| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Усиление стен жилого дома по серии 1.467

Усиление стен жилого дома по серии 1.467

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2017, 23:36 #1
Усиление стен жилого дома по серии 1.467
v.psk
 
конструктор
 
Псков
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 7,099

Подскажите какие могут быть варианты усиления панелей в доме по серии 1.467 (фото ниже). Стена несущая, в комнате на 4ом этаже 5-этажки.
На стену опираются пустотные плиты перекрытия.
Серию /чертежи/ отыскать не удалось. К соседям сверху и снизу не попали.
У соседки с другой стороны стены недавно сделан ремонт, и проблемы не видно.

Наклонные трещины в ригеле (опорных уширениях) вызваны смещением опорной панели.
Хочется придумать универсальное и простое решение. Видимо следует притянуть наружную панель по варианту Мальганова ... https://prnt.sc/g1kjpn ... а в общем случае гарантировать невозможность внезапного обрушения. Со стойкой навскидку надежнее, и ее можно устроить дополнительно, правда на анкерах, доступа с другой стороны нет.
Подскажите пожалуйста варианты.

----- добавлено через ~10 ч. -----
... кстати говоря. Хотелось бы найти страницу серии с армированием уширения и узлом стыка. Поделитесь, если есть, пожалуйста.
И ещё вопрос- куда бежать и кричать караул? Может быть есть рычаг, чтобы провели полноценное обследование, разработали проект усиления, выполнили работы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0.jpg
Просмотров: 516
Размер:	564.2 Кб
ID:	191641  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 509
Размер:	238.7 Кб
ID:	191642  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 430
Размер:	347.3 Кб
ID:	191643  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 387
Размер:	338.5 Кб
ID:	191644  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 511
Размер:	379.3 Кб
ID:	191645  


Просмотров: 5895
 
Непрочитано 29.07.2017, 16:01
1 | #2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Экстренный кандидат закона о реновации, только сначала дом перенести в Москву. Похоже что уходит наружная стена (от сварных соединений даже пыли не осталось, все давно сдуто, все держится исключительно благодаря трению). Так что ждем очередного обрушения, долго не осталось. Усиление/ремонт нецелесообразно. Приведенный вариант не решает проблему, только отсрочивает ее.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2017, 16:45
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Я думаю следует внести в схему податливое соединение, гарантирующее, что не будет внезапного обрушения. Об этом я писал выше. .. спасибо за ответ, хотелось бы ещё услышать мнение. Чертежи или детальное обследование прояснили бы ситуацию, но хочется как то бюджетнее решить проблему.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2017, 18:16
#4
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Наклонные трещины в ригеле (опорных уширениях) вызваны смещением опорной панели.
Наверное, для начала устранить причины, вызвавшие смещение этой самой панели... Потом связать конструкции стальной обоймой из проката.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2017, 23:05
#5
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Наверное, для начала устранить причины, вызвавшие смещение этой самой панели...
Поддерживаю. Надо пробиться (пробраться) к соседям и выяснить причину
Rustam32 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2017, 12:09
#6
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
куда бежать и кричать караул?
Никуда, работать надо. Квартиры наверняка все давно приватизированы так что частное имущество это проблема только их владельцев.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2017, 13:57
#7
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Конструкции явно включились в пространственную работу здания-причем НЕ предвиденную проектом!!
-И-не потянули. Советую:
1. Промерить разность габаритов, осадок дома-увидите-что садится (если садится) отходит.
2. Устраните источник деформиации дома-протекающие трубы, иное.
Теперь можно
3. Выполнить усиление (обоймы, иное) замещающее разрушенные участки.

пс. Несущие стены поперечные? Фасад самонесущий?

Последний раз редактировалось Yoriuss, 30.07.2017 в 14:14.
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2017, 07:41
1 | #8
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,609


Справочник инженера-строителя. Том 1. 1968 г.
Немного информации.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 542.jpg
Просмотров: 379
Размер:	203.8 Кб
ID:	191672  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 597.jpg
Просмотров: 369
Размер:	132.6 Кб
ID:	191673  
tankist вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2017, 15:38
#9
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Необходимо обследование стеновых панелей и фундаментов на 3, 2, 1 этажах и подвале. Скорее всего чего-то уже нет или появился широкий проем. Нет смысла замазывать трещины если опорная панель зависла на смежных элементах.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2017, 20:14
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
еобходимо обследование стеновых панелей и фундаментов на 3, 2, 1 этажах и подвале.
Ясно, что это "правильный путь". А в условиях недостаточной информации можно придумать надежное решение?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2017, 05:59
| 1 #11
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


1. составить завещание, замазать трещины, исповедоваться
2. понаблюдать за характером освещения в смежных комнатах на нижних этажах (на предмет лишних проемов), и вообще пообщаться/попасть к соседям не проблема
3. осмотреть подвал (если не лень)
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 07:27
#12
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


маяки поставь для начала.. Не надо дело доводить до того, как запахнет криминалом-на ближайшего специалиста укажут пальцем, мол, недосмотрел..

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Ясно, что это "правильный путь". А в условиях недостаточной информации можно придумать надежное решение?
Дистанцироваться)))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 10:54
1 | #13
МихаилМал


 
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26


1. Информация по серии (возможно, поможет): 1.465-7
2. Была схожая проблема, но в Москве (дом с деревянными перекрытиями, последний этаж и вид из комнаты на звездное небо...). Ходил в префектуру, встречался с префектом. Помогло. Изыскали силы, нашли бригаду и заменили перекрытие. (я ничего не оплачивал тогда).
МихаилМал вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 13:57
#14
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
И ещё вопрос- куда бежать и кричать караул? Может быть есть рычаг, чтобы провели полноценное обследование, разработали проект усиления, выполнили работы.
Есть надежда восстановить (усилить) поврежденные конструкции в рамках "капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме" на который все сбрасываются ежемесячно. Уточните у регионального оператора в Вашем регионе дату капремонта дома и дальше контролировать, чтобы эти работы были включены в объем ремонта.
Rustam32 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 08:49
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


А на что опирается ригель? Или это панель с уширением?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 09:23
1 | #16
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Нет там ригелей. Тонкие панели с полками.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Хотелось бы найти страницу серии с армированием уширения и узлом стыка. Поделитесь, если есть, пожалуйста.
Хотелось бы знать букву расширения серии...
467А ходит где-то в инете, но все хорошие лавочки для скачивания прикрыли
по 467Д только это https://yadi.sk/d/5nE5ZWiWkZwHW там. в части 2 узлы
kruz вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 12:06
1 | #17
МихаилМал


 
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26


Типовой проект Серия 467А «Альбом III. Часть 5. Панели перекрытий шириной 119, 159 и 239 см»
Типовой проект Серия 467А «Альбом III. Часть 3Б. Железобетонные панели внутренних стен толщиной 140 мм и вентиляционные блоки»

остальное

Последний раз редактировалось МихаилМал, 04.08.2017 в 10:19.
МихаилМал вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Усиление стен жилого дома по серии 1.467

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Можно ли использовать лифт жилого дома для детского сада, встроенного в жилой дом? jul85 Прочее. Архитектура и строительство 3 06.06.2017 17:15
ищу чертежи жилого дома серии 111м 4erepok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2011 23:40
ИЩУ ПРОЕКТ - Усиление конструкции (стен и фундаментов) кирпичного жилого дома. pusikul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.02.2011 16:58