Непрочитано 11.05.2016, 12:30 #1
Насколько опасны такие трещины и как усилить конструкцию?
vitaliykot
 
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25

Дому 3 года + фундаменту еще год. Фундамент в виде квадратной 8-ки, соответсвенно и 2 армопояса такие же. Трещины
в 2-x армопоясах примерно друг напротив друга. То есть всего трещин 4. Трещины волосовидные. Наибольшее
расширение в верхней части. Все трещины меньше миллиметра. Блоки тоже треснутые. Такое ощущение что дом
разваливается по палам. В фундаменте трещин не нашел.

Вводные данные - фундамент 8 на 10 монолитный армированный. Заливался за несколько раз в грунт ( в толстую
полиэтиленовую пленку который до сих пор там.) Фундамент с расширением книзу ,высота 1,10 метра. Первые 70 см
бетон 300-й, вверх 40 см 200-й. Армирован 12 железной арматурой горизонталь 10 вертикаль (лесенкой через каждые 20
см). Глубина промерзания 70 см. Дом 1.5 этажа. Стены керамзитобетоный блок 300 мм толщина. 2 армопояса 200 бетон
армирован 4 линиями арматуры 12 квадратиками. Первый армопояс между этажами, второй держит крышу. Пояса
неразрывные. Стены армированы железной кладочной сеткой по принципу армирования домов из газосиликата каждый второй
ряд. Над окнами и дверьми бетонные перемычки армированные и толщиной как армопояса. Внутри залита плавающая
бетонная плита по насыпному песку. Грунт суглинки. Делалась подбетонка (бетон 200-й) 20 см в грунт. Подбетонка не
армирована. Песок на подушку под дом не подсыпался. . Фундамент немного подрасперло см на 5 в нескольких местах.
Фундамент прозимовал 1 год трещин заметно не было. Раньше на этом месте проходила дорога как раз посередине дома
,поэтому грунт был более плотный чем о краям. Хотя пока копал создавалась ощущение что вроде как докапал до
однородного грунта. Поэтому сделал подбетонку чтобы грунт был поплотнее везде. Подбетонку не армировал. Отмостки
нет. В прошлом году утеплил фундамент и участок вокруг дома на 60 см в сторону 5 см экструзионным пенополистиролом+
пластиковую мембрану тоже на 60 см. Отвод воды с крыши сделан на пару метров от дома. Дом стоит на участке с
понижением не большим. Высота дома крышей 7 метров. Сделаны боковые фронтоны из газосиликата примерно по 2 тонны
каждый весом.
Сообственно вопрос насколько опасны трещины и как усилить конструкцию? Собрался переезжать,теперь в раздумьях.
Такое ощущение что сначало треснуло внизу в первый же год постройки, а потом перебралось в верх. Потому как трещин
в армопоясах не замечал. А счас просело окончательно. Трещины в блоках в первом ряду и подоконниках окон заметил
после первой же зимовки. Но так как трещин в фундаменте и армопоясах не нашел списал все на усадку. Нижние трещины
в первом ряду блоков за 3 года визуально не расширились. Пока 2 мысли в причинах 1) просел фундамент по краям
бывшей дороги и его изогнуло либо дугой либо фундамент уже треснул но не видно визуально. 2) вариант просел раствор
под первым рядом блоков так как заметил что западная стена сильно мокрая была зимой от дождей и раствор первого
ряда блоков ковырялся ногтем (узбеки походу пожалели цемента). Пока из предложений что делать думаю 1) снять
боковые фронтоны 2) сделать бетоную отмостку и дренаж.
Просмотров: 39429
 
Непрочитано 11.05.2016, 14:55
1 | #2
Александр Валерьевич Т


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 19


Добрый день!
На мой взгляд, необходимо понимание характеристик трещин, а именно: длинна, ширина раскрытия и глубина проникновения.

В соответствии с СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003», трещины с шириной раскрытия до 0,2 мм являются допустимыми.

