах арматуру стыковать. Как до сих пор не разобрались? )
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 18:08
#45
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
кто из вас действительно делает нахлест в колоннах и/или пилонах в разбежку.
Есть тема предельного процента армирования сечения, когда арматуры много приходится растаскивать.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 04:44
| 1 #46
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


когда арматуры больше предельного процента армирования я лучше сечение или марку бетона увеличу.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 05:00
#47
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Муфты не дешевле будет применить?
Начиная с ф22 и выше. Ниже - нет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 20:48
#48
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
когда арматуры больше предельного процента армирования я лучше сечение или марку бетона увеличу.
Бывает ситуация когда в сечении где нет стыков с процентом армирования всё нормально, а в зоне где стыковка нахлестом процент получается больше предельного из-за 2 кратного увеличения площади арматуры. Иногда ситуацию спасает разбежка стыков, увеличить бетон это самый простой способ, но не всегда есть возможность, по разным сторонним обстоятельствам.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 23:17
#49
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
в зоне где стыковка нахлестом процент получается больше предельного из-за 2 кратного увеличения площади арматуры
- а точно ли следует увеличивать площадь арматуры в зоне нахлёстки при расчёте процента армирования?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2017, 08:48
#50
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а точно ли следует увеличивать площадь арматуры в зоне нахлёстки при расчёте процента армирования?
следует, но при этом и допустимый процент повыше
Цитата:
Площадь сечения рабочей арматуры стоек определяется расчетом и по таблице 9; в то же время ее не рекомендуется, без соответствующего обоснования, назначать более 5 % площади поперечного сечения стойки. Максимально допускаемый процент армирования стоек в любом сечении (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - 10 %.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2017, 10:58
#51
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Площадь сечения рабочей арматуры стоек определяется расчетом и по таблице 9; в то же время ее не рекомендуется, без соответствующего обоснования, назначать более 5 % площади поперечного сечения стойки. Максимально допускаемый процент армирования стоек в любом сечении (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - 10 %.
это откуда цитата? из бюллетеня?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2017, 11:33
#52
smirnovnn


 
Регистрация: 29.11.2017
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от mainevent100
Площадь сечения рабочей арматуры стоек определяется расчетом и по таблице 9; в то же время ее не рекомендуется, без соответствующего обоснования, назначать более 5 % площади поперечного сечения стойки. Максимально допускаемый процент армирования стоек в любом сечении (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - 10 %.
это откуда цитата? из бюллетеня?
СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий
пункт 7.2
При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры колонн, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом минимальный размер поперечного сечения квадратных и круглых колонн (рис.5.3) рекомендуется принимать не менее 30 см, для колонн с вытянутым поперечным сечением - не менее 20 см, класс бетона, как правило, - не менее В25 и не более В60, процент армирования в любом сечении (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10.
smirnovnn вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2017, 11:54
#53
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Давайте подведем итог. Так как количество стыкуемой арматуры в одном сечении должно быть не более 50%, но допускается увеличивать до 100% при альфа=2, необходимо выполнять двойной перепуск в таком случае. При чередовании этот принцип не нарушается. Далее так как четко сказано что в растянутом бетоне коэффициент альфа 1,2, для стержней с одинарной длиной перепуска в пилонах он таким и остается, т.к. нельзя однозначно сказать что в пилонах или колоннах растяжение арматуры невозможно, как например для балки на двух опорах абсолютно всегда верхняя арматура сжата а нижняя растянута, тут то и можно в верхней зоне применить альфа=0,9. а для стержней с двойной длиной перепуска альфа и так уже =2, поэтому вопрос сжатая или растянутая эта арматура отпадает. В итоге в пилонах правильно будет чередовать перепуск с коэффициентом альфа 1,2/2,0
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2017, 12:53
#54
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
ак как количество стыкуемой арматуры в одном сечении должно быть не более 50%, но допускается увеличивать до 100% при альфа=2
относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50 %, гладкой арматуры (с крюками или петлями) - не более 25 %;


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
как например для балки на двух опорах абсолютно всегда верхняя арматура сжата а нижняя растянута, тут то и можно в верхней зоне применить альфа=0,9
у вас однопролетная балка длиной более 11700 мм? В противном случае вам зачем там нахлёст?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2017, 13:09
#55
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
у вас однопролетная балка длиной более 11700 мм? В противном случае вам зачем там нахлёст?
написано же что это пример, того когда арматура принимается однозначно растянутой и однозначно сжатой. Для пилонов каркаса здания нельзя сказать однозначно, т.к. это сложно-напряженное состояние, и проверка всех элементов по РСУ я считаю не может дать 100% ответ.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2017, 13:21
#56
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
т.к. нельзя однозначно сказать что в пилонах или колоннах растяжение арматуры невозможно
У вас наверное нельзя однозначно сказать, будет конструкция стоять на месте, или начнет прыгать выше головы?

Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
ля пилонов каркаса здания нельзя сказать однозначно, т.к. это сложно-напряженное состояние, и проверка всех элементов по РСУ я считаю не может дать 100% ответ.

Вот эту эпичную фразу нужно прикладывать к каждой стадии П вместо статического расчета!
Grim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую все таки применять длину перепуска для стыковки арматуры колонн?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поясните пожалуйста общие требования по соединению продольной арматуры колонн на стальной скобе в разбежку. Grizly055 Железобетонные конструкции 8 09.02.2017 11:26
Величина перепуска для стыка ненапрягаемой арматуры внахлестку у рабочего шва egnitu Железобетонные конструкции 2 05.12.2016 14:36
Сварные стыковые соединения продольной арматуры колонн вразбежку? DeiloS Железобетонные конструкции 2 03.11.2016 08:38
Как считать длину перепуска для внецентренно сжатых колонн? Emc Железобетонные конструкции 10 01.07.2016 11:20
Замена узла стыковки колонн. Как уйти от высокопрочных болтов? РТО4 Металлические конструкции 46 14.06.2016 16:00