Какова причина возникновения трещин в ж.б. колоннах?
Kykycuk
 
КЖ, КМ, КМД
 
Калининград
Регистрация: 10.05.2013
Сообщений: 758

Недостроенный каркас, залиты колонны первых двух этажей, два перекрытия, часть колонн третьего этажа залиты. Здание стоит в таком виде около 5 лет, колонны третьего этажа почти все в таком виде, часть колонн второго этажа тоже потрескались, колонны первого этажа визуально в порядке.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 11.04.16, 16 49 25 (1).jpg
Просмотров: 864
Размер:	364.6 Кб
ID:	168635
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 11.04.16, 16 49 25.jpg
Просмотров: 759
Размер:	335.6 Кб
ID:	168636

Просмотров: 6965
 
Непрочитано 12.04.2016, 01:23
1 | #2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Кто-то бахнул водички в бетон
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 06:29
#3
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Трещины похожи на силовые. Может быть перегрузка (в вашем случае маловероятно), низкий класс бетона, редкий шаг хомутов или их почти нет. Были бы фотографии общих планов, шаг колонн, какие нагрузки в данный момент есть, больше фото самих колонн. Тогда можно сказать точнее. Рабочка сохранилась?.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 08:07
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Бетон дрянь. Часто у нас встречается, когда хотят съекономить. Влияет заполнитель и уход за бетоном, в основном заполнитель.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 09:13
#5
IG0R


 
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 1


Похоже ваш случай.
Продольные трещины по всему сечению
1. Перегрузка при центральном сжатии.
2. Снижение прочности бетона.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 598
Размер:	4.0 Кб
ID:	168644  
IG0R вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 10:48
#6
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Это не силовые трещины. Солидарен с мнением - разбавили бетон.
Испытания и вскрытия для получения предварительной информации можете сделать самостоятельно.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2016, 15:02
#7
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Рабочка сохранилась?
Проектная документация не прошла экспертизу, до рабочки далеко, но чертежи есть. Не думаю, что нарушение конструктивных требований по армированию в части хомутов, например, могло вызвать такие трещины, при том что нагрузок то нет, кроме собственного веса.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Влияет заполнитель и уход за бетоном, в основном заполнитель.
А что с заполнителем там может быть не так, чтобы такие трещины в ненагруженной колонне появились?
Цитата:
Сообщение от IG0R Посмотреть сообщение
1. Перегрузка при центральном сжатии.
Думаю, что перегрузка исключена
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 15:04
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
А что с заполнителем там может быть не так, чтобы такие трещины в ненагруженной колонне появились?
много воды, херовый цемент.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 15:10
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Очевидно бетон низкого качества. Если шаг поперечки(хомутов) не по проекту, то такие трещины мб.
На коррозионные трещины тоже не похожи, скорее силовые.

----- добавлено через ~2 мин. -----
///аналог разрушения бетонной призмы
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 15:38
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
А что с заполнителем там может быть не так, чтобы такие трещины в ненагруженной колонне появились?
Я я фиг её знает. Как-то у нас 5 секций почти одинаковых строили. Лили лили бетон с завода с привозным заполнителем, на в одной секции на 8-м этаже, на другой на 2-м, на третей на первом этаже то ли бетона не было, то ли финансы, ну в общем залили бетон с другого завода на местном заполнителе. Через где-то пол года на этих этажах он и лопнул, на других нет. Профессора обследование делали, я особо не вникал, где-то так оставили, где-то усилили. Но суть в том, что образуется жесткая внешняя рубашка, а внутри бетон ещё сырой. А какие уж там процессы идут.... я не технолог. Года полтора назад на паркинге так же колонны лопнули. Мы уж внимание на это не обращаем.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2016, 15:40
#11
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
много воды, херовый цемент.
Заполнитель - песок, гравий, думал про это речь

----- добавлено через ~17 мин. -----
Предположение - жаркое лето, уложили бетон, опалубку сняли на следующий день, за бетоном колонн не ухаживали, выставили опалубку перекрытия, она в свою очередь отбрасывала тень на колонны, поэтому колонны первого и второго этажей в относительно нормальном состоянии, колонны же третьего этажа тенью не "защитили", результат на лицо.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2016, 10:46
#12
luckfinder


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 31


Были такие же трещины на многих колоннах на объекте, при прогреве в сильный мороз. Заставили срубить колонну - рабочие замучались, но срубили. Остальные колонны срубать отказались.
Причины появления - не понятны.
luckfinder вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 13:48
| 1 #13
digitall


 
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64


Гадание по фото
Приборчиком надо бы пощупать.
digitall вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какова причина возникновения трещин в ж.б. колоннах?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В чем причина представленных трещин по фасадам здания. Vonk07 Обследование зданий и сооружений 31 04.02.2016 16:50
Причина образования трещин в сваях donoshenko Железобетонные конструкции 13 07.05.2015 05:13
Причина трещин в ж/б блоках? tier86 Обследование зданий и сооружений 13 12.04.2014 18:52
Причина возникновения трещин в решетчатых Ж/Б балках БДР Andrsv2000 Железобетонные конструкции 5 05.07.2013 11:15
Какова причина появления трещин в свежеуложеном бетоне? Deep Железобетонные конструкции 1 12.09.2012 12:58