Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разбивка монолитного перекрытия на захватки.

Разбивка монолитного перекрытия на захватки.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.03.2008, 10:00 #1
Разбивка монолитного перекрытия на захватки.
nookie
 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 12

Сразу прошу прощения за возможно глупый вопрос, на монолите работал очень мало, да и то только на нулевом цикле, да и вообще новичок.

Монолитное перекрытие по профлисту - несущий каркас здания из металлоконструкции. шаг колонн 6х6 (шаг прогонов 2м). толщина 120мм.
размеры 42х30м. В-25. Общий объем 120м3, объем в ячейке 6х6 ~ 3,4м3/

Поэтому сейчас остро встали следующие вопросы, при составлении ППР в тех условиях к которым привязан (район крайнего севера, все заполнители бетона приходится греть для приготовления смеси, при этом максимальное кол-во бетона ~45 м3 (потом снова греть инертные))

1. Есть ли документы регламентирующие или нормирующие разбивку перекрытия на захватки. Искал по СНиПам но не нашел никаких ссылок нормирующих это дело.

2. По идее понимаю, что захватка должна быть оперта на колонны/балки/стены по краям, но тут возникает вопрос (если бетонирование ведется полосами по длине 42м т.е. полоса составляет 42х6), могу ли я (из расчета того, что максимум у меня за раз 45м3 бетона) залить захватку по этой длине 36х12 (напомню шаг колонн 6х6) сделать отсечку, и заливать следущее перекрытие 6х12 в этой полосе и 30х12 в следущей, снова оставляя отсечку ?


благодарю за ответы!
Просмотров: 6362
 
Непрочитано 05.03.2008, 10:37
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


нарезка на захватки - дело не нормативное, а технологическое.
я рабочие швы ставлю не по осям колон и балок, а в зоне 1/3 пролета плиты. швы стараются разместить в зоне околонулевых изгибающих моментов.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2008, 10:47
#3
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от nookie Посмотреть сообщение
1. Есть ли документы регламентирующие или нормирующие разбивку перекрытия на захватки. Искал по СНиПам но не нашел никаких ссылок нормирующих это дело.

благодарю за ответы!

Здесь есть http://dwg.ru/dnl/1467
Подобные решения во многих справочниках
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 10:55
#4
nookie


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 12


почти разобрался, спасибо большое!
если в поперечном направлении у меня треть пролета приходит как раз на прогон ( в СНиП по огражд. к-циям указано следущее "в пределах двух средних четвертей пролета прогонов") - как это правильно применить в моем случае ? ...

я так понял, что учитывая изгибающий момент надо отсечся до прогона ?
nookie вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2008, 10:56
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


так как у Вас имеется балочная клетка, то можете не пугаться и спокойно размещать технологический шов над второстепенной балкой (прогоном). а можете сдвинуть шов чуть в сторону. баш на баш получиться.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 12:04
#6
nookie


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 12


еще вот такой вопрос... есть принципиальная разница как лить перекрытие (поперечными полосами (42м) или продольными (30м) ?

Шаг в продольном направлении 6м (по колоннам)
В поперечном балки(прогоны) 2м.

Или как удобнее ?
nookie вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2008, 12:24
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


принципиальная разница касается только расположения швов. а уж нарезать на захватки можете хоть как шахматную доску, хоть ромбиками. Вы главное бетон не заморозьте потом. ;-)
предлагаю швы располагать поперек второстепенных балок.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 13:09
#8
nookie


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 12


да на прогрев уже составил все необходимое.
Спасибо за ответы.
nookie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 13:23
#9
nookie


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 12


Кстати, а как выдерживается проектная отметка верха бетонной плиты, если к примеру проходить виброрейкой ?
nookie вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2008, 14:06
#10
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Рабочие швы в плите должны проходить в зоне минимального действия поперечной силы, потому как моменты арматура воспринимает, и состыковать ее несложно, а сделать равнопрочный по поперечной силе шов бетонирования проблематично. Отсюда и требование про две средних четверти - середина пролета где момент максимальный, а поперечная сила минимальна.
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разбивка монолитного перекрытия на захватки.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Максимальный пролет монолитного перекрытия ihoo51 Железобетонные конструкции 66 18.03.2008 16:55
Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене? Vildar Железобетонные конструкции 46 17.08.2007 14:15
Расчет монолитного перекрытия viski Железобетонные конструкции 16 19.05.2007 23:03
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16