Как считать длину перепуска для внецентренно сжатых колонн?
Emc
 
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117

Добрый вечер!

Вопрос кроется в названии темы. Возник спор с коллегами по работе. В СП 63.13330.2012 , п.10.3.30 сказано:
"При соединении арматуры периодического профиля с прямыми концами, а также гладких стержней с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств коэффициент "а" для растянутой арматуры принимают равным 1,2, а для сжатой арматуры - 0,9."

Так вот, к какой арматуре относить арматуру внецентренно сжатых колонн? К растянутой или к сжатой? Ведь по факту колонна сжатый элемент, но арматура чаще ставится именно в растянутой зоне, по эпюре изгибающего момента, и работает на растяжение.

И имеется еще вопрос. Если считать по формуле СП 63..., то длина нахлеста получается 40d и 50d для сжатой и растянутой арматуры соответственно (при бетоне В25). Но если обратиться в ГОСТ 10922- 2012 п.5.41, то там указывается длина нахлеста 30d и 40d. (без учета класса бетона) Оба источника действующие. В чем подвох?
Просмотров: 4169
 
Непрочитано 28.06.2016, 21:46
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
В чем подвох?
Подвох в том, что в ГОСТе сказано
Цитата:
длина перепуска (нахлестки) рабочих стержней периодического профиля для растянутой арматуры примерно равна
моменты в колонне могут быть знакопеременны, поэтому обычно принимают, что арматура может быть растянута, а значит 1,2 на стыковку.
если действуют постоянные нагрузки и арматура по расчету сжата, то можно взять 0,9
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 05:15
#3
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


я проверяю есть ли растягивающее усилие в колонне. если их нет, то длину выпусков принимаю равной 0,9*lan, если есть растягивающие усилия, то все выпуски делаю одинаковыми на величину 2*lan
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 08:27
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
я проверяю есть ли растягивающее усилие в колонне. если их нет, то длину выпусков принимаю равной 0,9*lan
растягивающих усилий в колонне может не быть, при этом арматура может быть растянута.
для сжатой арматуры, стыкующейся на 100% в одном сечении, тоже распространяется требование 2*lan

Последний раз редактировалось mainevent100, 29.06.2016 в 09:20.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 08:37
#5
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
для сжатой арматуры, стыкующейся на 100% в одном сечении, тоже распространяется требование 2*lan
Боюсь Вы ошибаетесь. Для сжатой арматуры нет ограничений по количеству стыков.
Работнег вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 09:20
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Работнег, уточнил в СП, да, Вы правы:
Цитата:
Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100%, принимая значение коэффициента а равным 2,0.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 09:22
#7
Андрей_Е


 
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88


Бери 1,2 2 если стыки в одном сечении для колонн в порядке унификации. Нахлесты смотрим по руководству. СП 63.
Андрей_Е вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 07:09
#8
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
растягивающих усилий в колонне может не быть, при этом арматура может быть растянута.
для сжатой арматуры, стыкующейся на 100% в одном сечении, тоже распространяется требование 2*lan
не понял. как это?
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 07:47
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
не понял. как это?
УСИЛИЕ "N" в колонне сжимающее, но усилие "М" может растягивать арматуру у одной из граней
Offtop: сейчас понял, что наверно под "растягивающим усилием в колонне" Вы подразумевали "растягивающие напряжения"
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 10:15
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
не понял. как это?
Offtop: Особенности расчетной модели.
Вложения
Тип файла: docx 11.docx (330.7 Кб, 127 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 11:20
#11
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
УСИЛИЕ "N" в колонне сжимающее, но усилие "М" может растягивать арматуру у одной из граней
Offtop: сейчас понял, что наверно под "растягивающим усилием в колонне" Вы подразумевали "растягивающие напряжения"
да. неправильно выразился. имелось в виду конечно растягивающее напряжение
~NSK~ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как считать длину перепуска для внецентренно сжатых колонн?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
AISC: Specification for Structural Steel Buildings, нет предельных значений гибкостей для сжатых колонн? Тигран88 Металлические конструкции 5 11.04.2013 18:09
Какая расчётная длина колонн? РастОК Металлические конструкции 18 25.03.2013 15:11
Привязка крайних колонн eugenmax Архитектура 4 07.03.2013 00:34
Расхождение расчета внецентренно сжатых элементов при ручном счете и по программам Geter Железобетонные конструкции 21 20.01.2013 21:28
Шаг колонн в малоэтажном квартирном здании. pretty woman Конструкции зданий и сооружений 25 29.05.2012 16:11