Непрочитано 06.04.2018, 12:35 #1
Как можно усилить монолитные стены?
Qaamann
 
Инженер ПТО
 
Москва
Регистрация: 18.09.2017
Сообщений: 14

Доброго времени суток всем! Подскажите как можно усилить ЖБ стены?
Строим дом 24 этажа, в целях экономии наше руководство приняло решение не пользоваться услугами независимой лаборатории, а использовать заключения завода (с которого берем бетон). На данный момент монолит поднят до 12-14 этажа, долгими убеждениями все таки вызвали независимую лаб-ию и выяснилось то, что некоторые стены подвала и 1-6 этажей имеют прочность ниже 90%.


Есть какое-то решение по усилению данных конструкций или однозначно рубить?

Последний раз редактировалось Qaamann, 06.04.2018 в 16:13.
Просмотров: 3727
 
Непрочитано 06.04.2018, 13:41
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Стройте, пока не затрещит, если затрещит.

В альбоме Мальганова 1990 года с листа 123.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2018, 13:58
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Если лаборатория постучала молоточками и чота там написала - то эти цифры в расчёт брать не стоит. Вот если они выгрызли куски бетона, и проверили на прессе...
Второе - а сколько именно меньше 90%?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2018, 14:06
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Для стен при расчёте обычно вводится понижающий коэффициент к прочности бетона Yb3 = 0,85. То есть все стены у вас рассчитаны (по крайней мере должны быть) на прочность 85% от соответствующей проектному классу бетона. По факту у вас этот коэффициент и "сработал".
А вообще нужен сначала расчёт, а потом принятие решения. В таком расчёте обычно стараются учитывать разного рода понижающие коэффициенты, например снижение временной нагрузки по п.8.2.4, 8.2.5 СП 20.13330. Раньше можно было вводить коэффициент 0,95 по ответственности для зданий нормального класса. Пересчитывают конструкции с учётом НДМ или вводят в расчёт фактическую жесткость пилонов с учётом армирования (тот ещё геморой, но п.6.2.5 СП-52-103-2007 так говорит). Иногда принимают решения по уменьшению нагрузки (пол легче, перегородки из более легкого материала, уменьшение этажности). Усиление, а уж тем более разборка строящегося дома весьма негативно сказывается на репутации застройщика, особенно если жилое здание под Вебкамерами и фотоотчётами находится. Люди начнут волноваться...
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 14:14
#5
Qaamann

Инженер ПТО
 
Регистрация: 18.09.2017
Москва
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если лаборатория постучала молоточками и чота там написала - то эти цифры в расчёт брать не стоит. Вот если они выгрызли куски бетона, и проверили на прессе...
Второе - а сколько именно меньше 90%?
Сначала мы конечно стучали молоточком и сделали отрыв со скалыванием, это понятно что методы не 100%, после сделали керны, для подтверждения.
Значения разные, есть 83, 84, 87 и т.д. в общем от 83 до 90.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Для стен при расчёте обычно вводится понижающий коэффициент к прочности бетона Yb3 = 0,85. То есть все стены у вас рассчитаны (по крайней мере должны быть) на прочность 85% от соответствующей проектному классу бетона. По факту у вас этот коэффициент и "сработал".
Буду узнавать данную информацию у проектировщиков, спасибо.

Последний раз редактировалось Qaamann, 06.04.2018 в 14:19.
Qaamann вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2018, 14:28
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


А скока времени простоял бетон, когда были залиты проблемные участки (полагаю, зимой)? Какой процент от площади стен этажа составляют проблемные участки?
Как выше правильно советуют, надо сначала загнать цифры де-факто в расчётную схему и смотреть уже по ней, что нужно делать, если вообще что-то нужно будет делать.
Мне вот что-то кажется, что при прочности бетона 80-85% от проектной догнать до нужных цифр можно и просто глубокими укрепляющими пропитками, особенно если ослабления носят локальный характер...
И второе - если есть 80-85%, то полагаю, есть дофига и мест, где 110-120%? Вот всё это надо корректно заложить в расчётную схему, может всё и удачненько перераспределится.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 14:38
#7
Qaamann

