Почему в России чаще используются жб колонны, а не металлические?
Алина25
 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 28

Да, почему? Речь идет об объектах с большой высотой потолка - 8-12 метров. Зарубежом часто стоит двутавровая стальная балка в качестве колоны, в россии же даже если под кровлей делают металлоконструкции, то колонну (по моим скромным наблюдениям) все-равно делают железо-бетонную. Хотелось бы понять отчего так...
Просмотров: 10352
 
Непрочитано 03.10.2012, 18:47
#21
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
WTC-7 даже если-бы был построен по Российским нормам, упал-бы все равно, ибо причина разрушения была совсем другая
причина обрушения была в количестве часов при огневом воздействии, а количество часов было таковым в связи с тем, что все тушили башни-близнецы и всем было не до WTC-7. Но т.к. спроектировать такое здание по нашим нормам не дали бы, то на его месте была бы ЖБ высотка с толстенными защитными слоями... упала не упала - бы - другой вопрос, но стояла бы всяко-разно больше. И защитный слой не отваливается при ударе со всех ЖБ колонн, как огнезащита слетает с ферм и стальных колонн при столкновении с самолетом (это уже про башни близнецы)...
 
 
Непрочитано 03.10.2012, 18:51
#22
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Vova
А, ну да. Вы. американцы, верите в Усаму Бен-Ладена и в злых террористов, взорвавших самолетами башни близнецы. Вы даже готовы поверить в дизельное топливо, пропитавшее здание.
Как по мне - все это напоминало промышленный снос с использованием взрывчатки.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 18:53
#23
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,754
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
там в нарушение норм нелегально хранилось избыточное дизельное топливо для генераторов в большом количестве
И ни один пожарный инспектор его не обнаружил? И как были наказаны виновные в этом разгильдяйстве? А экспертиза проекта (если он предусматривал наличие емкостей для топлива на верхних этажах)?

Не верю.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 18:55
#24
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Vasya constr, да не, не было... Уж весь арабский мир пытался проверить эту версию (а там расчетчиков профессионалов куда больше, чем, например, у нас в стране). Каждый хотел прославиться, но по расчетам здание падало у всех от пожара - отчеты есть в интернете... А подгонять их под взрыв и ставить свою репутацию под удар (а ведь профессионалы легко раскусят) - ученые (даже арабские) не стали - свое имя дороже, чем популярность у любителей теорий заговора...
 
 
Непрочитано 03.10.2012, 18:57
#25
forMA


 
Регистрация: 25.08.2005
Сообщений: 2,556


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
здание падало у всех от пожара
А, там был пожар?
forMA вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 19:05
#26
Ал-й


 
Сообщений: n/a


forMA, http://www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=861610
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 19:10
#27
Алина25


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
В США весь металл покрывается огнезащитой, напыляется какой-то серый материал толщиной 1 дюйм.
Ну точно не весь. Полно металла стоит просто так, покрашенного архитектурной красочной. Я сама щупала в США стальные колонны высотой 36 футов (около 12 метров) и никакого покрытия 1 инч на них не было.
Алина25 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 19:17
#28
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Алина25, красочка скорее всего пенящаяся, вроде Джокер-М
 
 
Непрочитано 03.10.2012, 19:23
#29
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,754
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Быстренько просмотрел американский доклад. Я правильно понял, что здание разрушилось из-за пожара на уровнях с 7 по 13 этаж 47-этажного здания?

Если бы там были наши железобетонные колонны...

Обратите внимание, Vova, на страницы 49-50. Нипричём там дизельное топливо.

Последний раз редактировалось Огурец, 03.10.2012 в 19:31.
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 19:28
#30
Алина25


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Алина25, красочка скорее всего пенящаяся, вроде Джокер-М
Не всегда. Особенно если здание спринклируется, то часто можно обойтись без огнезащиты колонн.
Алина25 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 19:32
#31
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Огурец, можно прикинуть огнестойкость колонн башни Москва в Сити (73 этажа) - у меня где-то армирование колонн валяется (там они больше чем 2Х2 метра и количество стержней огромное - чуть ли не 70 д 32 - давно не любовался...), нагрузку можно по грузовым площадям прикинуть, благо здание описано где-то в нормах по прогрессирующему...
 
 
Непрочитано 03.10.2012, 19:42
#32
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Что там щупала Алина 25 я не знаю. Возможно еще не успели напылить. Мы все время не забываем о наличии напыления-наши эл. трубы из-за тесноты зачастую проходят вплотную к металлу, и нам не разрешают даже сбить кусочек напыления в каком-нибудь тесном месте. Как-то я давал здесь чертеж прохода трубами в щель между балкой покрытой замазкой и воздухопроводом. Зазоры в 1/8 инча! Обмазывают не только балки-колоны но и профнастил снизу. Из-за наличия топлива в зданиях (если есть генераторы) противопож. нормы очень жесткие и, очевидно, более жесткие чем в России. Например. Как у вас защищаются кабели-источники пожара? Если ничего не изменилось с моего отъезда то трубой или уголком до высоты 2.5 м. В NY абсолютно все даже самые маленькие проводочки, прокладываются в трубах от начала и до конца.
Почему в WTC хранилось избыточное топливо и кто понес ответственность, и куда смотрела инспекция я не знаю, да это и не касается данной темы. Прочитал в теме про замеч. российские нормы которые бы не дали разрушиться зданию и стал распрашивать. Наша контора все-таки имеет отношение к #7: мы построили новый на его месте, и я два или три года им занимался.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 19:50
#33
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,754
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Почему в WTC хранилось избыточное топливо и кто понес ответственность, и куда смотрела инспекция я не знаю
Ещё раз прошу посмотреть стр. 49-50 из доклада http://www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=861610

А ещё мне не понравилось заключение этого доклада что взрыва не было потому, что его никто не слышал. Детский лепет. Сколько угодно есть способов заглушить шум взрыва.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 19:52
#34
forMA


 
Регистрация: 25.08.2005
Сообщений: 2,556


to Ал-й:
------------------

По TV показывали как эти небоскребы рассыпались в прах. Пожар от разрушения я еще могу отличить. Если это не так, тогда я поверю, что американцы и на Луну летали в ближайшем гараже.
forMA вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 19:53
#35
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Vova, дело не в защите кабелей, а в требуемой огнестойкости и допускаемых способах ее достижения. в этом плане в РФ нормы жестче, желающих строить высотки из металла было много, но (иногда с помощью СТУ) многих отвадили.
Цитата:
forMA
а каким Вы видите механизм обрушения тех же башен-близнецов? По моему просто - не живучая схема, где центральное ядро и наружные стальные колонны соединены довольно таки приличными по пролету фермами со старой огнезащитой, которая осыпалась при ударе - как результат - фермы быстро потекли и начали падать на нижележащие, которые на это не были рассчитаны - и понеслось (это было хорошо видно на камерах). Эти же фермы были раскреплением наружных колонн, которые, лишившись его - сразу потеряли устойчивость. Не могло же здание при таких условиях устоять?
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 19:58
#36
Алина25


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Что там щупала Алина 25 я не знаю. Возможно еще не успели напылить.
Что значит не успели напылить? Объект лет 20 как эксплуатируется, а все еще "не успели".

У меня вообще ощущение что американские противопожарные нормы менее жесткие. Не говорю что это хорошо или плохо. В России, как известно, жесткие нормы компенсируются тем что их не исполняют или обходят. В США же нормам следуют, пьяный Вася с бодуна не монтирует. Меня всегда поражает то что в США в каждом доме (да что там в доме, подчас в каждой квартире в многоквартирных домах) стоит свой газовый отопительтный агрегат - вентустановка и еще газовый водогрейный котел. Столько труб, арматуры, автоматики. Кажется - где-то что-то не докрутил и все взлетит на воздух. Обслуживается все это едва-едва, потому что частный сектор - хочу буду обслуживать, а чаще забывают. Тем не менее я не слышала в США о случаях каких-то взрывов или пожаров в жилом секторе из-за газа. В то время как в россии, где в многоквартирных домах газовая только плита - чуть ли не ежемесячно: там взрыв газа да сям взрыв газа. Так что нормы они тоже пишутся с учетом реальности монтажа и эксплуатации.
Алина25 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 20:04
#37
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


подпишусь на тему
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 21:15
#38
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409


Алина25 уже узнала, что хотела.
Тема не туда пошла, похоже Vova опять троллить начал.
Admin вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему в России чаще используются жб колонны, а не металлические?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Почему СКАД неправильно проверяет колонны при внецетренном сжатии? Двоешник SCAD 9 18.10.2012 10:00
Монолитные столбчатые фундаменты под стальные колонны. Можно ли применить бетон класаа В7,5 и если нет, то почему? pantikopei Основания и фундаменты 10 10.02.2011 04:14
Металлические колонны в земле Oleshka Металлические конструкции 7 25.08.2009 23:51