Уважаемые знатоки МКЭ!
У меня вопрос по усилиям (и значениям получаемой арматуры) в плитах ( как перекрытий, так и фундаментных).
Обычно при опирании на колонны или в угловых точках пересечения стен получаются большие значения поперечных нагрузок и, соответственно, арматуры (и в Скаде, и в Мономахе). В литературе по Мономаху прочитал, что МКЭ даёт очень большую погрешность при расчётах на поперечную нагрузку, и по большому счёту поперечную арматуру надо определять расчётом на ПРОДАВЛИВАНИЕ.
Конкретно в моём случае - при опирании колонн на фундаментную плиту получаются большие всплески поперечной арматуры, хотя на продавливание проходит и по бетону.
Хотелось бы узнать ваше мнение.
Просмотров: 39772
 
Непрочитано 22.09.2010, 13:41
#21
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Нелинейку собрались решать.
Сначала подберите толщину плиты из условия продавливания ее стойкой, потом соберите в проге, например в СТАРКе
Так мне для "инфы" , если не трудно.
То что Старк - программа загибающаяся это вроде бы знаю, а что решает нелинейность в грунтах?
Лира что то пытается, но результаты мне показались не убедительными.

Вообще то нелинейность грунта можно только геотехникам высшего класса считать и на соответствующих программах или ошибаюсь?
таи вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 14:29
#22
Cib


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 15


SergeyKonstr, No M.P., Благодарю за советы. Я подобрал плиту исходя из продавливания, а напряжения в грунте возьму для упругой стадии расчета! В Лире тоже посмотрю.
Cib вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 14:48
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Cib Посмотреть сообщение
... Посоветуйте, пожалуйста, способ определить напряжения в грунте непосредственно под колонной, т.к. плита большая и она не является абсолютно жестким телом (т.е. прогиб плиты в точке опирания колонны будет больше чем в точках по краям плиты)....
Между плитой и упругим (линейно-деформируемым) основанием вводятс жесткие стержни. Затем эти стержни заменяются неизвестными силами. Для плиты составляется система канонич. уравнений, в эту систему добавляются уравнения рвновесия. Решение системы дает искомые реактивные силы.
При Вашей плите (не очень гибкой) давления можно принять равномерно-распределенными.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 14:52
#24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


таи.
У меня про СТАРК написано отдельно. Автор,Cib, подобрал размеры подошвы плиты исходя из допущения линейной работы грунта, почему СТАРК - потому что выдает напряжения в узлах элемента. Т.е. решаем изотропными линейными элементами.
Почему нелинейка, так Cib собрался было предельные напряжения в грунте искать, а это отдельная песня и как правильно вы написали
"...Вообще то нелинейность грунта можно только геотехникам высшего класса считать и на соответствующих программах..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 18:08
#25
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При Вашей плите (не очень гибкой) давления можно принять равномерно-распределенными.
Я бы добавил, что в случае если момент в заделке стойки не очень большой-то да.
В противном случае подошву фундамента лучше прямоугольной проектировать...
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 19:51
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Я бы добавил, что в случае если момент в заделке стойки не очень большой-то да.
В противном случае подошву фундамента лучше прямоугольной проектировать...
Если еще есть момент, то конечно нужно подумать о рациональной конфигурации.
Тем не менее, эпюра давлений под жестким фундаментом принимается линейной - см. п.2.49 СНиП 2.02.01. И некоторое превышение давления (1,2R) также допустимо - см.п.2.47.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 21:20
#27
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


1 / 2 off на схемах верхнего армирования доп.усилиние квадратом обозначают - прямой линией, типа http://www.pointcad.ru/userfiles/Ima...d_part6_05.jpg

вопрос : допустимо его не прямой линией, а зигзагом ? чтоб выделялся из каши ?
либо чтоб просто заметен был - если слишком маленький...
maxara вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 14:51
1 | #28
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 195


Сообщение от Cib
Посоветуйте, пожалуйста, способ определить напряжения в грунте непосредственно под колонной с учетом жесткости фундаментной плиты.

Чето вы, господа ,в дебри лезете%))
- вычисляем осадку по нагрузке
-вычисляем коффициент постели
- прикладываем в Лире
- получаем ЭР ЗЭД в нужной точке
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 15:19
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от REGINA 10 Посмотреть сообщение
Чето вы, господа ,в дебри лезете%))
- вычисляем осадку по нагрузке
-вычисляем коффициент постели
- прикладываем в Лире
- получаем ЭР ЗЭД в нужной точке
Эка как простенько всё.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 15:47
#30
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
- Это следствие упрощенного подхода к построению расчетной модели. Смею предположить, что у Вас стержень, моделирующий колонну, непосредственно связан с оболочками/плитами, моделирующими фундаментную плиту, без всяких ухищрений.
+500

Помню у нас народ плевался на Мономах 4,0, который, видите ли, даёт 32-ю поперечку в плитах перекрытия в жилых многоэтажках при сетке колонн 6х6. Пока "огрызки" балок не подсунули под плиты, смоделировав площадь поперечного сечения колонны, ничего понять не могли...

