Как правильно расположить временные болты?
Проектировщик_ск
 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73

Связи выполнены по серии 1424.3-7 (см. рисунок). Какой максимальный шаг у монтажных болтов? Фасонка получается 1,2 м.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PRINT1.png
Просмотров: 111
Размер:	77.9 Кб
ID:	192322  

Просмотров: 1422
 
Непрочитано 16.08.2017, 14:18
#2
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 266


Зависит от марки стали. См. СП 16.13330.2011, п.14.2.2, табл.40.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2017, 14:21
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


по СП16, т.40
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 113
Размер:	236.7 Кб
ID:	192328  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0031.jpg
Просмотров: 111
Размер:	345.2 Кб
ID:	192329  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2017, 14:35
#4
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73


Они же в расчете не участвуют, только для монтажа.

----- добавлено через ~1 мин. -----
При монтаже нагрузки минимальные. конструктивно можно 3-4 поставить. только расстояния между ними будут большие.

----- добавлено через ~3 мин. -----
если ставить с шагом по табл.40 то надо 9 штук, зачем столько ставить, работать будет сварка.

----- добавлено через ~1 ч. -----
или возможно болты не нужны только сварка?
Проектировщик_ск вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2017, 17:53
#5
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
Они же в расчете не участвуют, только для монтажа.

----- добавлено через ~1 мин. -----
При монтаже нагрузки минимальные. конструктивно можно 3-4 поставить. только расстояния между ними будут большие.
Именно так. Монтажные болты нужны лишь для временной фиксации и для прижима соединяемых элементов, до обварки. Теоретически они должны держать лишь собственный вес конструкций, да некоторые монтажные нагрузки. Далее работает исключительно сварка.
Evgeny31 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно расположить временные болты?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
SCAD. Как правильно расположить прямоугольную трубу в плане Олег Stav SCAD 2 30.03.2009 16:27