| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Мероприятия для снижения защитного слоя бетона

Мероприятия для снижения защитного слоя бетона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.12.2015, 11:26 #1
Мероприятия для снижения защитного слоя бетона
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406

Табл. 8.1 СП 52-101-2003
Цитата:
Толщина защитного слоя бетона, мм, не менее
1. В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности - 20 мм
2. В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) - 25 мм
3. На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) - 30 мм
4. В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки - 40 мм
Что это за дополнительные защитные мероприятия?
Просмотров: 22182
 
Непрочитано 25.12.2015, 11:35
#2
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


гидроизоляция, стяжка.

Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 25.12.2015 в 11:59.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 11:45
#3
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
гидроизоляция, стяжка
Нужно обоснование, такое, которое бы удовлетворило экспертизу, со ссылкой на нормативный документ. Допустим, обмазка монолитной железобетонной стены, расположенной в грунте, битумом позволит уменьшить защитный слой с 40 мм до 25 мм.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 11:58
#4
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


На форуме были темы где подробно разбирались с этими мероприятиями.
И стяжка не является спецмероприятием - это я лишнее написал.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 12:01
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,374


Маловато 25мм. Как эксперт я бы спросил, а на сколько долговечна обмазка битумом по сравнению со сроком эксплуатации стены? Они меня так и спрашивают)))). У меня это обмазка как правило идет противопучинистым мероприятием)))). и как правило при вскрытии она слезает, как кожа у змеи - торопяться (сроки) и делают на "влажную" поверхность. Может быть заложить W не 4, а W6, 8 и т.д., правда и класс бетона тоже вырастет. Расчет какой-нибудь на раскрытие трещин приложить.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 12:33
#6
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Да, прочитал я пару тем, народ так и не пришел к единому мнению, исходя из того, что нет уточнения, что может являться дополнительным защитным мероприятием. А чтобы не было таких спорных мнений, нужно в лучше нормы писать.

Последний раз редактировалось Aragorn, 28.12.2015 в 13:45.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 12:36
1 | #7
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
А чтобы не было таких спорных мнений, нужно в лучше нормы писать.
Займитесь этим вопросом ))).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 12:39
#8
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Ха, открыл ГОСТ 13580-85 "Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия". Теперь их нельзя использовать даже при наличии бетонной подготовки, так как защитный слой у них - 30 мм! И по старым нормам для сборных элементов можно было с защитного слоя 35 уйти на 30, то теперь с 40 на 35. Не хватает 5 мм!

Последний раз редактировалось Aragorn, 28.12.2015 в 13:45.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 13:24
2 | #9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Получили пару дней назад ответ из НИИЖБ, суть следующаяя снизить никак, 70 мм без подготовки у фундаментов, 40 мм с подготовкой, для сборняка на 5 мм меньше
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 13:32
#10
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Получили пару дней назад ответ из НИИЖБ, суть следующаяя снизить никак, 70 мм без подготовки у фундаментов, 40 мм с подготовкой, для сборняка на 5 мм меньше
Можете поделиться этим документом?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 13:36
4 | #11
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Во вложении
Вложения
Тип файла: doc Защитный слой.doc (869.0 Кб, 1213 просмотров)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 15:30
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: а сборные фундаменты с наличием бетонной подготовки часто встречаются? о_0
 
 
Непрочитано 28.12.2015, 08:21
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а сборные фундаменты с наличием бетонной подготовки часто встречаются?
Мы часто делаем из сборняка, экспертиза требует бет подготовку, мы ее закладываем всегда.

----- добавлено через 43 сек. -----
на 5 мм недобора защ слоя экспертиза пока закрывает глаза
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 08:28
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Мы часто делаем из сборняка, экспертиза требует бет подготовку, мы ее закладываем всегда.
мозголом из Самары, а чем они обосновывают своё требование?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 10:37
#15
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Тем что у старого сер. сборняка защитный слой 30 мм, а без подготовки должен быть 65
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2015, 13:46
#16
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Народ, а кто знает, получается, что теперь без бетонной подготовки вообще нельзя? Нормы то не оговаривают величину защитного слоя в фундаментах без бетонной подготовки!
Цитата:
4. В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки - 40 мм
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 14:58
#17
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Нормы то не оговаривают величину защитного слоя в фундаментах без бетонной подготовки!
В http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128011 там пособия к СП63 там внесли 70 мм,
В самом СП 63 нет, мы обратились в НИИЖБ те указали те же 70 мм
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 15:33
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Тем что у старого сер. сборняка защитный слой 30 мм, а без подготовки должен быть 65
а для чего нужна подготовка из бетона сборняку?
ну песочек это само собой, а вот именно из бетона?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2015, 18:47
#19
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
а для чего нужна подготовка из бетона сборняку?
ну песочек это само собой, а вот именно из бет
А потому что дурацкий пункт!
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 21:35
1 | #20
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Всем добрый вечер!
Есть интересный момент. Рассмотрим буровую сваю (или буронабивную, не столь важно). По СП 63 защитный слой должен быть 70мм. Но нигде не встречал, чтобы кто-то делал 70мм, всегда в пределах 40мм защитный слой делают. Кто что думает по этому вопросу?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Мероприятия для снижения защитного слоя бетона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
защитный слой арматуры? yudjinSS Железобетонные конструкции 70 19.11.2021 08:43
Про указание защитного слоя на чертежах deConstructor Конструкции зданий и сооружений 37 14.02.2018 09:19
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41