| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > высота жилого дома выше нормируемых 50м по пожарным нормам

высота жилого дома выше нормируемых 50м по пожарным нормам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.08.2012, 17:45 #1
высота жилого дома выше нормируемых 50м по пожарным нормам
Tarasova
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89

Добрый день, форумчане!
У меня такой вопрос...
проектируем жилой 16ти этажный дом, высота этажа 3,2м.. с подземной парковкой и разделяющим жилую часть и парковку тех. этажом.
в итоге получается, что при нормальной посадке здания нормируемые 50м от земли до подоконника верхнего жилого этажа выше 50м буквально на "чуть-чуть" - получается максимум 52м... если же соблюдать эти 50м, то весь тех. этаж у нас будет в земле, и отметка по углам с одной стороны -0,200мм, т.е. балконные плиты будут просто лежать на грунте - не красиво , да и вообще помимо этого куча всяких проблем...
Как можно выйти из этой ситуации с т.з. пожарных норм?
Наши пожарники нам толком ничего сказать не могут ((... одни говорят про спец тех условия из Москвы, которые стоят бешеных денег, другие про какие-то 75м (непонятно откуда) и повышение класса огнестойкости здания - но я нигде не могу найти про это ничего...
в техрегламенте ФЗ №123 ничего такого нет...
и вообще непонятно, как соотнести между собой степень огнестойкости, класс по класс конструктивной пожарной опасности и класс функциональной пожарной опасности. и вообще есть ли между ними какая-нибудь связь?
и последний вопрос - где взять какой материал соответствует определенной степени огнестойкости? в техлегламенте только голая таблица с временем и все....
Просмотров: 6344
 
Непрочитано 14.08.2012, 18:20
#2
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


А где вы взяли ограничение в 50 м? Все снипы и современные нормы по жилым зданиям до 75 м, потому что дальше идут высотные здания, а это уже особоответственные здания, там несколько иной подход.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2012, 18:23
#3
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


начните с сп 2.13130.2009 п.6.5
в зависимости от площади и высоты определите степень огнестойксти и класс конструктивнй похарной опасности и далее в таблицы техрегламента
avrubtsov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 18:30
#4
Tarasova


 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89


спасибо. согласно п.6.5. у нас 1 степень огнестойкости, класс С0, высота здания 75м...
потом по таблицам техрегламента нахожу:
Предел огнестойкости строительных конструкций
I R 120 E 30 REI 60 RE 30 R 30 REI 120 R 60

и Класс пожарной опасности строительных конструкций
│ С0 │ К0 │ К0 │ К0 │ К0 │ К0 │

а дальше где посмотреть, из чего например и какой толщины должны быть стены, чтоб соотвествовать этим требованиям?
Tarasova вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2012, 19:14
#5
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


у нас тоже есть эти пресловутые 50 м, и застройщики в основном стараются не строить выше 16 этажей - меньше проблем
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 19:42
#6
Tarasova


 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89


не, вроде все нормально, если повысить степень огнестойкости до 1... только вот я не могу понять и найти, как это отразится на строительных конструкциях...
Tarasova вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 06:46
#7
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
Предел огнестойкости строительных конструкций
I R 120 E 30 REI 60 RE 30 R 30 REI 120 R 60
зная это идем в
http://dwg.ru/dnl/1729
ищем табл.2...8
avrubtsov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > высота жилого дома выше нормируемых 50м по пожарным нормам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Гостиница на первом этаже жилого дома. lll.EvGen Архитектура 7 17.01.2011 11:37
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43