Цитата:
Кто определил, что в нормах коллизия? Кто определил, что п.10.4.1 ошибочный? Кто определил, что еврокоды писали обкуренные наркоманы? Оказывается, все это определил просвещенный Ильнур с форума dwg.ru. Это смешно. О чем Вы вообще говорите, или Вы один из авторов этих нормативных документов и знаете наверняка, что в этих документах ошибки т.к. собственноручно составляли эти документы? Цитата:
Цитата:
Теперь ясно, почему Вы как черт ладана боитесь расчетов по ДС и почему для Вас такие расчеты "железобетонные". ----- добавлено через ~17 мин. ----- Правильно. Эйлеровых стоек вообще не существует в реальности. Но в реальности есть сжатые элементы, сжато-изогнутые элементы и изогнутые элементы. Для некоторых из них них и нормируется предельная гибкость. Для Эйлеровых стоек нет смысла нормировать гибкость - они абсолютно ровные и бесконечно упругие. Последний раз редактировалось румата, 07.03.2017 в 14:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
попробую слегка изменить русло возникшего спора:
1. В рамках линейной теории мю=14 совершенно логично и ничему не противоречит. 2. Использовать мю=14 при проверке предельной гибкости некорректно, т.к. формально по СП такое значение получить невозможно. Кроме того, это противоречит здравому смыслу. 3. Нормы составлены таким образом, что максимальное значение расчетной длины, которое можно получить без преобразований формул мю=3. В пособии к снип тема более развернута, но увы, оно уже нелегитимно... 4. Прогнал пару схем с начальными искривлениями, усилия по сравнению с формулой (18) различаются в разы в меньшую сторону. Говорить, что ненагруженная стойка "не несет" на фиктивные усилия - "притягивание за уши". 5. В подобных случаях при проверке предельной гибкости можно принимать условные расчетные длины мю=1, мю=2, использовать методику Ржаницына и руководствоваться здравым смыслом и инженерной интуицией. Для себя еще сделал вывод, что собирать крохи на расчетных длинах при проектировании не особо целесообразно, а вот при обследовании смело можно искать здесь резервы несущей способности и "вытягивать" колонны, избегая масштабных усилений. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
поддерживаю в рамках такого форума это неприемлемо, мы пытаемся добиться истины, а не оскорблять друг друга http://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%...82%D0%B2%D0%BE
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
Прошу придерживаться конструктивного русла и не переходить на личные оскорбления!
|
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
В формуле 221 (Лейтес) "мю" обозначен как "бета". Таким образом Лейтес определил: мю1=2*корень((1+N2/N1)/2) и мю2=мю1/корень(N2/N1). При этом неважно, кто наиболее нагружен. Эти формулы для частного случая той же схемы, что и из СП. Выводится для нашего случая в три арифметических действия (если интересует, могу выложить).
В справочнике Лейтеса - именно Мю, определенные для 267 случаев. Цитата:
"Почему взрослые дяденьки не знают, что такое расчетная длина в принципе?" И это, заметим, не оскорбление, а возникший прямой вопрос. IBZ Цитата:
Цитата:
vedinzhener Цитата:
Кстати, почему никто не задается вопросом - как и откуда произошли Предельные гибкости и что заложено в их основу? Я например располагаю скудной информацией, что это связано с собственным весом (соответственно расположение стержня относительно гравитационного поля имеет значение), причем конкретика в числах - для стержней пролетом 9 метров. Вот откуда у меня в голове 8 метров? А ни у кого голове нет этих 8 метров?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.03.2017 в 14:18. |
||||
|
||||
Так покажите это математически. Можно больше, чем в три действия. Вот только не "списывайте" у классиков - у них рассматривается именно предельное состояние, точнее сам момент потери устойчивости. Ну или эксперимент поставьте. Заодно уж и объясните уточнение "fic" в обозначении поперечной силы .
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
Цитата:
Вообще-то подобные действия являются противозаконными в принципе. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
приведите пример, когда по формулам СП (без преобразований формул!) получается мю>3. И в СП нет фразы, что можно находить расчетные длины из расчета рамы по линейной теории. Только давайте рассматривать реальные случаи, а не рамы с нулевой жесткостью ригеля и т.д.
