| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.03.2018, 20:25 | #1 | |
Учащение сетки колонн в нижней части каркаса жилого дома - отношение специалистов?
конструктор
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,006
|
||
Просмотров: 3368
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
- очередной вид сбоку..
Есть нагрузки и есть средства её восприятия. Делайте так как удобно заказчику и не стесняйтесь в средствах реализации в рамках 384-фз. Последний раз редактировалось olf_, 21.03.2018 в 21:23. |
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Цитата:
P.S. Что мешает сделать пилоны 1200х250? Не поверю, что некуда впихнуть (хотя такое может быть). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
А сколько получились нормальные усилия в наиболее нагруженной колонне? Напряжения близкие к Rb?
Требуется усилить 5-7 этажей? Обычно 2-3 нижних этажей особенные, и 2 верхних. На нижних этажах располагаются как правило коммерческие помещения, думаю там таких архитектурных требований нет. Возможно следует оптимизировать компоновку каркаса. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 ч. ----- А что для вас переармированное сечение? Просто раньше считали более 3%, у вас больше 5%, с учетом нахлеста более 10% это уже больше норм. |
|||
|
|||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,006
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Имхо, если считали в упругой стадии с учетом осадки - колонны уже должны быть с запасом заармированы.
Введение новых колонн на первом этаже - извращение 80 левела. Колонны снизу перегружены обычно от момента, а не N. Если Вы снизите N - работа колонны ничуть не улучшиться по восприятию M (может даже ухудшиться - см. кривые несущей способности сечений в арбате). В упругой стадии, кстати, Q может тоже стать критичной. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома | AlexK | Архитектура | 29 | 13.11.2017 10:07 |
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома | PPeterr | Основания и фундаменты | 117 | 11.03.2012 15:46 |
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома | AlexK | Архитектура | 1 | 02.09.2011 23:40 |
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? | Univdier | Обследование зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 23:56 |