Непрочитано 24.11.2015, 15:40 #1
Проходы по кровле и нормативная их ширина
Max147d
 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159

Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите по следующему вопросу.
Проходим экспертизу по объекту плавательного бассейна, где кровельное покрытие здания представляет собой систему «ТН – кровля Гарант». На кровле располагается тех. помещение без постоянного пребывания персонала.
В связи с выше изложенным, эксперт пишет, что для доступа в данное помещение необходима дорожка из негорючих материалов. Ширина должна быть увеличена вдвое по отношению к нормативной.
Теперь вопрос:
Не могу найти нормативную ширину дорожки и пункт разъясняющий, почему необходимо увеличить ширину в двое от нормативной?
Просмотров: 13429
 
Непрочитано 26.11.2015, 13:27
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
Не могу найти нормативную ширину дорожки
Могу предложить из СП 17.13130.2011: Рисунок Ж.8 - Ходовая дорожка. Там ширина 750 мм.
Цитата:
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
почему необходимо увеличить ширину в двое от нормативной?
Спросите это у эксперта.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2015, 07:13
#3
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


СП 1.13130.2009
4.3.5. При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0. Проходы должны быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов. Ширина проходов должна быть увеличена вдвое по отношению к нормативной. (п. 4.3.5 введен изменением № 1, утвержденным приказом МЧС России от 09.12.2010. № 639)

Ну здесь я бы сказал, что речь идет о об эксплуатируемой кровле или если на кровле есть помещение с постоянными рабочими местами
Асашай вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 17:52
#4
Surword


 
Регистрация: 10.12.2015
Сообщений: 1


Похожая ситуация. Эксплуатируемая кровля отеля. По дорожке передвигаются несколько раз на дню сотрудники. Возят грузовую тележку. В проекте заложена ширина 160см и негорючие материалы. Есть желание добавить с обоих краев по 20 см соснового бруса (из сугубо дизайнерских соображений). Брус пропитаем огнеупорным раствором, но потом он будет в морилке.

Вызовет ли интерес брус при приемке? Инвестор настаивает на монтаже деревянных элементов после сдачи, чтобы так сказать, не гневить зазря.
Surword вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 11:40
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Surword Посмотреть сообщение
Похожая ситуация. Эксплуатируемая кровля отеля. По дорожке передвигаются несколько раз на дню сотрудники. Возят грузовую тележку. В проекте заложена ширина 160см и негорючие материалы. Есть желание добавить с обоих краев по 20 см соснового бруса (из сугубо дизайнерских соображений). Брус пропитаем огнеупорным раствором, но потом он будет в морилке.

Вызовет ли интерес брус при приемке? Инвестор настаивает на монтаже деревянных элементов после сдачи, чтобы так сказать, не гневить зазря.
Ситуация похожая, но не совсем. Так у Вас вся кровля эксплуатируемая? Или кровля неэксплуатируемая, но по ней устроена дорожка для прохода персонала к обслуживаемому оборудованию на кровле? Куда или откуда будут возить тележку сотрудники? Впорос в конечном счёте сводится к тому - нужно ли обеспечивать путь эвакуации по этой дорожке или нет?
Чтоб "не гневить" обычно лучше вообще всё из НГ делать. Только это бред полный.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 15:07
#6
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


знаю как сделать, но подсказывать не буду . Блюдите закон.
DJo Frey, ты ему тоже не подсказывай.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 15:16
2 | #7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
DJo Frey, ты ему тоже не подсказывай.
Offtop: ОК. Гонорар пополам.

Мы с xopolllo являемся профессиональными аккредитованными сертифицированными компетентными консультантами-правообладателями (с) по данному вопросу, поэтому за разъяснениями необходимо обращаться только к нам.
ВСЕМ ЧИТАЮЩИМ ЭТУ ТЕМУ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ПЕРЕСТАТЬ ЧИТАТЬ. ТЕМУ ЗАКРЫТЬ.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Проходы по кровле и нормативная их ширина

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина пандуса на МГН Syxap Архитектура 6 04.03.2015 10:24
Ширина проема выхода на лестничную клетку -ART- Архитектура 5 05.02.2015 22:27
Ширина проезжей части временных дорог на период строительства Tyhig Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 11.11.2014 21:51
Минимальная ширина входной двери в офисное помещение КрошкаРу Прочее. Архитектура и строительство 15 02.04.2014 12:21