Можно ли делать КМД не по КМ, а по АС или КР?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 5386
|
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
В АС нет "Ведомости элементов" и соответственно усилий. Т.е. узлы уже разработать не получится. По идее АС это архитектурно строительные чертежи, полноты информации, в которых должно хватать и для изготовления конструкций и для монтажа. По идее АС это не до АР и КЖ куда запихивались, каменные и армокаменные, сборняк и изделия. КР тоже под вопросом т.к. скорее всего тоже не будет достаточно информации для разработки КМД. Вообщем натягивание совы на глобус.
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
По идее ничего не запрещает сделать КМД вообще на голом месте. Или я не знаю, где такой запрет есть. Единственное, что ответственности на исполнителе будет больше, ибо не скажешь "А балку не мы считали, так указано в КМ".
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Этот вопрос вообще очень интересный в постановление 87 нет раздела с расчётами. По идее должны быть расчёты и они должны быть подписаны. А раз такого часто нет, то получается, кто подписал чертежи (томик), тот и отвечает за верность расчётов тоже. А если томиков много и у них разные авторы, то получается вообще путаница.
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
КР
Не знаю. По логике так: каждый подписывающий подписывается под тем, что у него начерчено. Указано в АС, что это двутавр40, значит подписывающий отвечает за то, что именно такого двутавра необходимо и достаточно. Указаны узлы в КМД, значит подписывающие отвечают за эти узлы. upd Но если что-то в АС указано условно (например, двутавр как-то опирается на стенку) без размеров, без деталей, то получается что автор АС это не прорабатывал и за это уже не отвечает и не исключено, что простого опирания может и не хватить, а нужны закладные или ещё что-то. Последний раз редактировалось Дмитррр, 16.07.2018 в 12:52. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Evgeny31, дык оно и понятно: КМ - задание для КМД, строить по нему, мягко говоря, та еще задачка. Ну и энного количества данных для строительства там нет. Пихать это в АС (который непосредственно для строительства) - немного неграмотно.
Я уже как-то высказывался тут: хочешь металл в АС запихнуть, тогда и оформляй как АС - спецификация с фактическими марками/позициями и точными размерами каждого элемента, с указанием швов, отверстий, конкретных метизов, фасок и т.п. А уже тогда заказчик решает отдать это на завод или готовить по месту. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
|
|||
|
||||
eilukha, Ваш вывод не вполне верный, точнее не совсем полный. КМД без КМ делать можно (наша организация неоднократно в "в доэкспертную " эпоху так делала) при условии, что разработчик готов взять на себя полную ответственность как за несущую способность, так и за конструктивные решения. Правда при этом стоимость работ не во многом отличается от КМ+КМД, да еще и объект не должен подлежать экспертизе, так как последняя принимает чертежи КМ стадии П.
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли делать свайный фундамент на карстовых грунтах? Поделитесь опытом - кто сталкивался... | drill_man | Основания и фундаменты | 7 | 15.10.2015 22:32 |
Тема для диплома КМ Есть у кого-нибудь проекты сделанные, которыми можно поделиться для диплома | fox-nox | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.04.2015 12:16 |
Можно ли делать вентиляционные каналы (ВЕ) размеров отв. 200х200 мм ? в серии 140х270 мм ! | Mr.AS | Инженерные сети | 4 | 08.06.2012 13:51 |
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? | Alis16 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.05.2012 09:19 |
Навес из металлических конструкий. КМ или АС? | Нитонисе | Металлические конструкции | 36 | 16.09.2010 11:47 |