Это сейчас уже есть и литература, и капители, и Интернет на каждом рабочем месте...
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 17:07
#31
issiknon


 
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66


Для общей проверки использовал расчет поперечки в Лире. Сложность использования в том, что отдельно даются поперечные стержни в направлении Х и отдельно в направлении У. Сами лирцы говорят, что возможно в этом году выйдет версия лиры, куда они хотят внести кнопку для суммарной эпюры сечений поперечной арматуры.
Пока этой кнопки нет, применил следующее решение:
1. получаю снимки по обоим направлениям для интересующих меня элементов
2. В данном примере серый цвет - 40см2 на 1м2, зеленый 90, синий все остальное
3. скидываю в фотошоп: 1й слой - белый, два последующих слоя - поперечка.
4. Слои с поперечкой - 50% прозрачность
5. Далее складываю все 3 слоя. При склеивании происходит наложение цветов, что можно потом проанализировать.
6. В результате получаются данные с 40см2, 40+40, 90, 90+40, 90+90. и сложение каждого из результатов (40 и 90) с запредельными показателями.
7. Этим суммам можно назначить свои цвета. Я использовал в фотошопе выделение по цветовому ряду, а потом закрашивание выделенных элементов.

Есть у кого иные методы сложения?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каркас10ФндБлкДнКф(3).jpg
Просмотров: 542
Размер:	56.6 Кб
ID:	57204  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каркас10ФндБлкДнКф(4).jpg
Просмотров: 381
Размер:	56.2 Кб
ID:	57205  Нажмите на изображение для увеличения
Название: результат.jpg
Просмотров: 382
Размер:	43.4 Кб
ID:	57206  
Вложения
Тип файла: rar Каркас10ФндБлкДнКф(3).rar (58.0 Кб, 84 просмотров)

Последний раз редактировалось issiknon, 08.04.2011 в 18:02.
issiknon вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 19:01
#32
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Cib Посмотреть сообщение
таи, плита деформируется и напряжения в точке А будут больше чем в точке В. Но чем больше толщина плиты, тем меньше разность напряжений в этих точках. Вот я и хочу подобрать толщину плиты таким образом, чтобы напряжения в точке А не превышали предельно допустимых для данных грунтов.
Offtop: Все наоборот. Чем жестче фундамент, тем больше разница между напряжениями в точке А и В. В теории упругости по краям жесткого штампа даже бесконечные контактные давления получаются. Более гибкая плита выравнивает давления лучше. Впрочем, Ваша затея лишены смысла в любом случае, ведь с расчетным сопротивлением сравниваетс среднее давление под подошвой, а не локальное.
cheap вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 19:36
#33
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Offtop: Все наоборот. Чем жестче фундамент, тем больше разница между напряжениями в точке А и В. В теории упругости по краям жесткого штампа даже бесконечные контактные давления получаются. Более гибкая плита выравнивает давления лучше. Впрочем, Ваша затея лишены смысла в любом случае, ведь с расчетным сопротивлением сравниваетс среднее давление под подошвой, а не локальное.
Offtop: Ежели бы мы сравнивали локальные давления (локальный отпор грунта коий нам программочки выдают в разных интересных местах), а не среднее давление под подошвой (типа все нужные вертикальные нагрузки делить на площадь плиты) с расчётным сопротивлением (оно же предел применимости определённой теории расчёта) то ... ))) Хрена бы когда "уложились в СНиП" (ежели не на скальном основании бы плиты вояли под не самые высотные здания с небольшими пролетами).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2011, 02:14
#34
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Доброго время.

Не могу найти однозначный ответ по установке поперечной арматуры в плитах перекрытий.Также не до конца понимаю какими документами нормативными необходимо пользоваться.
С одной стороны СНиП 2.03.01-84 отменён,с другой стороны вижу форумчан которые пользуются и рекомендуют пользоваться этим СНиПом.
Также не понятно можноли использовать методику СНиП 2.03.01-84 при проектировании монолитного ж/б.Ведь про это ни чего не сказано.
Пусть СНиП не действует,а действует СНиП 52-01-2003 и получается что поперечную арматуру проектировщик должен устанавливать по расчёту и никаких гвоздей?Т.е. нет ни каких строгих рамок как в старом СНиП. п.5.27.Сам проектировщик определяет шаг (не более 0.5h0 по СНиП 52-01-2003-п.7.3.7,по СНиП 2.03.01-84 не более 0.5h-п.5.27,),диаметр, и зону простановки (по СНиП 2.03.01-84-0.25Lпр-п.5.27)?Где в новом СНиП 52-01-2003 методика расчёта поперечной арматуры как в старом СНиП 2.03.01-84 "Расчёт по прочности сечений,наклонных к продольной оси элементов"?
В данной теме не очень понятно как это расчёт поперечной арматуры может быть только на продавливание (так понимаю речь идёт о справке МОНОМАХ)?!А наклонные сечния не учитываются?Получается МОНОМАХ не способен подбирать поперечку ни по СНиП 2.03.01-84 ни по СП 52-01-2003.
И последний вопрос по поводу подбора поперечной арматуры в комплексах (Лира,МОНОМАХ и т.д.).
Как я читал в справке по МОНОМАХу-вычисленные значения поперечных усилий завышены.Так какой смысл использовать эти усилия даже для ручного расчёта,не говоря уже о доверии по подбору поперечной арматуры МОНОМАХУ.Получается что эта функция программы не может быть использована ни для ручного расчёта (по вычисленным усилиям) ни для автоподбора?И если это так-то как вообще вести расчёты?