Инженер ПТО
 
Регистрация: 18.09.2017
Москва
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А скока времени простоял бетон, когда были залиты проблемные участки (полагаю, зимой)? Какой процент от площади стен этажа составляют проблемные участки?
Как выше правильно советуют, надо сначала загнать цифры де-факто в расчётную схему и смотреть уже по ней, что нужно делать, если вообще что-то нужно будет делать.
Мне вот что-то кажется, что при прочности бетона 80-85% от проектной догнать до нужных цифр можно и просто глубокими укрепляющими пропитками, особенно если ослабления носят локальный характер...
И второе - если есть 80-85%, то полагаю, есть дофига и мест, где 110-120%? Вот всё это надо корректно заложить в расчётную схему, может всё и удачненько перераспределится.
Все эти проблемные участки залиты до конца августа, на момент испытаний бетон был в возрасте 90+ суток.
Есть конечно участки больше 100%, но выше 110% точно не было в заключениях (беру в расчет заключения только по кернам, проблемные участки).
Стены носят локальный характер, возможно это было даже не по вине завода, а по вине линейного ИТРа, которые не соблюдали все нормы по уходу за бетоном.
Qaamann вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2018, 14:44
#8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Ну пока что картина выглядит так, что ничего особо усиливать и не придётся... Так, ещё парочка чисто наводящих вопросов - а какая толщина стен, здание чисто стеновое или там и колонны есть, и третье - а как при таких чудесах ухода за бетоном стен удалось сохранить прочность бетона перекрытий? Перекрытия-то проверяли, не? Или там что-то хитрое с пустотными плитами?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 14:51
#9
Qaamann

Инженер ПТО
 
Регистрация: 18.09.2017
Москва
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Ну пока что картина выглядит так, что ничего особо усиливать и не придётся... Так, ещё парочка чисто наводящих вопросов - а какая толщина стен, здание чисто стеновое или там и колонны есть, и третье - а как при таких чудесах ухода за бетоном стен удалось сохранить прочность бетона перекрытий? Перекрытия-то проверяли, не? Или там что-то хитрое с пустотными плитами?
Толщина стен 250 мм, есть местами пилоны, не более 10% от всего объема вертикальных конструкций этажа.
Про перекрытия для меня тоже загадка, проверяли только способом отрыв со скалыванием и не было перекрытий которые показали меньше 100%, поэтому приняли решение не делать керны в перекрытиях.
Про пропитки почитаю, спасибо за информацию.
Qaamann вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2018, 17:59
#10
Dmitry_sh

Строительство мостов/путепроводов
 
Регистрация: 10.02.2018
Петрозаводск
Сообщений: 7


Заморозили?
Dmitry_sh вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2018, 19:53
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Qaamann Посмотреть сообщение
отрыв со скалыванием
Определяет поверхностную прочность 2-4 см...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2018, 08:02
#12
Qaamann

Инженер ПТО
 
Регистрация: 18.09.2017
Москва
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Dmitry_sh Посмотреть сообщение
Заморозили?
Нет, стены заливали май-август 2017 г.
Qaamann вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2018, 08:57
#13
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Меня терзают смутные сомнения, что дело не в уходе за бетоном, а в плохом вибрировании... В паспортах на бетон обычно указывается вязкость (конусность, или что-то в этом роде, не помню уже точно), сравните эти показатели в паспортах на перекрытия и на стены, если в стены, да густоармированные, заливали вязкий раствор, то причина походу в этом.
А... если дело было в июле-августе, да бетонный завод далеко, то смесь могла элементарно "пересыхать" ещё в дороге или на подаче. То, что проблемы выявились на нижних этажах, может быть связано с технологией подачи бетона, внизу могли подавать бетон при помощи автокранов с бадьями, тоже процесс небыстрый, да на жаре. А перекрытия и стены выше, походу, заливали при помощи бетононасосов, не?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2018, 09:58
#14
Qaamann

Инженер ПТО
 
Регистрация: 18.09.2017
Москва
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Меня терзают смутные сомнения, что дело не в уходе за бетоном, а в плохом вибрировании... В паспортах на бетон обычно указывается вязкость (конусность, или что-то в этом роде, не помню уже точно), сравните эти показатели в паспортах на перекрытия и на стены, если в стены, да густоармированные, заливали вязкий раствор, то причина походу в этом.
А... если дело было в июле-августе, да бетонный завод далеко, то смесь могла элементарно "пересыхать" ещё в дороге или на подаче. То, что проблемы выявились на нижних этажах, может быть связано с технологией подачи бетона, внизу могли подавать бетон при помощи автокранов с бадьями, тоже процесс небыстрый, да на жаре. А перекрытия и стены выше, походу, заливали при помощи бетононасосов, не?
Бетонировали бадьей и стены и перекрытия башенным краном. Думаю вы правы про "пересыхание" бетона.
Qaamann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как можно усилить монолитные стены?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен dambra Железобетонные конструкции 11 12.08.2017 12:47
Узлы анкеровки кирпичных стен в монолитных зданиях. Mozarello Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 18.08.2015 12:28
Расчёт монолитных стен цокольного этажа Илюха Железобетонные конструкции 11 15.07.2012 17:31
Усиление стен каркаса 1.020-1/87 OlegVR Конструкции зданий и сооружений 5 13.11.2007 08:01
Усиление кирпичных стен деформационного шва Narayan Каменные и армокаменные конструкции 9 22.10.2007 13:29