Непрочитано 03.08.2012, 15:44 1 |
Как собрать нагрузку на перемычку в существующем здании?
lucky444
 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5

Здравствуйте.
Нужно установить перемычку в несущей кирпичной стене существующего здания. Пролет 4.3м. Само здание - двухэтажный склад с высотой этажа 6м. То- есть над моей перемычкой 9м кирпичной кладки и два перекрытия. Я считаю, что нужно собрать нагрузку как на балку, всю стену + перекрытия + полезная, но представитель заказчика настаивает на сборе нагрузок для перемычки по СНиП II-22-81. Кто как считает?
Просмотров: 24111
 
Непрочитано 28.03.2013, 10:21
#21
pavber

осмотр, лечение
 
Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
привет. подниму тему.
подскажите пож. при сборен нагрузок на перемычку от перекрытия как учитывать распределение нагрузки. т.е. сколько д.б. рядов кладки или миллиметров между низом плиты и верхом перемычек чтобы нагрузка распределяялась на все перемычки. и если возможно м.б. ссылку на литературу
Что значит "на все перемычки"? По толщине стены?
Все вопросы сбора нагрузок на перемычки освещены в СНиП по каменным конструкциям и выше в этой теме.
pavber вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 10:24
#22
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


например стена толщиной 380 мм, т.е. 3 перемычки как распределяется нагрузка на них от перекрытия? сразу на все или на внутренюю?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 10:38
#23
pavber

осмотр, лечение
 
Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115


Если перекрытие расположено с одной стороны стены и опирается на кладку (со стандартной глубиной 120-150мм), то нагрузка будет на соответствующую крайнюю перемычку (при условии, что нагрузка от перекрытия должна быть передана на перемычку по требованиям СНИП). Если опирание перекрытия на стену центральное, то на все перемычки по толщине стены.
pavber вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 10:51
#24
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


это при расчете простенков принимается что нагрузка от непосредственно опирающегося на него перекрытия считается приложенной с эксцентриситетом. а про перемычки вроде ничего нет. перекрытие опирается на внутренний слой. а если между низом плиты и верхом перемычки 2 метра, а если 8 рядов кладки или 5? как быть? где найти схему рапределения давления?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 12:09
#25
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


в часном домострое, щас проще лить на месте - дешевле чем везти с жби, нет ограничейний длинн
maxara вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 15:53
#26
lucky444


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5


Гроздов В.Т. Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий.
lucky444 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2017, 10:26
#27
Paxamailru


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 9


Доброго времени суток! Подскажите по сбору нагрузок, о точнее по грузовой площади стены по оси Г.
На стену опирается балка перекрытия, на ее соответственно плиты покрытия. На уровне 2 этажа имеются витражи. Может нужно отдельно подсчитать нагрузку на балку, а затем считать нагрузку на стену от собственного веса балки и собранной нагрузки, опять же по какой грузовой площади. Вообще запутался, в литературе самые простые примеры по чему то рассмотрены. Спасибо за ответы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сбор нагрузок.jpg
Просмотров: 213
Размер:	214.4 Кб
ID:	187279  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема фундаментов нагрузок 1 .jpg
Просмотров: 170
Размер:	98.0 Кб
ID:	187280  
Paxamailru вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2017, 20:06
#28
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Нагрузка на плиты, с плит на балки, с балок на стены. Вроде просто все
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2017, 03:26
#29
Paxamailru


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 9


Спасибо. Это я понимаю, мне не понятно было какую грузовую площадь принимать, ну вроде почитав литературу беру как Веселове для стены с проемами, все верно? Еще вопрос преподаватель определил что стену по осям А считать без оконных проемах т.к они разные на этажах по высоте. Я правильно понял что грузовая площадь будет на всю длину стены. Как это считается не пойму.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад .png
Просмотров: 69
Размер:	31.0 Кб
ID:	187286  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема фундаментов нагрузок 1.jpg
Просмотров: 74
Размер:	87.5 Кб
ID:	187287  
Paxamailru вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2017, 10:01
#30
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Paxamailru Посмотреть сообщение
Как это считается не пойму.
Собирая нагрузку, считай что без проёмов. В запас пойдет. Вдруг потом кому то взбредет в голову этот проем заложить.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 06:32
#31
Paxamailru


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 9


Можно еще попросить разбирающихся в этом деле проверить правильно ли я принял грузовые площади нагрузок и что не правильно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сбор нагрузок.jpg
Просмотров: 120
Размер:	214.4 Кб
ID:	187327  
Paxamailru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как собрать нагрузку на перемычку в существующем здании?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как собрать нагрузку на фундамент от наружной стены с вент фасадом и балконами? Slavanok Основания и фундаменты 6 20.05.2012 23:38
Требуется установить трансформаторы в существующем здании FRAER Конструкции зданий и сооружений 18 14.05.2012 14:56
как собрать нагрузку от сетки натянутой между стойками Lilu_ne Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 12:43
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
Как собрать нагрузку на перемычку? LP Прочее. Архитектура и строительство 1 26.04.2005 20:20