Считаю целесообразным установить на трещины гипсовые маяки, для оценки динамики развития трещин. Если динамики нет, то трещины можно устранить.

Трещины с шириной раскрытия более 0,2 мм можно устранить путем покрытия специальными герметизирующими составами с последующим инъецированием под давлением низковязкими полимерными эпоксидными композициями.
Александр Валерьевич Т вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 15:00
#3
vitaliykot


 
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25


Добрый день. Прощу прощения сайт вчера глючил не смог фотки прикрепить . Сейчас высылаю.

----- добавлено через ~9 мин. -----
А самостройщик сможет сам без специального оборудования иньецировать трещину ? Не достаточно ли просто замазать трещины ,чем то типа Гермабутила ? Насколько сильно коррозия арматуры может распространяться в месте трещины без иньецирования ? Дом утеплен пенопластом 5 см. Как долго нужно маяки смотреть , чтобы посчитать достаточным что подвижек нет ? До следующей весны ? И еще вопрос -хотел сделать пристрой веранду 3 м на 7м на отдельном мелкозаглубленном ленточном фундаменте (40 см на 30см) - веранда деревянная (через деформационный шов примыкать будет к основному зданию) - может внести эта веранда проблемы с усадкой основного здания ? Трещины сквозные с большим раскрытием внутрь и вверх. Ширина трещин меньше миллиметра. Трещины проходят от первого ряда вплоть до верхнего армопояса.

Первое фото внешний вид конструкции и трещин. Вторая -трещина т-образная (перевернутая) в верхнем армопоясе где деревянный маурлат. Третье трещина снаружи в первом ряду блоков на пороге двери сбоку. Четвертое фото -трещина в первом ряду блоков на пороге двери -вид сверху. И пятое - трещина в армопоясе между этажами и в блоках (выделена)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: дом.jpg
Просмотров: 1809
Размер:	66.4 Кб
ID:	170171  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Т -образ-я трещина в верхнем армопоясе.jpg
Просмотров: 2003
Размер:	105.4 Кб
ID:	170172  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трещина между блоками порога двери вид сбоку.jpg
Просмотров: 1743
Размер:	177.8 Кб
ID:	170173  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трещина между блоками порога двери вид сверху 2.jpg
Просмотров: 1680
Размер:	142.4 Кб
ID:	170174  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трещина через армопояс между этажами.jpg
Просмотров: 2334
Размер:	172.4 Кб
ID:	170176  


Последний раз редактировалось vitaliykot, 11.05.2016 в 15:19.
vitaliykot вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 15:20
1 | #4
Александр Валерьевич Т


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 19


1. Чисто технически самому заинъецировать трещины возможно. (Как вариант взяв оборудование в аренду).
2. По поводу - "замазать". Если трещины - "силовые" - замазать не получится. Начните с ширины раскрытия. Зная эту характеристику - можно обсуждать дальнейшие действия.
3. Маяки. Зиму я бы переждал, для самоуспокоения как минимум.
4. По веранде - сложно судить, но на мой взгляд - вряд ли веранда что-то усугубит.
Александр Валерьевич Т вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 15:28
#5
vitaliykot


 
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25


Ширина раскрытия примерно видно на фото. Меньше милимметра. Силовые - однозначно вызванные проседанием основания . Не знаю только какого - толи фундамент то ли раствор первого ряда блоков (высота до 5 см ). Буду ставить маяки . Спасибо Вам.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Можно ли как то определить что фундамент изогнуло дугой ?
vitaliykot вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 15:34
#6
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vitaliykot Посмотреть сообщение
Можно ли как то определить что фундамент изогнуло дугой ?
пока что нет. Но очень похоже на слабое основание
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 15:37
1 | #7
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


По характеру трещин уже можно сказать что присутствует неравномерная осадка. На сколько критична ситуация покажет динамика развития трещин.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 15:41
#8
vitaliykot


