| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop:
Цитата:
То что Старк - программа загибающаяся это вроде бы знаю, а что решает нелинейность в грунтах? Лира что то пытается, но результаты мне показались не убедительными. Вообще то нелинейность грунта можно только геотехникам высшего класса считать и на соответствующих программах или ошибаюсь? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
При Вашей плите (не очень гибкой) давления можно принять равномерно-распределенными.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
таи.
У меня про СТАРК написано отдельно. Автор,Cib, подобрал размеры подошвы плиты исходя из допущения линейной работы грунта, почему СТАРК - потому что выдает напряжения в узлах элемента. Т.е. решаем изотропными линейными элементами. Почему нелинейка, так Cib собрался было предельные напряжения в грунте искать, а это отдельная песня и как правильно вы написали "...Вообще то нелинейность грунта можно только геотехникам высшего класса считать и на соответствующих программах..." |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Тем не менее, эпюра давлений под жестким фундаментом принимается линейной - см. п.2.49 СНиП 2.02.01. И некоторое превышение давления (1,2R) также допустимо - см.п.2.47.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
1 / 2 off на схемах верхнего армирования доп.усилиние квадратом обозначают - прямой линией, типа http://www.pointcad.ru/userfiles/Ima...d_part6_05.jpg
вопрос : допустимо его не прямой линией, а зигзагом ? чтоб выделялся из каши ? либо чтоб просто заметен был - если слишком маленький... |
||||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Цитата:
Помню у нас народ плевался на Мономах 4,0, который, видите ли, даёт 32-ю поперечку в плитах перекрытия в жилых многоэтажках при сетке колонн 6х6. Пока "огрызки" балок не подсунули под плиты, смоделировав площадь поперечного сечения колонны, ничего понять не могли... Это сейчас уже есть и литература, и капители, и Интернет на каждом рабочем месте... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66
|
Для общей проверки использовал расчет поперечки в Лире. Сложность использования в том, что отдельно даются поперечные стержни в направлении Х и отдельно в направлении У. Сами лирцы говорят, что возможно в этом году выйдет версия лиры, куда они хотят внести кнопку для суммарной эпюры сечений поперечной арматуры.
Пока этой кнопки нет, применил следующее решение: 1. получаю снимки по обоим направлениям для интересующих меня элементов 2. В данном примере серый цвет - 40см2 на 1м2, зеленый 90, синий все остальное 3. скидываю в фотошоп: 1й слой - белый, два последующих слоя - поперечка. 4. Слои с поперечкой - 50% прозрачность 5. Далее складываю все 3 слоя. При склеивании происходит наложение цветов, что можно потом проанализировать. 6. В результате получаются данные с 40см2, 40+40, 90, 90+40, 90+90. и сложение каждого из результатов (40 и 90) с запредельными показателями. 7. Этим суммам можно назначить свои цвета. Я использовал в фотошопе выделение по цветовому ряду, а потом закрашивание выделенных элементов. Есть у кого иные методы сложения? Последний раз редактировалось issiknon, 08.04.2011 в 18:02. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Доброго время.
