Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Минимальное давление воды у прибора. Кто какое принимает?

Минимальное давление воды у прибора. Кто какое принимает?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2017, 17:52 #1
Минимальное давление воды у прибора. Кто какое принимает?
Lucky Luciano
 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 27

Приветствую всех!
С момента актуализации СНиП до СП 30.13330.2012 меня все время мучает один вопрос.
В соответствии с п. 5.2.10 СП минимальное давление у наиболее высоко расположенного прибора должно приниматься по паспортным данным приборов, либо не менее 0,2 МПа. В старом СНиП было написано, что этот напор должен быть не менее 3 м.
Коллеги поделитесь опытом. Какой минимальный напор вы принимаете при расчете требуемого напора в сети и подборе насосов повышения давления?
Если брать как написано в СП, то для любого здания, даже небольшого одноэтажного с одним санузлом (например КПП), нужно ставить насос повышения давления. Это же абсурд. Т.к. Водоканал во всех Ту пишет что минимальный напор в сети 10 м вод. ст.

Лично я до сих делаю как по СНиП, принимаю правда не 3, а 5 метров. И экспертизу прохожу без проблем, вопросов еще никто не задавал.
Просмотров: 8698
 
Непрочитано 19.05.2017, 09:41
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


что мешает по паспортным данным принимать?
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 09:56
#3
Lucky Luciano


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
что мешает по паспортным данным принимать?
В первом попавшемся мне паспорте написано, что рекомендуемое давление 1-5 бар. Все равно получается, что нужен насос. Вот как то так
Lucky Luciano вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 10:14
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Старые СНиП писались, когда приборами были краны, смесители, да сливные бачки. Прежних свободных напоров и хватало. Кстати, и в старом СНиП были свободные напоры 5 м.

Теперь появилось много новых видов приборов - и стиральные машины, и моечные, всякие ванны с гидромассажем и прочее. Да и дополнительные сопротивления - фильтры (иногда не один), обратные клапаны (иногда не один)
Ленивые разработчики СП30 даже самое популярное не включили в расходы.

А напоры у приборов вообще исключили, сославшись на паспорта. Вообще-то это правильно, все виды не перечислишь, тем более, что потребные напоры весьма отличаются. Вон, через дом сидят стоматологи - у них на соверменное кресло потребный напор 20 м.

Но не все приборы предусматривают архитекторы-технологи, зато они всплывают при эксплуатации. Вот поэтом подстраховались и сделали или по паспорту, или 20 м. Не нравится 20 м? Ну так добейтесь от архитектора расстановку приборов и примите по паспортам. Может и 3 м будет (для "например КПП"), а может и 30 (для коттеджа гламурного перца). Смотря что наархитектурят.

Но не переживайте по этой мелочи, СП 30 уже переработан, переутвержден, вводится в действие с июля. Там гораздо серьезней - расходы придется иначе считать. А как - неизвестно, новый СП не опубликовали. А опубликуют за день до того, когда пойдете в экспертизу со старыми расчетами.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 10:24
#5
Lucky Luciano


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
СП 30 уже переработан, переутвержден, вводится в действие с июля. Там гораздо серьезней - расходы придется иначе считать. А как - неизвестно, новый СП не опубликовали. А опубликуют за день до того, когда пойдете в экспертизу со старыми расчетами.
Как то год назад в нормаксе висело обсуждение проекта актуализации СП 30. Так вот в том проекте расчет расхода вернули СНиПовский по PN. Надеюсь так и будет
Lucky Luciano вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Минимальное давление воды у прибора. Кто какое принимает?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента? Alesandro68 Металлические конструкции 36 11.07.2019 17:36
Какое минимальное значение первой частоты собственных колебаний для промышленных зданий с металлическим каркасом vlasctelin Металлические конструкции 36 09.09.2016 14:36
Какое давление на грунт принимать при расчете фундаментной плиты по первой группе предельных состояний liik SCAD 10 21.12.2015 10:52
Какое принять минимальное прилижение забивных висячих свай к существующему панельному 10 этажному зданию. 0mega Основания и фундаменты 2 16.09.2009 09:44
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57