| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение разного класса арматуры в конструкции

Применение разного класса арматуры в конструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.09.2011, 09:50 #1
Применение разного класса арматуры в конструкции
ChernyshevDenis
 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 65

Здравствуйте.
Подскажите, допускается ли применение арматуры классов А400, А400с, А500С вместе в одной конструкции? В нормах нигде не нашел...
Просмотров: 4948
 
Непрочитано 27.09.2011, 11:05
#2
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,653


Собственно почему нет? Применяют же А-III для продольной и А-I для поперечной.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 11:50
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,987
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А зачем такое надо?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 12:08
#4
ChernyshevDenis


 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А зачем такое надо?
Заказчик не может найти нужного кол-ва арматуры одного класса. Армирование фундаментной плиты.
ChernyshevDenis вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 12:32
#5
maximumm

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 124
<phrase 1=


А в расчете какая арматура заложена? Если А400, а А500 вы берете "в запас", то проблемы нет. А вот если наоборот, проблема, как визуально отличить 400 от 500. Работяги сильно не будут присматриваться к рисунку профиля
maximumm вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 12:34
#6
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
А в расчете какая арматура заложена? Если А400, а А500 вы берете "в запас", то проблемы нет. А вот если наоборот, проблема, как визуально отличить 400 от 500. Работяги сильно не будут присматриваться к рисунку профиля
а для а400с и а500с он еще и одинаковый )) Так обычно и выходит
 
 
Непрочитано 27.09.2011, 12:50
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,987
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
а для а400с и а500с он еще и одинаковый )) Так обычно и выходит
Потому как А400С - это некондиционная А500С.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 13:28
#8
ChernyshevDenis


 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
А в расчете какая арматура заложена?
В расчете А400. Внахлест можно соединять А400, допустим с А400с или А500с? Расчетные характеристики же разные
ChernyshevDenis вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 13:48
#9
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 313


СП 52-101-2003

5.2.3 Для железобетонных конструкций, проектируемых в соответствии с требованиями настоящего Свода правил, следует предусматривать арматуру:
- гладкую класса А240 (A-I);
- периодического профиля классов А300 (А- II), А400 (A-III, A400C), А500 (А500С), В500 (Вр-I, В500С).
В качестве арматуры железобетонных конструкций, устанавливаемой по расчету, следует преимущественно применять арматуру периодического профиля классов А500 и А400, а также арматуру класса В500 в сварных сетках и каркасах. При обосновании экономической целесообразности допускается применять арматуру более высоких классов.
СП 52-101-2003

Таблица 5.7
Арматура класса Номинальный диаметр арматуры, мм Нормативные значения сопротивления растяжению Rs.n и расчетные значения сопротивления растяжению для предельных состояний второй группы Rs.ser, МПа
А240 6-40 240
А300 6-40 300
А400 6-40 400
А500 10-40 500
В500 3-12 500

По сопротивлению растяжению вопросов нету АIII можно заменить на А400, А500, В500

СП 52-101-2003

8.3.21 Базовую (основную) длину анкеровки, необходимую для передачи усилия в арматуре с полным расчетным значением сопротивления Rs на бетон
8.3.27 Стыки арматуры внахлестку (без сварки) применяют при стыковании стержней с диаметром рабочей арматуры не более 40 мм.
На соединения арматуры внахлестку распространяются указания 8.3.19.


Для анкеровки нахлеста В25(мм)
АIII
диаметры 10(анкеровка 338 нахлест 406)
диаметры 12(анкеровка 406 нахлест 487)
диаметры 16(анкеровка 541 нахлест 649)
А400
диаметры 10(анкеровка 338 нахлест 406)
диаметры 12(анкеровка 406 нахлест 487)
диаметры 16(анкеровка 541 нахлест 649)
А500
диаметры 10(анкеровка 414 нахлест 497)
диаметры 12(анкеровка 497 нахлест 596)
диаметры 16(анкеровка 663 нахлест 796)
В500
диаметры 10(анкеровка 494 нахлест 593)
диаметры 12(анкеровка 593 нахлест 712)
диаметры 16(анкеровка 790 нахлест 948)
По длине анкеровки и нахлеста есть существенные различия
Можно заменить арматуру с учетом повышения сопротивления растяжению и сжатию но на мой взгляд это слишком геморно
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 14:33
#10
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Если по расчету А400, а заменяете на А500 - то ниче страшного, нахлест увеличивать не придется
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 09:07
#11
ChernyshevDenis


 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 65


Всем спасибо! Развеяли мои сомнения
ChernyshevDenis вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение разного класса арматуры в конструкции

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Степень долговечности MaximKh Прочее. Архитектура и строительство 22 19.10.2010 10:07
Применение СП 52-101-2003 (бет. и ж/б конструкции) Peter063 Железобетонные конструкции 3 06.10.2006 10:34
Применение арматуры класса АII Net Железобетонные конструкции 3 26.04.2006 18:02
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53