Не могу найти однозначный ответ по установке поперечной арматуры в плитах перекрытий.Также не до конца понимаю какими документами нормативными необходимо пользоваться. С одной стороны СНиП 2.03.01-84 отменён,с другой стороны вижу форумчан которые пользуются и рекомендуют пользоваться этим СНиПом. Также не понятно можноли использовать методику СНиП 2.03.01-84 при проектировании монолитного ж/б.Ведь про это ни чего не сказано. Пусть СНиП не действует,а действует СНиП 52-01-2003 и получается что поперечную арматуру проектировщик должен устанавливать по расчёту и никаких гвоздей?Т.е. нет ни каких строгих рамок как в старом СНиП. п.5.27.Сам проектировщик определяет шаг (не более 0.5h0 по СНиП 52-01-2003-п.7.3.7,по СНиП 2.03.01-84 не более 0.5h-п.5.27,),диаметр, и зону простановки (по СНиП 2.03.01-84-0.25Lпр-п.5.27)?Где в новом СНиП 52-01-2003 методика расчёта поперечной арматуры как в старом СНиП 2.03.01-84 "Расчёт по прочности сечений,наклонных к продольной оси элементов"? В данной теме не очень понятно как это расчёт поперечной арматуры может быть только на продавливание (так понимаю речь идёт о справке МОНОМАХ)?!А наклонные сечния не учитываются?Получается МОНОМАХ не способен подбирать поперечку ни по СНиП 2.03.01-84 ни по СП 52-01-2003. И последний вопрос по поводу подбора поперечной арматуры в комплексах (Лира,МОНОМАХ и т.д.). Как я читал в справке по МОНОМАХу-вычисленные значения поперечных усилий завышены.Так какой смысл использовать эти усилия даже для ручного расчёта,не говоря уже о доверии по подбору поперечной арматуры МОНОМАХУ.Получается что эта функция программы не может быть использована ни для ручного расчёта (по вычисленным усилиям) ни для автоподбора?И если это так-то как вообще вести расчёты? Так всётаки прошу разъяснить мне ситуацию пожалуйста,а то я запутался. Добавлено Итог вопроса. МОНОМАХ ведёт расчёт/подбор по отменённому СНиП 2.03.01-84 и по СП 52-01-2003,который пуст.Как это можно понять-я не могу переварить. МОНОМАХ не советует верить перерезывающим усилиям.Справка МОНОМАХА говорит о том что необходимо считать продавливание.А как же расчёт по наклонным сечениям к продольной оси? Какаято бессмыслица. Последний раз редактировалось BYT, 22.10.2011 в 04:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Код HTML:
расчёт
между наклонными сечениями Пособие к СП 52-101-2003 п.3.30 формула 3.43
формула Q < 0.3 * Rb * b * h0
результат, кг 22577
по наклонному сечению Пособие к СП 52-101-2003 п. 3.31
формула Mb = 1.5 * Rbt * b * (h0)^2
результат, кг*см Mb 276672
площадь ПАРМ в сечении
формула Asw=кср*3.14*Ш^2/4
результат, см2 Asw 0.57
усилие в хомутах на
единицу длины, кг/см
формула qsw = Rsw * Asw / sw
результат, кг/см qsw 98
Пособие к СП 52-101-2003 условие 3.49
формула qsw > 0.25 * Rbt * b
результат, кг/см 0.25 * Rbt * b 40
привести к прямоугольной нагрузке
формула q = Q / (L/2)
результат, кг/см q 17
формула условие Пособия стр. 40-41 qsw / (Rbt * b) > 2 qsw / (Rbt * b) < 2
результат qsw / (Rbt * b) 0.609
проекция наклонной трещины
формула С = ( Мb / ( 0.75 * qsw + q1 ) )^ 0.5 С = ( Мb / q1 )^ 0.5 С = 2*h0 С = h0
результат С 55 128 67.8 33.9
Поперечная сила в накл. сечении
длиной проекции "с" от опоры
формула Q = Qmax - С * q1 Q = Qmax - С * q1 Q = Qmax - С * q1 Q = Qmax - С * q1
результат, кг Q 4368 3142 4159 4730
поп сила, воспринимемая бетоном
в наклонном сечении
формула Qb = Мb / С Qb = Мb / С Qb = Мb / С Qb = Мb / С
результат, кг Qb 4994 2158 4081 8161
поп сила, воспринимемая хомутами
в наклонном сечении
формула Qsw = 0.75 * qsw * c Qsw = 0.75 * qsw * c Qsw = 0.75 * qsw * c Qsw = 0.75 * qsw * c
результат, кг Qsw 4062 9404 4972 2486
Общее сопротивление расчётного
наклонного железобетонного сечения
формула Q = Qb + Qsw Q = Qb + Qsw Q = Qb + Qsw Q = Qb + Qsw
результат, кг Q 9057 11562 9053 10647
максимальная поп сила, действующая Q = Qmax - С * q1 4368
на расчётное сечение
Последний раз редактировалось kulvazab, 03.11.2011 в 15:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38
|
Я совсем запутался, с тем, как надо рассчитывать поперечку в плитах перекрытия. По результатам расчета выдается Qx и Qy. Что мне дальше делать с этими усилиями? В ручной расчет надо брать максимальное значение или корень из суммы квадратов этих усилий? Как вообще подобрать поперечку в плите во вложении? Лира 9.6r7
|
|||