Нужна ли противопожарная манжета на чугунный ввод?
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 2345
|
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Никакой противопожарной манжеты на чугунном вводе в здание, конечно, быть не может.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780
|
|
|||
|
||||
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445
|
основное требование для муфт
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», в котором был п. 7.11, а именно: «Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций.» Нужно место прохода заделать негорючим материалом с огнестойкойстью не ниже требуемой и все. Это большое касается полимерных труб. Так как труба полимерная горючая, то нужна пожарная муфта которая перекроет огонь после того как труба прогорит. Пусть ваш прораб докажет что огнестойкость чугунной трубы ниже чем у стены |
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66
|
Composter, Спасибо за СНиП. Собственно, прораб ничего не утверждает, просто не владеет информацией. Продавцы фасонины в заблуждение вводят, говорят муфта обязательно нужна. Я сам из практики знаю, что обычно с ПНД фланцем на чугун переходят и все. Спасибо за разъяснения!
|
|||
|
|