Непрочитано 03.07.2007, 22:21 #1
Поперечное армирование в плитах
Renjik
 
Инженер-конструктор
 
Кишинёв
Регистрация: 27.03.2007
Сообщений: 61

Уважаемые знатоки МКЭ!
У меня вопрос по усилиям (и значениям получаемой арматуры) в плитах ( как перекрытий, так и фундаментных).
Обычно при опирании на колонны или в угловых точках пересечения стен получаются большие значения поперечных нагрузок и, соответственно, арматуры (и в Скаде, и в Мономахе). В литературе по Мономаху прочитал, что МКЭ даёт очень большую погрешность при расчётах на поперечную нагрузку, и по большому счёту поперечную арматуру надо определять расчётом на ПРОДАВЛИВАНИЕ.
Конкретно в моём случае - при опирании колонн на фундаментную плиту получаются большие всплески поперечной арматуры, хотя на продавливание проходит и по бетону.
Хотелось бы узнать ваше мнение.
Просмотров: 39769
 
Непрочитано 03.07.2007, 23:41
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Тоже задавался этим вопросом несколько раз.

Делаю как у Вас написано - поперечную арматуру ставлю исходя из продавливания ели требуется. На невероятные данные по поперечке лиры и мономаха внимания особого не обращаю.

Ни разу не встречал в проектах поперечную арматурe в плитах, установленную исходя из прочности на восприятие перерезывающих сил (не по продавливанию). Не исключаю, что такие случаи могут быть, но врятли в рядовых плоских плитах.

Кстати, в том же мономахе (в ПЛИТе) есть отдельно изополя поперечной арматуры и поперечной арматуры по продавливанию. Как это понимать - не ясно. Тем более, что то же расчет на продавливание в мономахе проводится по неизвестной методике и дает соответствующие сомнительны результаты.
ИМХО серьезно воспринимать результаты этих расчетов не стоит. Пока они слишком "сырые" и существуют "для галочки" и "до кучи" как например расчет на оптимальную толщину плиты.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 02:03
#3
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
при опирании колонн на фундаментную плиту получаются большие всплески поперечной арматуры
- Это следствие упрощенного подхода к построению расчетной модели. Смею предположить, что у Вас стержень, моделирующий колонну, непосредственно связан с оболочками/плитами, моделирующими фундаментную плиту, без всяких ухищрений. Если так, то анализ поперечных сил, а следовательно и поперечного армирования, в зоне опирания колонны смысла не имеет. Более того, по моему скромному мнению, в Лира-Скадах анализ поперечных сил представляет собой достаточно сложную с инженерной точки зрения задачу, поскольку надо четко представлять, где и насколько врет принятая модель.
Так что:
Цитата:
Делаю как у Вас написано - поперечную арматуру ставлю исходя из продавливания ели требуется. На невероятные данные по поперечке лиры и мономаха внимания особого не обращаю.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 05:24
#4
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


1. в сплошных плитах, как в классе конструкций, при загружении распределенной нагрузкой поперечная арматура на действие поперечных сил в по расчету не треюуется в подавляющем большинстве случаев

а так см. СНиП пп 5.26, 5.27

2. поперечная арматура в зоне сосредоточенного приложения нагрузок может быть поставлена в соответствии с рачетом на продавливание (п.3.42 СНиП)

3. всяким МКЕ при расчетах на Q не очень то стоит доверять, ибо глупые они слишком. ими вообще имхо усилия только определять

4. поперечных нагрузок нет, есть поперечные силы. извините уж, глаза режет
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 06:22
#5
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


Lamer Inc
Смею предположить, что у Вас стержень, моделирующий колонну, непосредственно связан с оболочками/плитами, моделирующими фундаментную плиту, без всяких ухищрений.
в Лире 9.4 можно учесть сечение колонны в месте стыка колона-плита за счет введения абсолютно-жестких тел...кто-нибудь пробовал...если да, то какие результаты по поперечке?

Более того, по моему скромному мнению, в Лира-Скадах анализ поперечных сил представляет собой достаточно сложную с инженерной точки зрения задачу, поскольку надо четко представлять, где и насколько врет принятая модель.
+10
__________________
век живи - век учись
AlfF1 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 08:10
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Это следствие упрощенного подхода к построению расчетной модели. Смею предположить, что у Вас стержень, моделирующий колонну, непосредственно связан с оболочками/плитами, моделирующими фундаментную плиту, без всяких ухищрений.
сами разработчики СКАДа указывают, что в данном случае изгибающие моменты в колонне у стыка будут неверны. Рекомендуется в качестве ухищрений при стыковке элементов различных размерностей применять разнос области примыкания на несколько узлов. Как повлияет это на поперечные силы - не знаю (еще не разбирался и на практике "разнос" пока не применял), поэтому если кто сообщит о результатах, буду очень признателен.
[ATTACH]1183522143.jpg[/ATTACH]
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 09:20
#7
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от AlfF1
Lamer Inc
Смею предположить, что у Вас стержень, моделирующий колонну, непосредственно связан с оболочками/плитами, моделирующими фундаментную плиту, без всяких ухищрений.
в Лире 9.4 можно учесть сечение колонны в месте стыка колона-плита за счет введения абсолютно-жестких тел...кто-нибудь пробовал...если да, то какие результаты по поперечке?
Пробовал
По поперечке не скажу, а по моментам в надопорной зоне плит результаты более правдоподобные, чем при стыковке в одном узле, хотя и они до теоретических значений не дотягивают - завышенные.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 21:12
#8
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


