dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос про гильзование вентканалов и отвод конденсата.

Вопрос про гильзование вентканалов и отвод конденсата.

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 09.06.2018, 16:09 #1
Вопрос про гильзование вентканалов и отвод конденсата.
Gar_
 
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 176

Gar_ вне форума Вставить имя

Хочу загильзовать каналы естественной вентиляции из кирпича (140x140) оцинкованной, "витой" трубой D125. "Завершить каналы" хочу утепленными кровельными элементами Vilpe.

1) Будет ли образовываться конденсат на стенках стальной гильзы, в ее верхней части? Если "да", есть ли методы борьбы и отвода?
1.1) И еще вопрос: если при гильзовке не использовать утепленные "наконечники", а просто выйти на кровлю, например зонтом, "ситуация с конденсатом" ухудшится значительно (при том, что шахта, до обреза, утеплена c R>=3)?
2) Нужно ли продолжать каналы ниже вентиляционных решеток (или можно начинать канал на любом уровне, к примеру, от выступающей, за плоскость кладки, консоли) ?
3) Кладку нужно вести поверх трубы, или получится (может получалось, у кого-нибудь) вставлять трубу после каменных работ, оставив, для удобства монтажа, отверстия 140x235H?
4) Насколько допустимо выходы каналов на кровлю выполнять не вертикально, а решетками на плоскости шахты (или "зеркальными" решетками, с двух сторон от шахты - такие решения вижу часто в советских постройках)?

Последний раз редактировалось Gar_, 09.06.2018 в 16:40.
Просмотров: 1044
 
Непрочитано 09.06.2018, 18:21
1 | 1 #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,506


Если шахта утеплена, то образованием конденсата можно пренебречь. Где-то у верхушки он будет, но мало, и потом высохнет. Можно вставлять готовую оцинкованную трубу и в готовую кладку сверху, если длина не очень большая (1-2 этажа). Один держит и опускает, второй мажет герметиком, надевает секции и фиксирует саморезами. Отвод конденсата снизу в канализацию делают в дымовых трубах от современных низкотемпературных газовых котлов, но не в вентиляции.
Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Насколько допустимо выходы каналов на кровлю выполнять не вертикально, а решетками на плоскости шахты (или "зеркальными" решетками, с двух сторон от шахты - такие решения вижу часто в советских постройках)?
Плохое решение - решетки могут оказаться в ветровой тени и тяги не будет. Тогда надо решетки со всех 4-х сторон делать.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.06.2018, 11:44
2 | #3
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,099
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Хочу загильзовать каналы естественной вентиляции из кирпича (140x140) оцинкованной
Это в Ваших краях самое дешевое решение? Если так очень хочется гильзы (лично не вижу никакой необходимости), то можно и ПЭ трубу вставлять. Вот в дымоходах такая гильза очень хорошая вещь и обязательно из нержавейки (от современных котлов идет довольно агрессивный выпуск).

Для частного дома каменно-бетонные вентканалы вообще не нужны (лишняя работа и деньги), все легко и просто решается ПЭ или гофрированными трубами, про беспрепятственные возможности менять направления/месторасположение каналов даже не говоря.
jtdesign вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2018, 22:39
#4
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 176


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
лично не вижу никакой необходимости
Я размышляю так:

Пароперенос, на единицу площади, через стенки вентиляционной шахты значительно превышает таковой через ограждающие конструкции здания. Если каналы каменные, стенки шахт находятся в переувлажненном состоянии и быстрее деградируют. Гильзование каналов создает паронепроницаемый барьер и защищает конструктивный материал.

Помимо первого, аэродинамические характеристики, если я правильно применяю термин, у круглых и овальных каналов лучше прямоугольных. К тому же, круглые каналы стыкуются с "вентиляционной фурнитурой": решетками, диффузорами, дефлекторами, внутренними каналами и т.п.




Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
то можно и ПЭ трубу вставлять
Наверное можно, но нужно ли? Пластик не дешевле металла (в Риге, предполагаю, хороший металл не дороже , чем в России...потому как и к нам возят финскую и немецкую оцинковку) и имеет сомнительные плюсы (если имеет вообще) для данного применения.

Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Для частного дома каменно-бетонные вентканалы вообще не нужны (лишняя работа и деньги)
Это спорный тезис - где-то нужны, где-то нет...Но и ваш вариант допускаю. Финны сейчас, для небольших домов (точно не разбираюсь в классификации, и,к тому же, слышал, что в домах постоянного проживания должны стоять системы с рекпуперацией тепла "законодательно"), делают системы с одним постоянно работающим вентилятором, с регулировкой скорости вращения частотным преобразователем, собирая на него, "пауком," вытяжные каналы из разных помещений...приток организуется приточными клапанами в зоне отопительных приборов. В таком случае, по всей видимости, не нужен.

Последний раз редактировалось Gar_, 13.06.2018 в 17:15.
Gar_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос про гильзование вентканалов и отвод конденсата.

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отвод конденсата из поддона крышного вентилятора. Pavel_V Водоснабжение и водоотведение 1 10.02.2015 07:50
Вопрос относительно выбора пути развития студентом на 4ом курсе fklmn Профессии и трудовые отношения 19 10.09.2013 08:00
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? нюра87 Архитектура 4 16.10.2012 09:55
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||