Какой противопожарный разрыв в данном случае должен быть
Ведущий инженер по надзору за строительством
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.09.2008
Сообщений: 710
|
||
Просмотров: 4456
|
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Стена наружная из сендвича 150мм, с EI150. Она и так пройдет. Кстати, а какой предел надо обеспечить. По пожарным подъездам соблюдено
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
|
|||
|
||||
инженер СППЗ Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71
|
Цех значит производственное, архив - это Ф4.3, административное. Расстояния между ними принимаются по табл. 1 СП 4.13130.2013. Что бы определить расстояния необходимо знать степени огнестойкости зданий и классы конструктивной пожарной опасности. В ряде случаев расстояния должны быть увеличены из-за климатических и сейсмических условий площадки.
|
|||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Как я понимаю - в нормы по разрывам я не укладываюсь. Значит надо делать противопожарную стену 1 типа. Вопрос - на сколько в стороны она должна быть противопожарная? Не все же 100м из-за 6 метрового здания
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
а я ничего не понимаю. чтобы решить вопрос нужно знать площадь зданий и отсеков, их огнестойкость и класс пожарной опасности (который ты ни в жизнь не определишь).
если маленькое здание расположено на пожарном проезде - тогда вам поможет только расчёт риска, либо пристраивать (это не реконструкция). ну и все системы пожарной безопасности должны быть, в том числе наружный противопожарный водопровод.
__________________
Искореним малограмотность и нищету! Последний раз редактировалось xopolllo, 23.12.2015 в 16:18. |
|||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
xopolllo,
надеюсь это не лично ко мне. Просто ответ мой прост будет - а мне это и не надо, я не проектировщик. Мне надо понять - возможно это выполнить впринципе. Или я бред задумал Про наружный водопровод не понял - у меня огромный цех, думаете стоит без наружнего водопровода с гидрантами? Пока вижу, что задача выполнима, нужен стандартный набор проектов + расчет пожарного риска, т.к. в нормах четкого определения для данной ситуации нет (или есть - п 6.1.3 б) СП 4.13130.2013)
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
xopolllo, нет - такой подход меня не устраивает. Заказчик это не только мешок с деньгами. Заказчик должен понимать за что платит. Для этого я и здесь
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
вот и плати за то чтобы я тебе объяснил. (кстати, только сегодня! один день! уникальное предложение - могу предоставить НАИЛУЧШЕЕ решение, которое обычные проектировщики скрывают (далее СЕКРЕТ). Таким образом заплатив ТОЛЬКО за предоставление понимания решения поставленного вопроса ты получаешь , СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО в бесконечное пользование СЕКРЕТ)
__________________
Искореним малограмотность и нищету! Последний раз редактировалось xopolllo, 23.12.2015 в 17:02. |
|||
|
||||
инженер СППЗ Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71
|
Цитата:
"Предлагатели" расчета риска! Не вводите в заблуждение тех, кто читает Ваши посты! Как учитывается расстояния между зданиями в расчете по оценке пожарного риска? Ответ: Никак! То есть для того, чтобы учесть вклад в индивидуальный пожарный риск работающих в здании производственного цеха от возникновения пожара в непристроенном здании архива, расчетчику придется его пристроить и считать как помещением здания. А то тоже самое, что я Вам предлагал в пятом посте. На лицо сама абсурдность требования по устройству противопожарных расстояний. Если это два здания, то д.б. А если это пристрой то нет. Бред. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 250 | 03.01.2018 14:05 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Какой должен быть зазор между маршами? | Romerioss | Архитектура | 10 | 25.11.2009 15:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |