Непрочитано 07.10.2012, 22:26 #1
Крепление конструкций к пустотным плитам
Yuzer
 
Мозговой штурм
 
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,705

Обратились ко мне строители одного самостроя.
Им нужно подцепить к пустотным плитам люстру с подъемником общим весом 260 кг (по паспорту).
Поверх пустотных плит залито перекрытие по 12 швеллерам и выполнен санузел с теплым полом и дорогой плиткой. Буриться сквозь плиты и крепиться поверх через пластины или профиля никак нельзя. Как я понял - швеллера положили поперек пустоток и завели в несущие стены, а потом залили бетоном (там сложная конфигрурация перекрытия - полный бред). Какие там лежат пустотки - неизвестно.
Вообще, во всем доме сложно найти что-то правильное и чертежей тоже нет.
Какие могут быть варианты по установке крепления?

Вложения
Тип файла: pdf Крепление люстры.pdf (50.4 Кб, 797 просмотров)

Просмотров: 14597
 
Непрочитано 08.10.2012, 09:39
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Вообще, во всем доме сложно найти что-то правильное и чертежей тоже нет.
Какие могут быть варианты по установке крепления?
Для начала убедиться бы, что перекрытие выдержит вес люстры. Не факт, что верхняя часть перекрытия "несущая".
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 03:37
#3
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Вот с этим-то и вся беда.
По факту под 400 кг плита уже не пройдет, а маркировку плит незнает никто.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 07:03
#4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Люстра где? По центру пролета плиты?
Может быть продолбить часть нижней полки плиты (у пустоты), засунуть в пустоту уголок какой-нибудь и замонолитить его там.
Потом к этому уголку люстру и закрепить.

PS: Какой пролет у плиты?

Последний раз редактировалось Alkor527, 09.10.2012 в 07:26.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 08:24
#5
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


перекидную балку над перекрытием, али под ним не получится сделать?

ИХМО - такое перекрытие я бы трогать не решился (не так же просто его усиляли? - знать причина была...)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 21:27
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Строители что предлагают: продолбить в трех пустотах отверстия и засунуть туда арматуру - 20-25 мм, а от нее пустить "крючики", приварить общую пластину к которой поцепят люстру.
По-моему, нужно проверить на вырыв и назначить длину стержней. Но идея бредовая, имхо.
А как можно закачать туда ц.п. раствор?

Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
ИХМО - такое перекрытие я бы трогать не решился (не так же просто его усиляли? - знать причина была...)
Это не усиление. Просто по началу перекрыти комнату 2 пустотками, а потом нужно было оставить место под лестницу - вот и залили такой бредняк.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 22:01
#7
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Так подходит?

Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40.
anton-07-25-86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 22:25
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Спасибо.
Завтра позвоню - спрошу смогут ли так сделать.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2012, 15:19
#9
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Что такое 260 кг для плиты рассчитаной на нагрузку 400 кг/м2? Очевидно, что это ерунда.
ltnchik1405 на форуме  
 
Непрочитано 16.10.2012, 06:06
#10
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 705


Цитата:
Что такое 260 кг для плиты рассчитаной на нагрузку 400 кг/м2? Очевидно, что это ерунда.
Это больше половины нагрузки распределенной приложенной не сверху а снизу в тонком месте и точечно (там бетон на растяжение работать будет - а из армирования только сетка из проволоки)
Так что это не ерунда, а реальная проблема!
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2012, 09:39
#11
i-k-p


 
Регистрация: 11.10.2012
Сообщений: 21


Уважаемые инженеры, в нижней части плиты ведь не только секта из проволоки, но есть и несущие стержни (количество и диаметр зависит от плиты). Мне лично идея со швеллером понравилась. Если сильно сомневаетесь - сделайте металлическое усиление в двух соседних пустотах, соедините общим элементом и на него вешайте. Можно вообще попробовать попробивать крайние 2 пустоты разных плит. По-моему сильно перестраховываетесь.
i-k-p вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2012, 14:17
#12
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 705


Цитата:
Уважаемые инженеры, в нижней части плиты ведь не только секта из проволоки, но есть и несущие стержни (количество и диаметр зависит от плиты)
Да есть, но не под пустотой.
И что за секта??
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2012, 14:31
#13
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


может я ошибаюсь ! возьмем плиту по несущей способностью 800 кг/м2, если люстру подвесить на плиту площадью 0,1х,0,1 м - 8 кг/ на площадь 0,1х0,1м а у вас 260 КГ !
к посту 7 может выгодна сделать так ? как они будут сварку делать ?
Вложения
Тип файла: pdf Интернат не до конца-Model.pdf (95.1 Кб, 519 просмотров)
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2012, 15:47
#14
i-k-p


 
Регистрация: 11.10.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Да есть, но не под пустотой.
И что за секта??
СЕТКА =) Очепятался.
В том и дело что не под пустотой - можно пробить. А швеллер как раз передаст усилия на "стенки" между пустотами, под которыми как раз есть несущие стержни. Да и нагрузка не та чтобы передавать на арматуру. ИМХО.
i-k-p вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крепление конструкций к пустотным плитам

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 7 08.11.2012 15:37
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41