 
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25


Не подскажите снимать фронтоны по краям дома или нет ? Вес каждого по 2 тонны в сухом состоянии.
vitaliykot вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 15:43
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
По характеру трещин уже можно сказать что присутствует неравномерная осадка.
Похоже на то.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 15:46
#10
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vitaliykot Посмотреть сообщение
Не подскажите снимать фронтоны по краям дома или нет ? Вес каждого по 2 тонны в сухом состоянии.
тут как в том анекдоте, доктор нужен))) Нужно сделать проект усиления основания, но это по месту нормальных проектировщиков найдите, покажите геологию, покажите что случилось...
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 15:52
#11
vitaliykot


 
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25


Олег - проблема у меня в том что не могу определить где проседает то ли грунт то ли раствор западный стороны дома. Постоянно замачивалась одна из стен на которой стоит фронтон. В первый год был накидан песок внутри дома , так он был накидан вплоть до раствора первых блоков . Все было мокрое зимой . Пришлось чистить. В последующие два года мокла гидроизоляция с этой стороны где немного фундамент расперло при заливке. Проект усиления основания - это имеется ввиду усиление грунта под домом ? Что можно счас сделать копать шурф рядом с фундаментом ?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Геология не делалась. Копал септик в 5 метрах от дома. Суглинок до 2.5 метров потом пластами водонасыщенный мелкий песок.
vitaliykot вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 15:57
#12
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


налицо неравномерная осадка фундамента, соответственно надо смотреть как его можно усилить, скорее всего шурфами с подливкой железобетоном... Но тут смотреть надо, а то мы сейчас насоветуем по Инету, только хуже сделаем. Просадка раствора - исключено.

и совсем не факт, что просела та часть, где была вода.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vitaliykot Посмотреть сообщение
Раньше на этом месте проходила дорога как раз посередине дома
,поэтому грунт был более плотный чем о краям
вот, кстати, возможная причина. Хотя вряд ли...

А кладку армировали?

Последний раз редактировалось olegrussia, 11.05.2016 в 16:03.
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 16:05
#13
vitaliykot


 
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25


Почему один из вариантов раствор . Сам бы не когда не подумал, но когда чистил мокрый песок зимой в первую зимовку дома - раствор отделялся ногтем . Поковырял его и понял что нанятые на кладку стенку узбеки мало положили цемента, хотя я с ними ругался по этому поводу. Но так как строился впервые то доверился типа строителям (. Ок а как называется специалист который может помочь ?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Да все армировано сеткой 2 мм с клеткой 5 см* 5см через каждые 2 блока + первый ряд блокв тоже армировался. Армопояса армированны 4 прутками горизонтальной арматуры 12 мм + вертикальная арматура. Перемычки тоже армированны

----- добавлено через ~5 мин. -----
Копал на 1м глубину фундамента . Сначала грунт был более плотным в районе дороги потом понемногу плотность стала примерно одинаковой. Для защиты сделал подбетонку 20 см высотой 200 бетон. Подушку песчанную не делал ,хотя мне ее и советовали.

Последний раз редактировалось vitaliykot, 11.05.2016 в 16:13.
vitaliykot вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 16:10
#14
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


дело могло быть не в работягах, зачастую (процентах в 90%) цемент в мешках (а чаще всего именно такой возят по частным стройкам) только по этикетке цемент, а на самом деле зольно-цементная смесь в лучшем случае в соотношении 50/50. Нужен конструктор ПГС нормальный. На будущее старайтесь заказывать товарный бетон и отливайте контрольные кубики.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 16:12
1 | 1 #15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Странно, что наиболее вероятную причину - пучение - никто не назвал..
Цитата:
Сообщение от vitaliykot Посмотреть сообщение
В прошлом году утеплил фундамент и участок вокруг дома на 60 см в сторону 5 см экструзионным пенополистиролом
от того, что Вы утеплили дом с наружной стороны, грунт не перестал промерзать (и, возможно, пучиться) под самим домом - нужно отопление запускать.
vitaliykot, какая толщина ленточного фундамента?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 16:15
#16
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Странно, что наиболее вероятную причину - пучение - никто не назвал..
Цитата:
Сообщение от vitaliykot Посмотреть сообщение
Фундамент с расширением книзу ,высота 1,10 метра
Цитата:
Сообщение от vitaliykot Посмотреть сообщение
Глубина промерзания 70 см
собственно поэтому...
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 16:15
#17
vitaliykot