не вы ли убеждали, что надо мю=2 принимать для малонагруженной стойки при проверке гибкости? как "законно" тогда? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
По табл. 30 СП 16 находишь расчётные длины. Вот они и будут "законными" для определения предельной гибкости.
(146) исключительно для проверки устойчивости. Кстати, предельные гибкости - 2 ПС.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 08.03.2017 в 17:48. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
З.Ы а почему Вы рассматриваете раму с шарнирно опертым ригелем согласно новых норм?, такой схемы в СП нет. В старом СНиПе была приписка при шарнирном оперании считать так и так, согласно данных схем.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Заметим, что вот эта Qfic в разных СП вычисляется по-разному. Например в СП "Мосты..." она больше, чем в СП "Стальные...". Ибо при принятии условий вычисления были отданы разные предпочтения разным подходам. Наиболее просто эта сила вычисляется у Завриева К. "Расчетные формулы в особых случаях", 1935 г. Здесь математика не в три и не шесть действий, здесь целая книга потребуется. Поэтому ограничимся разъяснением принципа. Он (принцип) несложный: сквозной стержень имеет начальное искривление, получает сжимающую нагрузку, искривляется от этого еще больше, при этом в планках разумеется ЕСТЬ усилие. Т.е. производится расчет по деформирующейся схеме (при вышеуказанных условностях), и находится интересующее усилие. Поперечка, кстати, внутреннее усилие для стержня. Сегодня, владея МКЭ, можно вычислить ФАКТИЧЕСКУЮ поперечную силу, не будучи сильным в математике. Т.е. Вами упомянутый эксперимент может проделать любой практикующий проектировщик. Может у кого-нибудь есть время взять простой сквозной стержень, задать простые погиби, загрузить простой нагрузкой и провести нелинейный расчет МКЭ, и выложить эпюры фактических усилий. Цитата:
Но это все - про идеализированные стержни и системы. Очень, кстати в тему про расчетные длины (но не про предельные гибкости). Мы же говорим о несовершенном стержне, когда говорим о Qfic. Вот кто вообще притянул эту Qfic сюда? Тема по РАСЧЕТНЫЕ ДЛИНЫ! Про "законность" РАСЧЕТНЫХ ДЛИН - они законны, покуда получены из упругого анализа. Их так и положено, согласно нормы, и получать. В таблицах - лишь НЕКОТОРЫЕ схемы. Схем - бесконечное множество. Это у бахила полторы схемы на все случаи.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.03.2017 в 17:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Я Вас очень прошу отнестись к моему замечанию спокойно, но тема не про расчетные длины, а о том почему в еврокодах - так, а в СНиПах - иначе Последний раз редактировалось румата, 08.03.2017 в 19:29. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вы не сможете для КАЖДОЙ ЛЮБОЙ схемы НАЙТИ в СП прикрытие - "мю" придется искать по базовой теории. Цитата:
1,3 или 10/15 не имеют никакого отношения к условным поперечным силам из условных расчетов. А к КЗУ имеют.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
абсолютно верно и изъянов или недоговорок в нормах все больше и больше. Я в посте 150 расписал, как логично принять расчетную длину для предельной гибкости, иное никак не получается, если следовать строго указаниям норм, если считаем по СП, то и выполняем требования СП, а менее нагруженную стойку СП игнорирует в учете мю. В Беленя страница 222 объясняет что по его мнению есть предельная гибкость и для чего.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
Цитата:
Для проверки гибкости мю=2,67 меня лично не особо смущает. А вот мю=14 - очень даже |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Если строго следовать букве норм, то несуразные расчетные длины типа мю=14, действительно, применить не получится. Но говорить о том, что норма ставит верхнюю планку для мю равную 3 не верно. Последний раз редактировалось румата, 08.03.2017 в 20:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
Я там хвостик 0.35м не заметил, но это непринципиально. С чего это вы погонную жесткость ригеля в два раза занижаете? L=24м.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
Проведя некоторые махинации с формулой 141, при ic/is>3,33 мю переваливает за 3. Вообще, жесткость ригеля несколько выше за счет вставки в середине пролета и реальное мю как раз будет около 3. Ну согласен, что можно получить в отдельных случаях мю несколько выше 3, но это все равно не "10".
А про условные расчетные длины для проверки гибкости - это в отдельных случаях, напрямую не оговоренные нормами. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 | гувиев | Основания и фундаменты | 5 | 12.02.2018 14:35 |