Непрочитано 13.10.2009, 15:47 #1
Расчет стержней фермы на осевую силу с изгибом.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Конструирую ферму. Собрал нагрузки, выбрал тип фермы, посчитал в Scad, дошел до подбора сечений решил в ручную подобрать, и срузу завис, верхние сжатые пояса фермы мне подбирать как стержни работающие на осевую силу с изгибом или же как центрально сжатые????? Прилагаю схему фермы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.10.jpg
Просмотров: 252
Размер:	17.7 Кб
ID:	27201  

Просмотров: 7700
 
Непрочитано 13.10.2009, 16:06
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Надо считать как сжато-изгибаемый элемент
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 16:31
#3
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Надо считать как сжато-изгибаемый элемент
А в каком тогда случае будет вестись подбор как центрально сжатого стержня?????
Saha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2009, 16:47
#4
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


В случае, если прогоны будут оперты тольк в узлах ферм ( то есть, где происходит примыкание элементов решетки к поясу)
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2009, 16:49
#5
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Saha
А кто вам мешает сделать шаг прогонов 3м?
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 16:58
#6
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
В случае, если прогоны будут оперты тольк в узлах ферм ( то есть, где происходит примыкание элементов решетки к поясу)
Значит если я поставлю дополнительные стойки то можно считать как центрально сжатые???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 233.jpg
Просмотров: 164
Размер:	11.5 Кб
ID:	27209  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2009, 17:45
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Значит если я поставлю дополнительные стойки то можно считать как центрально сжатые???
Классическая расчетная схема фермы предусматривает шарнирное соединение стержней. Вы в расчетной схеме SCAD шарниры поставьте по крайней мере в узлы примыкания раскосов к поясам. Пояса то у вас наверняка будут неразрезные. Дополнительные стойки, конечно, приблизят расчетную схему к классической, уменьшатся усилия в поясе верхнем и , соответственно, его сечение. Но на стойки тоже металл нужен. Рациональнее было бы увеличить шаг прогонов. Вы прикиньте расход металла на прогоны в вашем случае и при увеличенном шаге.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2009, 22:33
#8
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


по фермам делают либо только узловое опирание. (прогоны в узлах)
либо считают сжатоизогный стержень. это беспрогонная система. (несущий профнастил по верхнему поясу фермы)
иначе нерационально
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2009, 22:42
#9
DK


 
Сообщений: n/a


В СНиП "Стальные конструкции" приводятся условия, при выполнении которых допускается в расчетной схеме фермы в узлах задавать шарниры. Если эти условия не выполняются, то все стержни придется считать с учетом изгибающих моментов.
 
 
Непрочитано 14.10.2009, 15:23
#10
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Классическая расчетная схема фермы предусматривает шарнирное соединение стержней. Вы в расчетной схеме SCAD шарниры поставьте по крайней мере в узлы примыкания раскосов к поясам. Пояса то у вас наверняка будут неразрезные. Дополнительные стойки, конечно, приблизят расчетную схему к классической, уменьшатся усилия в поясе верхнем и , соответственно, его сечение. Но на стойки тоже металл нужен. Рациональнее было бы увеличить шаг прогонов. Вы прикиньте расход металла на прогоны в вашем случае и при увеличенном шаге.
Все на самом деле просто в СКАДе выбираите изначельно плоскую шарнирно стержневую систему и все шарниры в ферме будут раставлены и их не надо задавать.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2009, 15:49
#11
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Так, обращаюсь к гуру МК. В другой теме старой задал тот же вопрос, но почему то все молчат. Расчитывая сжато-изогнутый стержень почему то попал в ступор со следующей ситуацией: Цитата из СНиП ІІ-23-81*:
Цитата:
П.5.29 ...Для сжатых стержней с шарнирно-опертыми концами и сечениями, имеющими две оси симметрии, расчетные значения эксцентриситетов mef следует определять по табл. 76.

В таблице приведены коэфициенты для каких то конкретных эпюр моментов. А как быть с другими вариантами (см. рисунок)? Это первый вопрос. Второй: По табл. 76 это mef для сплошностенчатых стержней, или для решетчатых или для тех и тех? И третий вопрос: при расчете mef по формуле (52) и m по формуле (53) получится то же самое, что и по таблице 76, или нет? Тоесть можно считать стержень с двумя осями симметрии так же, как и с одной?
Че-то как то я запутался...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 89
Размер:	10.6 Кб
ID:	27272  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2009, 15:56
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Я не гуру, но кажется, что все это для сплошных стержней.
А насчет схем - здесь кажется важно соотношение (со знаком) моментов у опор.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2009, 16:09
#13
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Ильнур
Я не гуру
Да ладно, вы просто посвящения пройти не успели
Цитата:
Сообщение от Ильнур
но кажется, что все это для сплошных стержней
Блин, эт плохо, что только кажется . Надо бы поточнее
Цитата:
Сообщение от Ильнур
А насчет схем - здесь кажется важно соотношение (со знаком) моментов у опор.
А если соотношение неточное, то как принимать, интиерполяцией наверно.
Все это мне нужно для проверки участков ствола мачты на устойчивость между ярусами оттяжек. Ствол четырехгранный. Коэфициент расчетной длинны принимается равным 1. Изгиб в одной плоскости, или в двух главных. Момент на опорах есть, одного знака, но он не равен и соотношение тоже не всегда 1/2. Есть вариант принять М как для колонн постоянного сечения и соответственно взять максимальный, но правильно ли это? Раньше проще делал - в ЛИР-СТК загнал, Кристаллом подтвердил... Но счас надо боле ручной расчет.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 15:03
#14
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Все на самом деле просто в СКАДе выбираите изначельно плоскую шарнирно стержневую систему и все шарниры в ферме будут раставлены и их не надо задавать.
В таком случае SCAD будет рассматривать объекты только в плоскости фермы. При любых попытках направить что-либо из ее плоскости пограмма будет выдавать ошибку. Да и не всегда шарниры нужны во всех узлах и местах присоединения стержней. Так что лучше пользоваться изначально системой общего вида, а шарниры ставить самому там где вам нужно. Впрочем, дело ваше - вольному воля.

