28.06.2016, 20:50 | #1 | |
Как считать длину перепуска для внецентренно сжатых колонн?
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117
|
||
Просмотров: 4169
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Подвох в том, что в ГОСТе сказано
Цитата:
если действуют постоянные нагрузки и арматура по расчету сжата, то можно взять 0,9 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Цитата:
для сжатой арматуры, стыкующейся на 100% в одном сечении, тоже распространяется требование 2*lan Последний раз редактировалось mainevent100, 29.06.2016 в 09:20. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
да. неправильно выразился. имелось в виду конечно растягивающее напряжение
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
AISC: Specification for Structural Steel Buildings, нет предельных значений гибкостей для сжатых колонн? | Тигран88 | Металлические конструкции | 5 | 11.04.2013 18:09 |
Какая расчётная длина колонн? | РастОК | Металлические конструкции | 18 | 25.03.2013 15:11 |
Привязка крайних колонн | eugenmax | Архитектура | 4 | 07.03.2013 00:34 |
Расхождение расчета внецентренно сжатых элементов при ручном счете и по программам | Geter | Железобетонные конструкции | 21 | 20.01.2013 21:28 |
Шаг колонн в малоэтажном квартирном здании. | pretty woman | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 29.05.2012 16:11 |