Можно ли заваривать отверстия металлоконструкций при соединении вместо болтовой стяжки?
ДВ-Гранит
 
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 15

можно ли заваривать отверстия металлоконструкций при соединении вместо болтовой стяжки при сборке каркаса здания? будет ли такое соединение таким же прочным как стяжка болтами?
Просмотров: 21084
 
Непрочитано 02.09.2018, 21:46
#121
IU99


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 13


Такое соединение использовалось в Farnsworth House великого архитектора Mies Van Der Rohe’s. Балки стягивались болтами с постепенной их заменой на сварку. Потом сварка шлифовалось и получалось невидимое соединение. Красота в деталях
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Arch2O-The-Farnsworth-House-Mies-van-der-Rohe-001-1.jpg
Просмотров: 87
Размер:	672.8 Кб
ID:	205866  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0*gVSzYsH88wmonyCZ.png
Просмотров: 91
Размер:	135.1 Кб
ID:	205867  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0282.jpg
Просмотров: 78
Размер:	357.5 Кб
ID:	205868  
IU99 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 01:16
#122
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


СП 16
Цитата:
14.1.12 Пробочные швы, заполняющие наплавленным металлом всю площадь круглых или щелевых отверстий, допускается применять в нахлесточных соединениях в случаях, предусмотренных 14.1.10, только для предотвращения потери устойчивости элементов нахлестки или для конструктивных соединений элементов.
Цитата:
14.1.10 Прерывистые угловые сварные швы допускается применять при статической нагрузке при избыточной несущей способности непрерывного шва минимального размера для соединений в конструкциях группы 4, а также в
реконструируемых конструкциях группы 3
, в районах, кроме имеющих расчетную температуру ниже минус 45 °С, и эксплуатируемых в неагрессивных или слабоагрессивных средах
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заваривать отверстия металлоконструкций при соединении вместо болтовой стяжки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Можно ли вместо рельса класть квадрат и из какой стали? Magic_style Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 16.01.2017 09:00
Плоский шифер вместо стяжки на кровле Андрюха? Архитектура 10 06.03.2012 18:22
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15