Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ориентировочное сечение однопролетного ж/б ригеля при пролете 24м (нагрузка ~20т/м)

Ориентировочное сечение однопролетного ж/б ригеля при пролете 24м (нагрузка ~20т/м)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.01.2014, 17:04 #1
Ориентировочное сечение однопролетного ж/б ригеля при пролете 24м (нагрузка ~20т/м)
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Подскажите, пожалуйста, из опыта, ориентировочное сечение
однопролетного ж/б ригеля при пролете 24м (полезная нагрузка ~20т/м)
Надо для архитектуры, чтобы в первом приближении изобразить.
Шаг колонн в поперечном направлении - 8 метров
Ригели предполагаются решеткой 8х24, тогда ригель с
пролетом 24 метра какое может иметь сечение (+/- 200мм)?

Кстати, а какой может быть толщина плиты при пролете 8 м?
(многопролетная, опертая по контуру - можно ригели сделать 8х8)
Нагрузка (без веса самой плиты ~2 т/кв.м)

Бетон любой, например B30, армирование без преднапряжения...
Просмотров: 8577
 
Непрочитано 14.01.2014, 17:33
#2
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Ригель пролётом 24м да ещё под такую нагрузку?
Это фантастика.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 17:40
#3
petz0


 
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 1


Плиту при пролете 8м можно сделать 250 мм толщиной.
А балочку сечением 1200х2500 (h) мм.
Но ИМХО не целесообразно такую балочку делать, ибо в средней зоне балки много лишнего бетона

Последний раз редактировалось petz0, 14.01.2014 в 17:49.
petz0 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 19:29
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ждите ЛИСа
Почему не металл? И какая высота этажей?

ЗЫ: Архитектор, помни, 12*8 будет стоить в 10 раз дешевле, тебе точно нужно 24?
 
 
Непрочитано 14.01.2014, 19:49
#5
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 642


Цитата:
Сообщение от petz0 Посмотреть сообщение
Плиту при пролете 8м можно сделать 250 мм толщиной.
А балочку сечением 1200х2500 (h) мм.

и 50 рабочих растянутых стержней диаметра 32 в три ряда при этом ... Offtop: ппц
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 20:15
#6
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


В литературе рекомендуют приблизительно рабочую высоту балок назначать так:

hо >= 1.8*корень[М/(Rb*b)],
где М - макс. момент в балке,
Rb - расчетн. сопрот. бетона сжатию,
b - ширина сечения балки.

Разумеется, помня о том, что чем меньше высота сечения, тем больше армирование...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 20:27
#7
dr_house

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 21.12.2012
Украина
Сообщений: 35


какие могут быть балки при таком пролете? может вы фермы имеете ввиду?
http://dwg.ru/dnl/4024
но 20т/м...
dr_house вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 20:49
#8
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Если сделать часторебристое перекрытие, то:
1. Минимальная высота 1м.
2. Максимальная высота 1,4м.
 
 
Непрочитано 14.01.2014, 21:18
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от petz0 Посмотреть сообщение
Плиту при пролете 8м можно сделать 250 мм толщиной.
А балочку сечением 1200х2500 (h) мм.
Но ИМХО не целесообразно такую балочку делать, ибо в средней зоне балки много лишнего бетона
Я бы плиту сделал толщиной 200мм (я считал плиту такой толщины на большие нагрузки с ячейкой 8,5х8,5 в свету), а балку сделал бы двутавровую.
Хотя с канатами былр бы значительно проще - и сечение арматуры меньше, и допустимые прогибы проще обеспечить
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 21:26
#10
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Во какой размах в столице нашей родины. Ж/б балки пролетом 24,0 м.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 21:29
#11
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Мы делали монолитное перекрытие 18х24м под нагрузку 2 т/м.кв. Кессоное перекрытие толщиной 850мм, экстремальное армирование в пролете 8ф25АIII.
 
 
Непрочитано 14.01.2014, 22:19
#12
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от petz0 Посмотреть сообщение
Плиту при пролете 8м можно сделать 250 мм толщиной.
А балочку сечением 1200х2500 (h) мм.
Сомнительно что по трещиностойкости пройдёт без преднапряжения
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 22:22
#13
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Архитектор, помни, 12*8 будет стоить в 10 раз дешевле
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Молодой, неопытный, порою просто глупый
как-то так

Господа архитекторы!
Хватит бояться больших пролётов. На сегодняшний день нет препятствий для воплощения самых смелых идей в бетоне - без маразма, преднапряжения и огромных затрат. А на возгласы параноиков не стоит обращать внимание
stoper вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 23:35
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Мы делали монолитное перекрытие 18х24м
без преднапряжения?
 
 
Непрочитано 15.01.2014, 00:22
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Архитекторам то чего бояться...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 00:53
#16
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Ригель пролётом 24м да ещё под такую нагрузку?
Это фантастика.
Приезжай в Харьков. Есть ребристое перекрытие в одной ТЦ с плитой 200мм и балками общей высотой 1200мм. Пролет 24м. Делалось со строительным подъемом в 30 мм.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 00:55
#17
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Приезжай в Харьков. Есть ребристое перекрытие в одной ТЦ с плитой 200мм и балками общей высотой 1200мм. Пролет 24м.
а есть фото или название ТЦ?
stoper вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 00:56
#18
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


https://www.google.com.ua/search?q=%...sm=93&ie=UTF-8
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 08:57
#19
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Стало ясно, что по высоте с таким пролётом не проходим.
Будем ставить дополнительные опоры через 8м, т.е. получится 8х8.
Высоту ригеля в первом приближении заложим 600 мм...
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 10:01
#20
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Будем ставить дополнительные опоры через 8м, т.е. получится 8х8.
Высоту ригеля в первом приближении заложим 600 мм...
А вот это верное решение.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ориентировочное сечение однопролетного ж/б ригеля при пролете 24м (нагрузка ~20т/м)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задать несимметричное (уголковое) сечение ригеля в Лире? 4elenger Лира / Лира-САПР 1 22.12.2010 14:28