| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.10.2012, 19:11 | #1 | |
Анкеровка фундаментных болтов в монолитной ж.б. плите
Регистрация: 30.09.2005
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 7938
|
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
проходит ли у Вас толщина плиты по продавливанию? Если проходит то очевидно нагрузки не большие, на мой взгляд можно попробовать распорные анкера например Hilti или mungo. Так же теоретически можно сделать закладную деталь наоборот - усами кверху (с нарезанной резьбой), а пластиной в тело плиты для анкеровки. Но повторюсь это при условии небольших нагрузок.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
приварите с обратной стороны пластину.
скрин снизу. vпришлось один раз заменять анкера производителя оборудования.по его анкерам надо было бы делать плиту 600 мм.по расчету и 300 прошло нормально. переделали анкера. PS правда пришлось пересчитать нагрузки и получить конкретные усилия и т.п Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 06.10.2012 в 09:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2005
Сообщений: 10
|
Цитата:
А про толщину подливки можете что-нибудь посоветовать? Можно ли ее уменьшить со 100 мм до 50 мм? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2005
Сообщений: 10
|
Pavel_GGS Да тут вопрос не сколько в исчерпании несущей способности самого анкера, как работа бетона на смятие в зоне контакта с анкером в месте изгиба. только эта зона и работает.
Изогнуть тоже можно под определенным радиусом - арматуру же допускается загибать В том то и дело, что помещается и гайка, и шайба, и зазор на выверку остается. Вот и возник вопрос - почему минимальная толщина в литературе при таком способе монтажа указывается 100 мм, хотя конструктивно и меньше все получается. Может технологически толщину подливки в 50 мм трудно качественно выполнить? Последний раз редактировалось Mihas', 06.10.2012 в 13:15. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Я бы сделал груповой анкер с пластинами. Для заделки такого анкера достаточно 15d для бетона класса В12,5. Для бетона других классов глубина заделки может быть меньше (это все высчитывается). Размер анкерной плитки должен быть не менее 32d2. А вообще - все это написано в руководстве по анкерным болтам. В добавок можно проверить болты на вырыв из бетона. Все зависит от усилий конечно, а то гадаем тут на кофейной гуще и лечим по фотографии.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Шарнир и жесткая заделка в ж.б. монолитной плите | Vitush Kraft | Железобетонные конструкции | 4 | 21.09.2010 14:27 |
Направление арматуры в монолитной ж.б. плите | Andrej_J | Железобетонные конструкции | 7 | 07.10.2009 20:26 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |