Используют ли при расчёте оснований коэффициенты надёжности для нагрузки?
Просмотров: 1988
 
Непрочитано 01.06.2007, 17:05
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


используют
 
 
Непрочитано 01.06.2007, 17:08
#3
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


при расчете по деформациям (2 ПС) коэффициенты надежности по нагрузке принимают равными 1 (т.е. как бы и не учитывают)
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 17:27
#4
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Нда - и тут мнения разделились.
Вроде бы расчёт называется "Расчёт по деформациям" и коофф. не нужен. Но в тоже время проверяется, чтобы среднее напряжение не превышало расчётного сопротивления грунта, вроде речь уже о прочности идёт. вроде коэфф. бы применить.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2007, 17:32
#5
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от juri18
Но в тоже время проверяется, чтобы среднее напряжение не превышало расчётного сопротивления грунта, вроде речь уже о прочности идёт. вроде коэфф. бы применить.
Капец полный !!! Ты СНиП открывал !!!
Раздел РАСЧЕТ ОСНОВАНИЙ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ
2.41. При расчете деформаций основания с использованием расчетных схем, указанных в п. 2.40, среднее давление под подошвой фундамента p не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R, кПа (тс/м2), определяемого по формуле ...
Это проверка на предел пропорциональности, т.е. можно ли использовать, например, метод элементарного суммирования для определения осадок.
Также см. раздел РАСЧЕТ ОСНОВАНИЙ ПО НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
Слов нет ! Отваливаю
lee вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2007, 18:00
#6
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Я уже неоднократно отмечал - вот этот термин: "Расчетное сопротивление основания.." всех с толку сводит. Смежники вообще думают, что это нагрузка, после которой здание проваливается под землю)
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2007, 20:46
#7
iskander


 
Сообщений: n/a


Вот интересное правило нашел в
СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия п.10.14.
Крен фундаментов следует определять с учетом ветровой нагрузки, принимаемой в размере 30 % нормативного значения.

Если вы хотите, чтобы ваше здание не опрокинулось, тогда считайте вертикальную нагрузку с понижающим коэффициентом 0,9 ; а горизонтальную с повышающим 1,1.

Занятная вещь - эти "нормы"!
 
 
Непрочитано 01.06.2007, 20:58
#8
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от juri18
вроде коэфф. бы применить.
А что мешает :wink:
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2007, 10:56
#9
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от iskander
Если вы хотите, чтобы ваше здание не опрокинулось...
я тащусь.
вообще говоря речь в том пункте шла о сохранинии целостности заполнения каркаса, нормальной эксплуатации лифтов и т.п.,
ну конечно когда ветер ДУНЕТ то здание сразу опрокинется. ЭТОЖ КАКОЙ ВЕТРИЩЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ. да и скорее вертикальные конструкции не понесут чем здание начнет ОПРОКИДЫВАТЬСЯ...

так что предлагаемое сочетание крайне редко приведет к каким бы то ни было последствиям...