Непрочитано 04.03.2014, 09:19 #1
Дверная перемычка между кирпичной стеной и монолитной колонны
roo
 
Регистрация: 04.03.2014
Сообщений: 3

Добрый день! Помогите пожалуйста с решением. у меня в проекте дверь стоит впритык к колонне так, что с одной стороны кирпичная стена 120мм, с другой монолитный бетон. решил поставить два уголка 63*5 и сварить на них еще один (тоже 63*5) уголок стороной к колонне и прикрепить двумя болтами. если с этим решением все окей, то какой анкерный болт туда заложить?
Просмотров: 3704
 
Непрочитано 04.03.2014, 11:49
#2
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от roo Посмотреть сообщение
решил поставить два уголка 63*5 и сварить на них еще один (тоже 63*5) уголок стороной к колонне и прикрепить двумя болтами. если с этим решением все окей, то какой анкерный болт туда заложить?
Опять угадайка.
Вот если ты инженер, то лучше бы выложил схемку с узелком, и попросил бы критику такого решения.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2014, 13:17
#3
VIK777


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 90


для стены 250 см
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узел.dwg (341.9 Кб, 1345 просмотров)
__________________
Дай каждому дню шанс стать самым прекрасным в твоей жизни!
VIK777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 13:19
#4
roo


 
Регистрация: 04.03.2014
Сообщений: 3


отлично, спасибо огромное..
roo вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2014, 13:20
#5
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


А что мешает закладную на этапе бетонирования поставить?
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 13:23
#6
roo


 
Регистрация: 04.03.2014
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
А что мешает закладную на этапе бетонирования поставить?
поезд с закладным уже ушел)))
roo вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2014, 18:48
#7
TNemoo


 
Регистрация: 26.02.2014
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
А что мешает закладную на этапе бетонирования поставить?
все равно криво получится
TNemoo вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2014, 08:13
#8
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от TNemoo Посмотреть сообщение
все равно криво получится
Ну на монолите я сам не работал, но на сборняке криво она, как правило, не встает, так что тут вопрос качества работ
hentan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Дверная перемычка между кирпичной стеной и монолитной колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обязательно ли в санузле общественого здания принимать на проход между кабиной и стеной минимальную ширину коридора плюс половину длины двери? Koral Архитектура 22 24.03.2015 11:51
Обязательно прокладывать зазор между монолитной плитой и стеной демпферной лентой? Котова Ирина Железобетонные конструкции 1 01.06.2012 12:24
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
Как правильно устроить гидроизоляцию между ленточным ростверком и монолитной стеной лестничной клетки? Bigbuilder Основания и фундаменты 7 12.06.2010 23:28