| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование стыка сваи с ростверком при жесткой заделке

Проектирование стыка сваи с ростверком при жесткой заделке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2018, 13:08 #1
Проектирование стыка сваи с ростверком при жесткой заделке
Dadidal
 
Инженер-гидротехник
 
Владивосток
Регистрация: 01.05.2017
Сообщений: 23

Добрый день, прошу помочь советом по вопросу проектирования/конструирования стыка стальной трубчатой сваи с ж/б ростверком. Свая 820х30 жестко защемляется в ж/б ростверк. Действуют большие горизонтальные нагрузки и момент. Может есть какие то методические рекомендации, руководства и т. д? Можно ли как то посчитать по СП? Прошу указать на конкретные формулы в нормативных документах. Так же интересует как посчитать армирование данного узла? Какая длина заделки сваи в ростверк? Всем большое спасибо
Просмотров: 2154
 
Непрочитано 19.04.2018, 15:19
1 | #2
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Придется арматурные выпуски к свае приваривать. Соблюдая длину анкеровки в ростверк и тд. и тп. "Голая" свая не прокатит.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Представь, что имеется "обычная" ЖБ забивная свая с арматурными выпусками после срубки.

Жесткая заделка такой сваи в ростверк у Вас будет вызывать вопросы? ...
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2018, 15:44
1 | #3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Интересно, а если сваю частично заполнить бетоном, метра этак на три, и уже этот бетон связать с бетоном ростверка через каркас?.. Можно, конешно, и просто арматуру приварить, но меня смущает устойчивость верха сваи, при больших усилиях.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 19.04.2018, 15:47
1 | #4
Max147d


 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159


Как вариант поискать типовую серию (Серия 1.411.1-7) с узлами и подобрать решение относительно собственных усилий.
Max147d вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2018, 16:14
#5
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 340


В соответствии с СП 24.13330 можно использовать закладные детали:
Цитата:
8.9 Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СП 63.13330. В голове предварительно напряженных свай должен быть предусмотрен ненапрягаемый арматурный каркас, используемый в дальнейшем в качестве анкерной арматуры.
Допускается также жесткое сопряжение с помощью сварки закладных стальных элементов при условии обеспечения требуемой прочности.
В контексте Вашего вопроса, этот пункт я понимаю так: приварить закладную деталь к оголовку сваи, омонолитить ростверк. Закладную запроектировать на требуемые нагрузки.

Да, и оголовок завести в тело ростверка, чтобы закладная имела защитный слой
Menelay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2018, 10:50
#6
Dadidal

Инженер-гидротехник
 
Регистрация: 01.05.2017
Владивосток
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Интересно, а если сваю частично заполнить бетоном, метра этак на три, и уже этот бетон связать с бетоном ростверка через каркас?.. Можно, конешно, и просто арматуру приварить, но меня смущает устойчивость верха сваи, при больших усилиях.
При заполнении стальной трубчатой сваи бетоном получается трубобетонное сечение. Если не ошибаюсь, то оно должно рассчитываться согласно СП 266.1325800.2016 по п.7.2.2.22 и 7.2.2.23? Согласно этим пунктам трубобетонное сечение рассчитывается отдельно для стали и отдельно для железобетонного ядра. Не могли бы вы пожалуйста подсказать как посчитать железобетонное круглое сечение на действие поперечных сил на основе модели наклонных сечений?

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
Как вариант поискать типовую серию (Серия 1.411.1-7) с узлами и подобрать решение относительно собственных усилий.
Боюсь, что в серии не будет таких нагрузок. Продольное усилие в свае 3,5 МН, поперечная сила в заделке сваи в ростверк 6 МН, а изгибающий момент максимальный в свае 4 МН*м.
Dadidal вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование стыка сваи с ростверком при жесткой заделке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Продольное усилие в элементе при жесткой заделке, и при моделировании грунта 212ВиП Основания и фундаменты 7 16.03.2018 11:26
ЛИРА-САПР 2013. Моделирование стыка свай и монолитного ростверка. Данил Медведев Лира / Лира-САПР 9 31.01.2017 17:59
Расположение петли в забивной сваи - можно ли поперек? maksimrtmo Конструкции зданий и сооружений 1 24.10.2013 10:49
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45