12.04.2016, 01:17 | #1 | |
Какова причина возникновения трещин в ж.б. колоннах?
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Регистрация: 10.05.2013
Сообщений: 758
|
||
Просмотров: 6965
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Трещины похожи на силовые. Может быть перегрузка (в вашем случае маловероятно), низкий класс бетона, редкий шаг хомутов или их почти нет. Были бы фотографии общих планов, шаг колонн, какие нагрузки в данный момент есть, больше фото самих колонн. Тогда можно сказать точнее. Рабочка сохранилась?.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Это не силовые трещины. Солидарен с мнением - разбавили бетон.
Испытания и вскрытия для получения предварительной информации можете сделать самостоятельно. |
||||
|
||||
Проектная документация не прошла экспертизу, до рабочки далеко, но чертежи есть. Не думаю, что нарушение конструктивных требований по армированию в части хомутов, например, могло вызвать такие трещины, при том что нагрузок то нет, кроме собственного веса.
А что с заполнителем там может быть не так, чтобы такие трещины в ненагруженной колонне появились? Думаю, что перегрузка исключена |
||||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
много воды, херовый цемент.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
Очевидно бетон низкого качества. Если шаг поперечки(хомутов) не по проекту, то такие трещины мб.
На коррозионные трещины тоже не похожи, скорее силовые. ----- добавлено через ~2 мин. ----- ///аналог разрушения бетонной призмы |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Я я фиг её знает. Как-то у нас 5 секций почти одинаковых строили. Лили лили бетон с завода с привозным заполнителем, на в одной секции на 8-м этаже, на другой на 2-м, на третей на первом этаже то ли бетона не было, то ли финансы, ну в общем залили бетон с другого завода на местном заполнителе. Через где-то пол года на этих этажах он и лопнул, на других нет. Профессора обследование делали, я особо не вникал, где-то так оставили, где-то усилили. Но суть в том, что образуется жесткая внешняя рубашка, а внутри бетон ещё сырой. А какие уж там процессы идут.... я не технолог. Года полтора назад на паркинге так же колонны лопнули. Мы уж внимание на это не обращаем.
|
|||
|
||||
Заполнитель - песок, гравий, думал про это речь
----- добавлено через ~17 мин. ----- Предположение - жаркое лето, уложили бетон, опалубку сняли на следующий день, за бетоном колонн не ухаживали, выставили опалубку перекрытия, она в свою очередь отбрасывала тень на колонны, поэтому колонны первого и второго этажей в относительно нормальном состоянии, колонны же третьего этажа тенью не "защитили", результат на лицо. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В чем причина представленных трещин по фасадам здания. | Vonk07 | Обследование зданий и сооружений | 31 | 04.02.2016 16:50 |
Причина образования трещин в сваях | donoshenko | Железобетонные конструкции | 13 | 07.05.2015 05:13 |
Причина трещин в ж/б блоках? | tier86 | Обследование зданий и сооружений | 13 | 12.04.2014 18:52 |
Причина возникновения трещин в решетчатых Ж/Б балках БДР | Andrsv2000 | Железобетонные конструкции | 5 | 05.07.2013 11:15 |
Какова причина появления трещин в свежеуложеном бетоне? | Deep | Железобетонные конструкции | 1 | 12.09.2012 12:58 |