соединение арматуры в нахлест или муфтой
mostovik_kzn
 
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 20

Одна организация принесла католог с соединениями арматуры при помощи муфты, сталкивался-ли кто нибудь с подобными соединениями в ж/б конструкциях, и есть ли экономия средств, и насколько равнопрочный получается стык, заранее спасибо.
Просмотров: 7056
 
Непрочитано 17.03.2008, 13:52
#2
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


стык равнопрочный - при разрыве рвется по арматуре а не по муфте.
Экономия есть при больших диаметрах. В Москве сейчас этим занимаются по-моему две фирмы: СТС и Дивидаг-Промстройконтракт.
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2008, 14:05
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Изготовители муфт гарантируют равнопрочность стыка, а экономию прикидывайте сами:
"стоимость муфты + стоимость несложной работы по нарезке и закручиванию муфты" <> "стоимость длины нахлеста + стоимость сварочных работ (в десятки раз дороже)"
Liam вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2008, 14:07
#4
Leonid


 
Регистрация: 14.10.2005
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от mostovik_kzn Посмотреть сообщение
Одна организация принесла католог с соединениями арматуры при помощи муфты, сталкивался-ли кто нибудь с подобными соединениями в ж/б конструкциях, и есть ли экономия средств, и насколько равнопрочный получается стык, заранее спасибо.
А скинуть можеш каталог?
Leonid вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2008, 16:00 скинуть не могу в бумажном виде
#5
mostovik_kzn


 
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 20


отсканировать нет возможности, посмотри на www.psk-holding.ru может там есть
mostovik_kzn вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2008, 17:26
#6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


А «Рекомендации по механическим соединениям арматурной стали для железобетонных конструкций» РА-1 0-1 -04, у кого-нибудь есть, сколько не ищу нет, только ссылки на этот документ.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2008, 12:22
#7
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


что-то тема затихла
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2008, 14:48
#8
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Немного на эту тему можно почитать в пособии по армированию Тихонова.
troja вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2008, 09:29
#9
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


уже читали, хочется почитать нормативный док.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2008, 11:13
#10
VadimVG


 
Регистрация: 05.02.2004
Краснодар
Сообщений: 132


yarrus77, а что за абревеатура такая, РА, у нас на работе норма установлена, там в каталоге такого нету
VadimVG вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2008, 13:11
#11
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


yarrus77. Сообщаю о своих исследованиях насчёт РА-10-1-04. Действительно такой документ существует, но для его получения следует обратиться с официальным письмом на имя директора НИИЖБа с гарантией оплаты и указанием платёжных реквизитов. Стоит это дело 25 тыс. рублей, включая НДС. Это разработка лаборатории Матадяна, распространяется только таким путём. Видимо это диск с ключом и прочими наворотами, поэтому то этот документ нигде не светится. Подробности по телефону 174-74-94.
troja вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2008, 17:21
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


http://www.cstroy.ru/ здесь и прочитал о РА
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > соединение арматуры в нахлест или муфтой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Учет работы стяжки в преднапряженных плитах. X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 30 21.06.2007 14:17
Напишите прогу или макрос Kosenko Sasha Программирование 6 24.02.2007 13:13