Устройство балки под существующее монолитное перекрытие
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295
|
||
Просмотров: 3121
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Цитата:
И второе, намного более важное - а к чему эти самые балки будут крепиться? К колоннам, к монолитным стенам, к вновь выполняемым монолитным сердечникам в штробах каменных стен? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295
|
Именно так. Рассчитывали безригельное, а по СП 14:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Честно говоря, даже не представляю себе такой узел сопряжения металлической балки и жб колонны. Полки наращивать? Да и я так понял Зак хочет пропихнуть это как проектное решение, а не как изменение, а в пэшке только ЖБ каркас. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Можно и на вклеенных анкерах, только противоздвиговый элемент нужен. Конечно своя специфика есть. Нужно позаботиться, чтобы не повредили арматуру колонны. И еще, распорные анкера хороши при качественном выполнении работ. А если отверстие в момент бурения "разбаробанят", то распорный анкер держаться не будет, только вклеенный.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Цитата:
Ну и исходя из формулировки этого пункта, сказано "опереть", а не "связать перекрытие с ригелем", соответственно, делайте по варианту 3. По второму варианту есть опасность срезания арматуры, первый вариант вообще как-то плохо коррелируется с ригелями по наружному контуру - это надо распиливать плиту, вводить арматуру ригеля и заново замоноличивать. Тока это, каркас пересчитайте в той программе, где вы считали безригельное, с учётом обвязочных ригелей, и тут стоит задачка - как замоделировать ригель так, чтобы он вертикальную нагрузку от плиты принимал, а горизонтальные сдвиги - нет. Возможно, при помощи объединённых перемещений? P.S. Более того, даже не говорится, что эти ригели должны участвовать в работе каркаса, так что возможно, прокатит шарнирное опирание ригелей на полки, опёртые на обоймы, если не хочется трогать существующее армирование и бетон колонн. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Константин Д, если конечно вы собираетесь делать не залипуху для замазывания глаз, то при любом варианте устройства балки потребуется обеспечить совместную работу балки, колонны и плиты.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ЛИРА-САПР 2013. Монолитное перекрытие с балками при моделировании объемниками. | Данил Медведев | Лира / Лира-САПР | 7 | 05.04.2017 00:05 |
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? | Gektor1977 | Железобетонные конструкции | 3 | 10.08.2012 22:38 |
По какой схеме необходимо рассчитать монолитное перекрытие? | Nefrao | Железобетонные конструкции | 4 | 19.05.2012 21:27 |
Можно ли опереть оборудование на существующее перекрытие? | Sergey 55555 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.09.2011 18:11 |
монолитное перекрытие | dimati | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.02.2010 13:06 |