 
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25


Цемент был неплохого качества брал в проверенной фирме. Перемычки заливались из него же . Просто эти строители в раствор добаляли мало цемента на мой взгляд. Хотя в принципе остальные ряды сейчас как камень. Но блоки на второй день еще можно было разобрать ударив по ним киянкой. Буду искать конструктора ПГС. Только как найти нормального ?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Mainevent100 - фундамент - 60 см пятка 40 вверх . Форма коническая

Последний раз редактировалось vitaliykot, 11.05.2016 в 16:25.
vitaliykot вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 16:18
1 | #18
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vitaliykot Посмотреть сообщение
Только как найти нормального ?
в нормальное СМУ какое-нибудь поблизости обратитесь, которые многоэтажки строят и там в частном порядке, думаю не откажут
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 16:20
#19
vitaliykot


 
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25


Да думал что надо перезжать чтобы обогреть. Внутри залита стяжка по 5 см ЭППС. Но промерзание возможно конечно по конструкциям внутрь земли. В Калининграде нормативное промерзание 70 см - делал фундамент больше 80 см точно под землей.

----- добавлено через 56 сек. -----
Понял Олег попробую найти в СМУ конструктора ПГС.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Плюс зимы стояли у нас довольно теплые последние 3 года 70см сомнительно чтоб промерзло. Хотя если учитывать дожди которые у нас нередко идут зимой , то может и промерзло на 70

----- добавлено через ~15 мин. -----
А суетится по поводу усиления грунта надо уже сейчас ? Или ждать движения трещин ?

----- добавлено через ~2 мин. -----
На фундамент заказывался товарный бетон 300-й . Единственное что был разбадяжен так как плохо укладывался- были проблемы при заливки.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Трещины в первых рядах блоков заметил после первой же зимовки. Не придал значения, так как фундамент и армопояса были визуально без трещин. Раскрытия этих трещин в блоках за 3 года визуально не произошло. Если б не трещина в верхнем армопоясе которую увидел неделю назад ,то вообще б думал что у меня все ок. Вообще пока отделки нету посматриваю конструкцию дома на трещины.

----- добавлено через ~32 мин. -----
Еще хотел заказать строительную экспертизу или всетки поискать просто конструктора ПГС ?

Последний раз редактировалось vitaliykot, 11.05.2016 в 18:01.
vitaliykot вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 13:12
#20
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


А я бы раскопал по периферии до фундамента, вокруг. Потом бы позасверливался через пол-метра на полметра, позабивал бы туда кувалдочкой штыри, под них - три 16-х с приваренными болтами, все бы стянул хорошо и залил бы дополнительный фундамент. У вас же фундамент без арматуры! Вы что, этого не поняли? Сеточки ваши - лажа полнейшая. Да еще и на таком проблемном грунте. Дом построить любой придурок сможет. Фундамент надо делать с умом.))))
Только если будете делать, то под это новое фундаментное кольцо насыпьте крупного, 80-120 щебня и втрамбуйте его в грунт трамбовкой на моторчике.
Экс вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Насколько опасны такие трещины и как усилить конструкцию?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опасны ли такие трещины в ростверке Andrey555 Железобетонные конструкции 56 26.03.2021 13:18
Опасны ли такие трещины на потолке? pa990 Железобетонные конструкции 9 15.04.2013 19:56