воздушное отопление и пожарные отсеки
HEVOD
 
Пермь
Регистрация: 26.10.2006
Сообщений: 34

Уважаемые вентиляционщики! Помогите разобраться.
Есть двухэтажное производственное здание с размерами в плане 24х157 м. Весь первый этаж полностью занят производством (производственный процесс по взрыво-, пожароопасности относится к категории не выше В4), второй - админитсративно-бытовыми помещениями. Отопление в здании воздушное от двух газовых котельных.
Заказчик хочет выполнить перепланировку на вотором этаже и разместить там часть производства (по площади производство займет не более 1/3 от всей площади второго этажа), отделенных от оставшихся административно-бытовых помещений перегородками на всю высоту.
В п. 6.7, в СП 7.13130.2009 (или в п. 7.2.8, в СНиП 41-01-2003) сказано, что воздушное отопление рекомендуется выполнять общим в пределах одного пожарного отсека.
Возможно ли выполнить перепланировку при существующей системе воздушного отопления (без разделения по пожарным отсекам, т.е. не трогая ее савсем)? Если возможно, то при каких условиях и на основании каких нормативных документов?
__________________
не может быть?!..
Просмотров: 2735
 
Непрочитано 25.11.2010, 15:52
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
производственный процесс по взрыво-, пожароопасности относится к категории не выше В4
При такой площади такого быть не может В3, Г или Д

Цитата:
отделенных от оставшихся административно-бытовых помещений перегородками на всю высоту.
перегородками не обойтись, должна быть стена с нормируемой огнестойкостью выделяющая разные пожарные отсеки.

Цитата:
Возможно ли выполнить перепланировку при существующей системе воздушного отопления (без разделения по пожарным отсекам, т.е. не трогая ее савсем)? Если возможно, то при каких условиях и на основании каких нормативных документов?
нужно все поставить с головы обратно на ноги, сначала решить противопожарные мероприятия, а уже потом рассматривать возможность сохранения системы отопления.
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 06:59
#3
HEVOD


 
Регистрация: 26.10.2006
Пермь
Сообщений: 34
<phrase 1=


Насчет установки противопожарных перегородок вопросов нет - это понятно. Просто в СНиПе и СП есть оговорка, что системы отопления должны быть разные для разных пожарных отсеков. Так как новые помещения будут отделены противопожарными перегородками - значит будет новый пожарный отсек, соответственно по требованиям нужна новая система отопления (если я правильно понимаю). Но система уже есть и функционирует и заказчик ее трогать не хочет, вот отсюда и вопрос - есть возможность как-то обойти это требование?
__________________
не может быть?!..
HEVOD вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 14:50
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
есть возможность как-то обойти это требование?
как? вместо пожарной стены разве что устроить дренчерную завесу
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > воздушное отопление и пожарные отсеки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деление на пожарные отсеки в здании III степени огнестойкости Alex38_68 Пожарная безопасность 4 23.11.2010 14:44
Разделение блокированного здания на пожарные отсеки по функциональному признаку Rosenkranz Пожарная безопасность 3 17.02.2009 10:05
Воздушное отопление, совмещенное с приточкой. Организация воздухораспределения и ВРУ Брутальный ТВ-шник Отопление 9 10.08.2008 15:08
Воздушное отопление - энергосбережение solatube Отопление 19 19.03.2007 12:24