АЖТ - это полисвязь. Никакой физики. Есть насильно навязанное условие совместности перемещений.
Всякого рода "ухищрения" имеют смысл только в том случае, когда можно по упрощенной аналитической модели приблизительно определить искомое значение.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 11:50
#9
Cib


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 15


Здравствуйте, у меня такой вопрос.
Имеется каркасное здание с металлическими колоннами. Грунты - суглинки Ro = 0.9 кг/см2. (Расчитано по СНиП "Основание зданий и сооружений")
Нагрузка от колонны составляет 31 тонн. Таким образом, площадь подошвы фундамента на естественном основании составляет 31000/0,9=34444 см2.
Т.е. габариты 186х186 см. Но заказчик настаивает на фундаменте мелкого заложения, таким образом я хочу под колонну залить плиту толщиной 0,5 м, с размерами в плане 1,85х1,85 м.
И так сам вопрос: Посоветуйте, пожалуйста, способ определить напряжения в грунте непосредственно под колонной, т.к. плита большая и она не является абсолютно жестким телом (т.е. прогиб плиты в точке опирания колонны будет больше чем в точках по краям плиты)
Надеюсь доступно объяснил, если кто знает, очень прошу откликнуться. Спасибо.
Cib вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 12:12
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Расчетными прогами пользуйте?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 12:25
#11
Cib


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 15


Дело в том, что программы предлагают подобрать арматуру и сечение фундаментной плиты, а также считают осадку. Но мне нужно напряжение в грунте от сосредоточенной нагрузки с учетом жесткости самой фундаментной плиты. (а таких программ я, увы, не встречал).
Cib вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 12:34
#12
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Cib Посмотреть сообщение
Посоветуйте, пожалуйста, способ определить напряжения в грунте непосредственно под колонной
Для этого надо знать какие грунты, какие физико-механические характеристики грунтов.
Задача на 10 минут при условии известности, оговоренных условий.
таи вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 12:37
#13
Cib


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 15


Посоветуйте, пожалуйста, способ определить напряжения в грунте непосредственно под колонной с учетом жесткости фундаментной плиты. Это другое нежели чем просто разделить силу на площадь фундамента. Я лучше рисунок добавлю чуть позже для наглядности.
Cib вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 12:44
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Вам сие деяние для научных трудов нужно или для практических целей?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 12:44
#15
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Cib Посмотреть сообщение
Посоветуйте, пожалуйста, способ определить напряжения в грунте непосредственно под колонной с учетом жесткости фундаментной плиты.
Как то Вы зациклились на этой жесткости.
Можно решить Вашу "практическую" и методом обратной задачи.
В общем, что то не понятное Вы просите. Может кто то и поймет, что Вы ищите там, где и искать вроде бы ничего не надо.
Offtop: "Остаюсь в недоумении". (с)
таи вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 12:53
#16
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Cib Посмотреть сообщение
Дело в том, что программы предлагают подобрать арматуру и сечение фундаментной плиты, а также считают осадку. Но мне нужно напряжение в грунте от сосредоточенной нагрузки с учетом жесткости самой фундаментной плиты. (а таких программ я, увы, не встречал).
Робот попробуйте например, если ручками не хотите считать...
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 13:00
#17
Cib


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 15


таи, плита деформируется и напряжения в точке А будут больше чем в точке В. Но чем больше толщина плиты, тем меньше разность напряжений в этих точках. Вот я и хочу подобрать толщину плиты таким образом, чтобы напряжения в точке А не превышали предельно допустимых для данных грунтов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фунд.jpg
Просмотров: 956
Размер:	7.5 Кб
ID:	45631  
Cib вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 13:19
#18
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: Сегодня писал уже своему "другу" Regby - повторюсь
Наработанные алгоритмы позволяют шаблонированно решать проектную задачу не влезая в дебри, которыми "пестрит" форум - обрыв компентенции на достаточном уровне решения проблемы.
таи вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 13:29
#19
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Cib Посмотреть сообщение
Но мне нужно напряжение в грунте от сосредоточенной нагрузки с учетом жесткости самой фундаментной плиты. (а таких программ я, увы, не встречал).
ПК Лира. Задаете С1. Считаете - в результатах смотрите реакцию отпора грунта. Это то что вам надо (если я все правильно понял).

P.S. Расписал общими фразами с расчетом на знание порядка составления расчетной схемы.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 13:36
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Cib Посмотреть сообщение
плита деформируется и напряжения в точке А будут больше чем в точке В. Но чем больше толщина плиты, тем меньше разность напряжений в этих точках. Вот я и хочу подобрать толщину плиты таким образом, чтобы напряжения в точке А не превышали предельно допустимых для данных грунтов.
Ека куда хватили. Нелинейку собрались решать.
Сначала подберите толщину плиты из условия продавливания ее стойкой, потом соберите в проге, например в СТАРКе, из объемных элементов саму плиту и грунт, ее окружающий в стороны и внизу и определяйте напряжения в грунте.
SergeyKonstr вне форума  