Непрочитано 21.06.2018, 18:16
Какие предельные допуски при смещении рабочего шва бетонирования?
volodyamedved
 
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 5

Коллеги, здравствуйте!
Подскажите, конструктор дал захватки плиты перекрытия. Естественно, рабочие швы в зоне нулевых моментов, в 1/3 пролета между колоннами. По факту имеем смещение отсечки в сторону пролета (в сторону от опоры) на 10-15 см. Пролет 8,4х8,4м. Насколько это критично? Нигде в нормативной базе не нашел требований на эту тему, все это указывается в ппр и автор проекта в помощь. Здравый смысл подсказывает, что ничего страшного. Формально-надо это согласовать с авторами проекта.
Просмотров: 9408
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2018, 10:04
#21
volodyamedved


 
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 5


Мда. Дикого запрета переноса рабочего шва в сторону увеличения момента нигде нет. В.В. Габрусенко тоже не пишет о строжайших запретов. Можно предположить, что смещение отсечки на 10-15см в сторону центра пролета - не очень-то и опасно.
volodyamedved вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 13:45
#22
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
что в рабочем шве железобетон на момент хуже работает? Я всегда думал, что в рабочем шве есть опасность среза от поперечной силы.
Срез - да, но и качество бетона в рабочем шве ниже, поэтому рекомендуют увести из зоны максимальных моментов.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 14:33
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
качество бетона в рабочем шве ниже
- это учтено, см. #15, к тому же на момент бетон в шве работает хуже, а на срез не работает совсем.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 15:18
#24
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


eilukha, не надо так категорично. Рабочий шов может нести поперечную силу, принимать Qb=0 сильно грубо. У Залесова и Карпенко хорошо описан процесс работы сечения с трещиной (предпосылки нагельного эффекта, зацепление берегов трещины и т.д.)
non-live вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 15:27
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
У Залесова и Карпенко
- коль так, давайте их сочинения сюда для полной картины.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 21:46
#26
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,170


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Рабочий шов может нести поперечную силу, принимать Qb=0 сильно грубо.
А реализовывать на стройке рекомендуемые у Залесова мероприятия? Проще сместить и без геморроя
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 10:08
1 | #27
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Поскольку прочность адгезии нового бетона со старым – величина случайная и во внимание быть принята не может
Величина случайная, но не нулевая. Есть такое интересное чтиво, хоть "таблицы 3" я не нашел, но на графике видно прочность технологического шва на срез.
Вложения
Тип файла: pdf Сцепление бетона в зоне технологического шва.pdf (248.5 Кб, 100 просмотров)
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 10:19
#28
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,170


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
еличина случайная, но не нулевая. Есть такое интересное чтиво, хоть "таблицы 3" я не нашел, но на графике видно прочность технологического шва на срез.
Так там не сравнивается прочность бетона без шва и со швом. Там идет сравнение прочности швов при различных условиях, а не доказательство его пригодности при расчете на срез. Или нет?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 10:31
#29
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


maks-ufa, там показано, что холодные швы имеют несущую способность на срез больше нуля, а статья о влиянии температуры на эту прочность.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Нет таблицы 3, по ней можно было бы сказать, какое значение принято за 100% R шва на срез, но то что оно не нулевое - это факт
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 10:47
#30
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,170


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
но то что оно не нулевое - это фак
А что с этим фактом делать? Как его использовать в расчете? То, что не ноль, это и без опыта понятно, нужно именно сравнение с прочностью без шва. Тогда будет факт, который можно использовать. А что угодно хоть какую-то прочность имеет, даже:
Offtop: Проходит конкурс на "самые грязные женские трусы". Выходит немка, снимает трусы и кидает в стену. Проходит три минуты-трусы медленно сползают вниз. Выходит американка, размахнулась-ляп. Трусы висят на стене 15 минут и медленно сползают вниз. Выходит русская со всей силы об стену - ляп. Проходит пол-часа - трусы медленно поползли вверх.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 11:08
#31
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


maks-ufa, нашел статейку в более качественном виде, прикладываю. Как видно из таблицы 3, за 100% Rср. шва принято напряжение 10 кг/см2 = 0,98 МПа. Для образцов из состава №2 (бетон) В25, это напряжение равно Rbt.
То-есть при срезе по технологическому шву будем иметь С=h и Qb= Rbt b h при температуре ранее уложенного бетона в 20 градусов. Минимальная прочность шва на срез, по их эксперименту равная 0,75 Rср. шва, выводы можно сделать на основании этих данных.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 11:47
#32
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,170


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
100% Rср. шва принято напряжение 10 кг/см2 = 0,98 МПа.
По учебникам Rср=1,5...2Rbt, значит Rbt=Rср/2=0,5МПа (примерно), а по СНиП для В25 нормативное должно быть Rbt =1.5 МПа. Получается примерно в 3 раза меньше
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 12:07
#33
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


maks-ufa, речь шла о Qb из формулы 8.57, по которой можем получить:
-минимальная Qb по СП 0,5 Rbt b h, подставив нормативное Rbtn, имеем 0,5*15.8(Rbtn)*10*10=790кг
-расчетное для тех. шва при с=h, Rbt b h, подставив нормативное Rbtn имеем 790/0,5=1580 кг
-принятое за R шва на срез в статье - 1000кг.
Разница в 1,58 раза при нормативном Rbtn, при расчетном - разницы 5%
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 12:38
#34
volodyamedved


 
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 5


Господа, а подскажите, насколько критично отступление в рабочих швах в фундаментной плите? Толщина плиты 600мм с увеличением до 1000мм в зоне банкеток. Правило 1/3 и 1/4 на фундаментную плиту тоже распространяется?
volodyamedved вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 09:54
#35
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Правило 1/3 и 1/4, я так понимаю, для перекрытий и балок. Для фундаментой плиты, я так понимаю, нужно просто постараться расположить их вне зоны максимальных моментов.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 10:05
#36
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


yurakolomiets, Фп - таже самая плита перекрытия (перевернутая вверх ногами), только на нее давит не полезная нагрузка, а отпор грунта (реактивная сила)
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 10:28
#37
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
yurakolomiets, Фп - таже самая плита перекрытия (перевернутая вверх ногами), только на нее давит не полезная нагрузка, а отпор грунта (реактивная сила)
Да, в принципе, согласен. Тогда её "пролётом" считать расстояние между несущими стенами.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 10:42
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Правило 1/3 и 1/4
- там момент примерно ноль, т. е. сжатия в бетоне, которое бы закрывало усадочные трещины, отсутствует. Поэтому это самое опасное сечение для рабочего шва.
На момент работает арматура, на поперечную силу - бетон. В шве режется бетон, а не арматура. Логично, что следует минимизировать то усилие, несущая способность на которое снижается.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 10:50
#39
IRIshat


 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 94


Были эпизоды, когда и метр смещал... Но по согласованию с Гипом, конструктором. Сначала спроси, потом делай!
IRIshat вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 11:09
#40
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


eilukha, тогда, где по Вашему нужно устраивать швы бетонирования, если в трети пролёта-там больше поперечная сила, если в зоне макс. момента, то возможны образования пластического шарнира?
yurakolomiets вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие предельные допуски при смещении рабочего шва бетонирования?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие существуют допуска при монтаже гофрированной дренажной трубы из П.В.Х.? Денис Медведев Водоснабжение и водоотведение 2 23.04.2012 17:47
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
Моделирование шва бетонирования Колян Коляныч Железобетонные конструкции 4 14.04.2008 00:27
Подскажите какие предельные прогибы у куполов или арок??? dool Прочее. Архитектура и строительство 1 30.07.2007 06:31