Vavan Metallist, хоть вы и обращались только к гуру, но я рискну ответить.
Вы прочтите внимательно пункты 5.27 и 5.34 СНиП II-23-81*. mef определяется только для сплошностенчатых стержней по формуле 52, но m в формуле 52 при этом определяется не по формуле 53. Формула 53 относится к сквозным стержням (и не каким попало) см. пункт 5.27 подпункт б). Если вам так не нравится таблица 76, ну так пользуйтесь формулой 52. Никто не запрещает. (Вам авторы СНиПа хотели работу облегчить, а вы недовольны.) В п. 5.27 речь идет о стержнях, имеющих хотя бы одну ось симметрии. Вы извините, что приходится так пространно объяснять, но вы и вопросы задаете очень буквоедские.

Последний раз редактировалось Leonid555, 15.10.2009 в 15:44.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 15:33
#15
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Задать надо предельные гибкости элементов и расчетные длиныв плоскости и из плоскости вот и и все дела. А как вы в ручную считаете,а?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 15:57
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
.. Надо бы поточнее...
... Есть вариант принять М как для колонн постоянного сечения и соответственно взять максимальный, но правильно ли это?....счас надо боле ручной расчет.
Поточнее не могу, ибо тогда получается и для сквозных - а потверждения не нашел пока.
Принимать Мmax конечно правильно, вернее надежно - чем больше М, тем меньше фи.
Вот если уже с Мmax не проходит...Тогда надо будет поточнее
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 16:21
#17
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение

А если соотношение неточное, то как принимать, интиерполяцией наверно.
Все это мне нужно для проверки участков ствола мачты на устойчивость между ярусами оттяжек. Ствол четырехгранный. Коэфициент расчетной длинны принимается равным 1. Изгиб в одной плоскости, или в двух главных. Момент на опорах есть, одного знака, но он не равен и соотношение тоже не всегда 1/2. Есть вариант принять М как для колонн постоянного сечения и соответственно взять максимальный, но правильно ли это?
В СНиП II-23-81* пункте 5.27 подпункт б) ясно написано: При вычислении эксцентриситета e=M/N значения М и N следует принимать согласно требованиям п. 5.29.
Если уж у вас стойка постоянного сечения, так и берите наибольший момент в пределах длины интересующей вас части.
Но зачем вам для сквозного стержня (вы же пока что не отдельные ветви колонны рассматриваете) понадобился mef и в частности таблица 76 с указанными в ней соотношениями моментов?

Последний раз редактировалось Leonid555, 15.10.2009 в 16:30.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 17:28
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Leonid555 - спасибо за разширенное объяснение. Все понял. Ставлю свою подпись в прошении о посвящении вас в гуры
Я действительно попутал куры с индюками решив, что mef надо брать и для сквозных стержней.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 17:54
#19
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Leonid555 - спасибо за разширенное объяснение. Все понял. Ставлю свою подпись в прошении о посвящении вас в гуры
Я действительно попутал куры с индюками решив, что mef надо брать и для сквозных стержней.
Рад был помочь. Успехов вам в труде, отдыхе и (главное!) в личной жизни.


vedinzhener, оно, конечно, дело ваше - хотите применять в SCAD плоские шарнирно-стержневые системы как тип схемы файла - применяйте. Флаг вам в руки и ветер вам в спину!
Но если вы потом захотите из таких плоских систем собрать пространственную расчетную систему, то вам придется менять тип схемы файла (с плоской системой) и , соответственно, менять типы конечных элементов в нем, а также пересмотреть заново необходимые связи. В противном случае получите геометрически изменяемую систему.
Все это достаточно нудно. Вы бы автора темы (который почему-то молчит! ) заранее предупреждали о "подводных камнях".
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 14:41
#20
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Смотря как задовать расчет, если все сооружение то да надо задавать систему общего вида, а если просто отдельно ферму считать то можно и как ч сказал задать,просто с шарнирами в программе можно накосячить и будет уже другой результат или получить ту же геометричечки изменяемою систему. А вооще я ферму так считаю и быстро и надежно, а так кто как хочет так и делает это дело индивидуально каждого.Главное получить правильный результат.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет стержней фермы на осевую силу с изгибом.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет пространственной фермы в LIRA diek Лира / Лира-САПР 48 08.06.2016 11:46
Расчет пространственной фермы Circul Конструкции зданий и сооружений 7 22.04.2009 11:42
Расчет фермы (соединение поясов и стержней на болтах через фасонки) Dimonam Конструкции зданий и сооружений 6 18.04.2008 11:02
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44