Так всётаки прошу разъяснить мне ситуацию пожалуйста,а то я запутался.

Добавлено

Итог вопроса.

МОНОМАХ ведёт расчёт/подбор по отменённому СНиП 2.03.01-84 и по СП 52-01-2003,который пуст.Как это можно понять-я не могу переварить.
МОНОМАХ не советует верить перерезывающим усилиям.Справка МОНОМАХА говорит о том что необходимо считать продавливание.А как же расчёт по наклонным сечениям к продольной оси?

Какаято бессмыслица.

Последний раз редактировалось BYT, 22.10.2011 в 04:02.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2011, 08:19
#35
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


BYT, расчеты нужно вести по СП 52-101-2003 и по пособию к нему
GIP вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 15:40
#36
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Код HTML:
			расчёт	
		между наклонными сечениями	Пособие к СП 52-101-2003	п.3.30 формула 3.43
	формула			Q < 0.3 * Rb * b * h0
	результат, кг			22577

		по наклонному сечению	Пособие к СП 52-101-2003	п. 3.31
	формула			Mb = 1.5 * Rbt * b * (h0)^2
	результат, кг*см		Mb	276672

		площадь ПАРМ в сечении		
	формула			Asw=кср*3.14*Ш^2/4
	результат, см2		Asw	0.57


		 усилие в хомутах на		
		единицу длины, кг/см					
	формула			qsw = Rsw  *  Asw / sw			
	результат, кг/см		qsw	98			


			Пособие к СП 52-101-2003	условие 3.49			
	формула			qsw > 0.25 * Rbt * b			
	результат,  кг/см		0.25 * Rbt * b	40			

		привести к прямоугольной нагрузке					
	формула			q = Q / (L/2)			
	результат,  кг/см		q	17			


	формула		условие  Пособия стр. 40-41	qsw / (Rbt * b) > 2	qsw / (Rbt * b) < 2		
	результат		qsw / (Rbt * b)	0.609			

		проекция наклонной трещины					
	формула			С = ( Мb / ( 0.75 * qsw  + q1 ) )^ 0.5	С = ( Мb /  q1 )^ 0.5	С = 2*h0	С = h0
	результат		С	55	128	67.8	33.9

		Поперечная сила в накл. сечении					
		длиной проекции "с" от опоры					
	формула			Q = Qmax -  С *  q1	Q = Qmax -  С *  q1	Q = Qmax -  С *  q1	Q = Qmax -  С *  q1
	результат, кг		Q	4368	3142	4159	4730
							
		поп сила, воспринимемая бетоном					
		в наклонном сечении					
	формула			Qb = Мb / С	Qb = Мb / С	Qb = Мb / С	Qb = Мb / С
	результат, кг		Qb	4994	2158	4081	8161
							
		поп сила, воспринимемая хомутами					
		в наклонном сечении					
	формула			Qsw = 0.75 * qsw * c	Qsw = 0.75 * qsw * c	Qsw = 0.75 * qsw * c	Qsw = 0.75 * qsw * c
	результат, кг		Qsw	4062	9404	4972	2486
							
		Общее сопротивление расчётного 					
		наклонного железобетонного сечения					
	формула			Q = Qb + Qsw	Q = Qb + Qsw	Q = Qb + Qsw	Q = Qb + Qsw
	результат, кг		Q	9057	11562	9053	10647
							
		максимальная поп сила, действующая	Q = Qmax -  С *  q1	4368			
		на расчётное сечение					
однозначный ответ - нет!

Последний раз редактировалось kulvazab, 03.11.2011 в 15:50.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 18:07
#37
lbr


 
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38


Я совсем запутался, с тем, как надо рассчитывать поперечку в плитах перекрытия. По результатам расчета выдается Qx и Qy. Что мне дальше делать с этими усилиями? В ручной расчет надо брать максимальное значение или корень из суммы квадратов этих усилий? Как вообще подобрать поперечку в плите во вложении? Лира 9.6r7
Вложения
Тип файла: rar 2с-3с_коррект_для_РСН.rar (31.5 Кб, 103 просмотров)
lbr вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 18:10
#38
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


ну вы даете ) не у всех же Лира есть )
GIP вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 18:40
#39
lbr


 
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38


Пардон, вот скрины
Это балконная плита с отверстиями под термовкладыши. Толщина плиты 16см
Вложения
Тип файла: rar Перерезывающие.rar (197.1 Кб, 116 просмотров)
lbr вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 19:01
#40
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


какой класс бетона ? Лира не выдает площадь арматуры по поперечке ?
GIP вне форума  