эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании
architector
S-Peterburg
Регистрация: 16.05.2006
Сообщений: 227
|
||
Просмотров: 8737
|
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
СП 1.13130.2009 п.9.2 "Эвакуационные выходы из помещений категорий В4, Г и Д, расположенных на антресолях и вставках (встройках) в зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 и С1, а также на антресолях одноэтажных мобильных зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3, предназначенных для размещения инженерного оборудования зданий, при отсутствии в них постоянных рабочих мест допускается предусматривать на лестницы 2-го типа из негорючих материалов, размещенные в помещениях категорий В, Г и Д. При этом расстояние от наиболее удаленной точки помещения с инженерным оборудованием до эвакуационного выхода из здания не должно превышать значений, установленных в таблице 29."
Примерно то же самое написано в СНиПе "Производственные здания" При чем тут задымление, я не понял - лестница 2-го типа - "задымляемая" Последний раз редактировалось ArxNorm, 30.09.2009 в 11:32. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,847
|
ArxNorm, твоя ссылка не работает. И не сработает.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,847
|
Ага, сиреневые
file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/7063.htm#TO0000002 - это не "сиреневые", это нормальная ссылка на локальный файл
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
architector Регистрация: 16.05.2006
S-Peterburg
Сообщений: 227
|
открыла для себя СП 1.13130.2009 ! - спасибо большое!
хотя с вопросом 2 - про окна, все же не ясно....по требованиям того же СП все лестницы, кроме Л2 должны иметь окна, но...но...если лестница 2го типа открытая и своих стен не имеет тогда получается, либо надо регламентировать расстояние до них, либо делать для этой лестницы данное правило не обязательным... а дымоудаление - оно же через окна в том числе....вот к чему я о нем... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допускается ли эвакуация по лестницам 3-го типа с 3-го и выше этажей? | *Irk* | Архитектура | 8 | 01.09.2010 12:58 |
Расчет балки покрытия в здании из металлических конструкций типа Орск-2 | Oxana123 | Металлические конструкции | 1 | 08.07.2009 17:23 |
Балка настила в пром. здании | Фабио | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 06.06.2008 06:59 |
К-ство ступеней в лестнице транспортном здании | wnc | Архитектура | 13 | 07.04.2006 11:58 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |