Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Силосное давление грунта

Силосное давление грунта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.06.2016, 14:05 #1
Силосное давление грунта
Lorens
 
Учусь
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 624

Добрый день, господа проектировщики (в первую очередь геотехники)!

Ситуация следующая - проектируется "коробка" из 4-х шпунтовых стен. Высота метра 4. Засыпается грунтом (песком). Сверху ставится техника 45 т.

Необходимо выполнить расчет шпунта. Шпунт я посчитаю - проблемы у меня это не вызовет. А вот как определить активное давление грунта, я понять не могу. Для простого варианта, когда шпунт "в поле" коэффициент активного давления считается легко. Но вот как учесть силосное давление (учесть то, что грунт обжат с 4-х сторон) я понять не могу.

Буду очень благодарен если Вы подскажете мне с чего начать изучение данного вопроса (учебник, норма...).
Просмотров: 2066
 
Непрочитано 30.06.2016, 14:52
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Offtop: Соколовский, Статика сыпучей среды, 1960, со стр. 137
101-ый СП, приложение М гляньте.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 15:24
#3
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Смотрите СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий " глава 7.3 про силосы.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2016, 17:54
#4
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


SergeyKonstr, Leonid555, спасибо огромное!

Еще я нашел Г.К. Клейн "Строительная механика сыпучих тел" - сижу, сверяю, анализирую, "вкуриваю"...
Lorens вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Силосное давление грунта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
горизонтальное давление грунта sattva Основания и фундаменты 21 31.10.2017 08:15
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? Cristallic_k Основания и фундаменты 25 26.09.2013 10:42
активное давление грунта гувиев Основания и фундаменты 20 02.12.2011 13:49
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
доп. давление меньше давления грунта rakshin Основания и фундаменты 12 24.01.2006 02:39