Расчет теплопоступлений по часам
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 4439
|
|
||||
Вентиляция и кондиционирование Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77
|
можно пройтись поиском по этому форуму http://forum.abok.ru/index.php?showt...плопоступления
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Ужели такой продвинутый?
Тут из проектировщиков-то дай бог один из 20 понимает о чем речь. Ексель, Matilda. И усредняйте пиковые 4-6 часов, чтобы учесть ассимиляцию тепла конструкциями. Потребление воздухоохладителей приточек тоже по часам - с учетом суточной амплитуды А "холодилку" подбирайте, по усредненному пику для суммы всех помещений. Это, собсно, единственный смысл в таком требовании Заказчика. Ну может еще можно поиграться с типоразмерами внутренних блоков, согласовав с Заказчиком уровень допустимого шума в разное время суток. В принципе, если корректно посчитать - холодилку можно % на 30 меньше подбирать, в зависимости от здания конечно.. Последний раз редактировалось Агамемнон, 24.01.2011 в 23:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 6
|
[quote=Агамемнон;689353]Ужели такой продвинутый?
Тут из проектировщиков-то дай бог один из 20 понимает о чем речь. Ексель, Matilda. И усредняйте пиковые 4-6 часов, чтобы учесть ассимиляцию тепла конструкциями. QUOTE] Доже черезчур продвиеутый! ему нужно по каждому часу и представить все это в виде графика! Я понимаю что эксель, нахолила подобные программы для Москвы и некоторых других городов, а мне необходимо для СПб.... |
|||
|
||||
Вентиляция и кондиционирование Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77
|
Неужто на АВОКе нет ничего? Не верю! Если поискать можно найти экселевские программки. Из условно бесплатных есть программа от Lindab , но она не считает здание целиком, только отдельные помещения и в ней не было России. Но вроде как можно просто подставить свои климатические данные. Из платных есть CHVAC от Elite Software, АРС ПС (но оооочень тугой интерфейс, без поллитры не разобраться), RIUSKA - тут можно экспортировать данные из MagiCad Room.
Последний раз редактировалось Stich123, 25.01.2011 в 10:16. |
|||
|
||||
Вентиляция и кондиционирование Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77
|
как же нет? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6245
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |